Buonasera
a tutti qualcuno mi sa spiegare i parametri 09 e 10 ??
Non capisco cosa significano!!!
Ciao da Filippo
Aiuto a capire il manuale theta
Moderatori: sergio&teresa, Jekterm
Aiuto a capire il manuale theta
- Allegati
-
- IMG_6932.PNG
- (438.47 KiB) Mai scaricato
- sergio&teresa
- Messaggi: 2005
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm
Re: Aiuto a capire il manuale theta
Sono due parametri che probabilmente regolano un'isteresi sulla curva climatica.
Lo 09 è la T esterna cosiddetta "di progetto", quella che deve essere usataa quando si fa una relazione secondo Legge 10 o la certificazione enrgetica. Ogni località ha la sua.
Il 10 è un parametro che definisce in modo spannometrico la capacità termica della casa: se scegli "leggera" significa che la casa ha poca inerzia, e quindi sente subito ogni variazione di T esterna; se scegli "pesante" vuol dire che ha molta inerzia, quindi impiega di più a scaldarsi ma anche a raffreddarsi. Questo parametro probabilmente definisce un ritardo nella variazione della T di mandata con la T esterna (se scegli "leggero" al variare della T esterna cambia subito la mandata, se scegli "pesante" ci sarà un ritardo).
Lo 09 è la T esterna cosiddetta "di progetto", quella che deve essere usataa quando si fa una relazione secondo Legge 10 o la certificazione enrgetica. Ogni località ha la sua.
Il 10 è un parametro che definisce in modo spannometrico la capacità termica della casa: se scegli "leggera" significa che la casa ha poca inerzia, e quindi sente subito ogni variazione di T esterna; se scegli "pesante" vuol dire che ha molta inerzia, quindi impiega di più a scaldarsi ma anche a raffreddarsi. Questo parametro probabilmente definisce un ritardo nella variazione della T di mandata con la T esterna (se scegli "leggero" al variare della T esterna cambia subito la mandata, se scegli "pesante" ci sarà un ritardo).
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3
Liveplant3
Re: Aiuto a capire il manuale theta
Grazie mille della risposta.
Cosa mi consigli di mettere ?
Cosa mi consigli di mettere ?
- sergio&teresa
- Messaggi: 2005
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm
Re: Aiuto a capire il manuale theta
09 dipende da dove abiti, se ce lo dici si può cercare quanto vale nella tua zona
Per il 10 bisogna sapere come è fatta casa tua, ha muri di?
Per il 10 bisogna sapere come è fatta casa tua, ha muri di?
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3
Liveplant3
Re: Aiuto a capire il manuale theta
Buongiorno lo scritto nell'altro argomento ( info pdf & termostati)
Aspetto grazie mille.
Aspetto grazie mille.
Re: Aiuto a capire il manuale theta
Casa mia finita la costruzioni nel 2009 https://it.wikipedia.org/wiki/Reggello è su 3 livelli al seminterrato con i radiatori e stufa a pelllet canalizzata al piano terra, invece per il piano terra e il primo ho il riscaldamento a terra system 70 e nei bagni purtroppo ho solo i termoarredi e dico pultroppo perché come ho scritto negli argomenti di qualche anno fa non riuscivo a riscaldarli poi ho cambiato alcune impostazioni nella caldai e i termoarredi in più grandi su consiglio di fcattaneo e ho risolto il problema, comunque tornando al mio impianto la mia caldaia è una GSU 520s con programmazione su RID (ridotto) e programmi orari per differenziare il giorno e notte, ho la sonda esterna ah ! Ho 3 pannelli solari per l'acqua calda e l'impianto fotovoltaico per 3kw sul tetto ! Ogni stanza ha i termostati ambiente. I miei consumi annui di gas sono 1145 sms e di energia elettrica 4256 kWh.
Zona Reggello provincia di Firenze.
Saluti
Filippo
Zona Reggello provincia di Firenze.
Saluti
Filippo
- sergio&teresa
- Messaggi: 2005
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm
Re: Aiuto a capire il manuale theta
Per il parametro 09 io metterei 0, che è il valore a norma UNI per Firenze e Arezzo.
Per il parametro 10 ti chiedevo come sono fatti i muri, perchè è un parametro che dipende dall'inerzia della casa.
Per il parametro 10 ti chiedevo come sono fatti i muri, perchè è un parametro che dipende dall'inerzia della casa.
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3
Liveplant3
Torna a “Impianti Daikin/Rotex”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti