configurazione impianto rotex compact 508

Messaggioda entrud » lun gen 16, 2017 11:07 am

Buon giorno, mi sono appena iscritto al forum e porgo un cordiale saluto a tutti.Ne Approfitto per porre alla vostra attenzione dei dubbi sulla configurazione del mio impianto, ho una pompa di calore Rotex compact 508
accoppiata al solare termico 3 pannelli,
che alimentano circa 120 mq di pannelli radianti a pavimento
e l'acqua calda sanitaria.
La mia casa si trova in provincia di Palermo, il clima
non è troppo rigido considerato che sono a 200 metri dal
livello del mare.
Quando la temperatura esterna si avvicina allo zero l'acqua del
riscaldamento scende, ho impostato la temperatura dell'acqua ad un punto fisso
non regolata dal clima, riporto alcuni settaggi nelle foto seguenti al fine di capire se c'è qualcosa settata male. La pressione dell'acqua del pavimento a quanto deve stare 2.5bar va bene?
Grazie.
Allegati
pompa di calore1.jpg
(378.17 KiB) Mai scaricato
solare.jpg
(4.28 MiB) Mai scaricato

STAFF
Site Admin
Messaggi: 1850
Iscritto il: mar nov 27, 2007 7:44 pm
Contatta:

Re: configurazione impianto rotex compact 508

Messaggioda STAFF » lun gen 16, 2017 12:25 pm

Sembra che mandi acqua a 38 gradi su un impianto a pavimento..

Non è una grande idea.. cosi il ricaldamenmo credo ti funzioni x pochi minuti a scapito di comfort e risparmio.

La cosa migliore che puoi fare è regolare climaticamente la PDC... impostala con una curva di 0.6/ 0.7 e poi scendi se vedi che hai troppo caldo.

Se vuoi provare a rimanere sulla regolazione a mandata fissa puoi provare a ridurre la temperatura da 38 a 32 grdi e vedi come va..

Ciao,
F.

Avatar utente
sergio&teresa
Messaggi: 2005
Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm

Re: configurazione impianto rotex compact 508

Messaggioda sergio&teresa » lun gen 16, 2017 10:26 pm

La pressione a 2.5 secondo me è eccessiva, io la tengo a 1....
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3


Torna a “Impianti Daikin/Rotex”