Buono a sapersi Grazie!
riassumendo la sonda Tk è una PT1000 mentre le sonde TS e TR nel bollitore sono tutte delle KTY81-210?
problema acqua sanitaria con GSU530
Moderatori: sergio&teresa, Jekterm
- lmassimo79
- Messaggi: 39
- Iscritto il: mer nov 16, 2011 2:14 pm
-
- Messaggi: 73
- Iscritto il: lun ott 18, 2010 8:32 am
Re: problema acqua sanitaria con GSU530
lmassimo79 ha scritto:Buono a sapersi Grazie!
riassumendo la sonda Tk è una PT1000 mentre le sonde TS e TR nel bollitore sono tutte delle KTY81-210?
dal manuale (paragrafo 8.2) sembrerebbe proprio cosi'. personalmente ho smontato solo la Tr e posso confermare che e' un chip KTY81-210.
Torna a “Impianti Daikin/Rotex”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti