problema acqua sanitaria con GSU530

Informazioni, opinioni sui sistemi a svuotamento.

Moderatori: sergio&teresa, Jekterm

Avatar utente
lmassimo79
Messaggi: 39
Iscritto il: mer nov 16, 2011 2:14 pm

Re: problema acqua sanitaria con GSU530

Messaggioda lmassimo79 » mer apr 12, 2017 12:22 pm

Buono a sapersi Grazie!
riassumendo la sonda Tk è una PT1000 mentre le sonde TS e TR nel bollitore sono tutte delle KTY81-210?

federchicco
Messaggi: 73
Iscritto il: lun ott 18, 2010 8:32 am

Re: problema acqua sanitaria con GSU530

Messaggioda federchicco » mer apr 12, 2017 12:24 pm

lmassimo79 ha scritto:Buono a sapersi Grazie!
riassumendo la sonda Tk è una PT1000 mentre le sonde TS e TR nel bollitore sono tutte delle KTY81-210?


dal manuale (paragrafo 8.2) sembrerebbe proprio cosi'. personalmente ho smontato solo la Tr e posso confermare che e' un chip KTY81-210.