Buon giorno, mi sono appena iscritto al forum e porgo un cordiale saluto a tutti.Ne Approfitto per porre alla vostra attenzione dei dubbi sulla configurazione del mio impianto, ho una pompa di calore Rotex compact 508
accoppiata al solare termico 3 pannelli,
che alimentano circa 120 mq di pannelli radianti a pavimento
e l'acqua calda sanitaria.
La mia casa si trova in provincia di Palermo, il clima
non è troppo rigido considerato che sono a 200 metri dal
livello del mare.
Quando la temperatura esterna si avvicina allo zero l'acqua del
riscaldamento scende, ho impostato la temperatura dell'acqua ad un punto fisso
non regolata dal clima, riporto alcuni settaggi nelle foto seguenti al fine di capire se c'è qualcosa settata male. La pressione dell'acqua del pavimento a quanto deve stare 2.5bar va bene?
Grazie.
configurazione impianto rotex compact 508
Moderatori: sergio&teresa, Jekterm
configurazione impianto rotex compact 508
- Allegati
-
- pompa di calore1.jpg
- (378.17 KiB) Mai scaricato
-
- solare.jpg
- (4.28 MiB) Mai scaricato
Re: configurazione impianto rotex compact 508
Sembra che mandi acqua a 38 gradi su un impianto a pavimento..
Non è una grande idea.. cosi il ricaldamenmo credo ti funzioni x pochi minuti a scapito di comfort e risparmio.
La cosa migliore che puoi fare è regolare climaticamente la PDC... impostala con una curva di 0.6/ 0.7 e poi scendi se vedi che hai troppo caldo.
Se vuoi provare a rimanere sulla regolazione a mandata fissa puoi provare a ridurre la temperatura da 38 a 32 grdi e vedi come va..
Ciao,
F.
Non è una grande idea.. cosi il ricaldamenmo credo ti funzioni x pochi minuti a scapito di comfort e risparmio.
La cosa migliore che puoi fare è regolare climaticamente la PDC... impostala con una curva di 0.6/ 0.7 e poi scendi se vedi che hai troppo caldo.
Se vuoi provare a rimanere sulla regolazione a mandata fissa puoi provare a ridurre la temperatura da 38 a 32 grdi e vedi come va..
Ciao,
F.
- sergio&teresa
- Messaggi: 2005
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm
Re: configurazione impianto rotex compact 508
La pressione a 2.5 secondo me è eccessiva, io la tengo a 1....
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3
Liveplant3
Torna a “Impianti Daikin/Rotex”