Pagina 1 di 1
Aiuto a capire il manuale theta
Inviato: gio feb 09, 2017 9:12 pm
da ippo77
Buonasera
a tutti qualcuno mi sa spiegare i parametri 09 e 10 ??
Non capisco cosa significano!!!
Ciao da Filippo
Re: Aiuto a capire il manuale theta
Inviato: gio feb 09, 2017 10:45 pm
da sergio&teresa
Sono due parametri che probabilmente regolano un'isteresi sulla curva climatica.
Lo 09 è la T esterna cosiddetta "di progetto", quella che deve essere usataa quando si fa una relazione secondo Legge 10 o la certificazione enrgetica. Ogni località ha la sua.
Il 10 è un parametro che definisce in modo spannometrico la capacità termica della casa: se scegli "leggera" significa che la casa ha poca inerzia, e quindi sente subito ogni variazione di T esterna; se scegli "pesante" vuol dire che ha molta inerzia, quindi impiega di più a scaldarsi ma anche a raffreddarsi. Questo parametro probabilmente definisce un ritardo nella variazione della T di mandata con la T esterna (se scegli "leggero" al variare della T esterna cambia subito la mandata, se scegli "pesante" ci sarà un ritardo).
Re: Aiuto a capire il manuale theta
Inviato: ven feb 10, 2017 12:01 am
da ippo77
Grazie mille della risposta.
Cosa mi consigli di mettere ?
Re: Aiuto a capire il manuale theta
Inviato: ven feb 10, 2017 11:00 pm
da sergio&teresa
09 dipende da dove abiti, se ce lo dici si può cercare quanto vale nella tua zona
Per il 10 bisogna sapere come è fatta casa tua, ha muri di?
Re: Aiuto a capire il manuale theta
Inviato: sab feb 11, 2017 9:39 am
da ippo77
Buongiorno lo scritto nell'altro argomento ( info pdf & termostati)
Aspetto grazie mille.
Re: Aiuto a capire il manuale theta
Inviato: sab feb 11, 2017 2:57 pm
da ippo77
Casa mia finita la costruzioni nel 2009
https://it.wikipedia.org/wiki/Reggello è su 3 livelli al seminterrato con i radiatori e stufa a pelllet canalizzata al piano terra, invece per il piano terra e il primo ho il riscaldamento a terra system 70 e nei bagni purtroppo ho solo i termoarredi e dico pultroppo perché come ho scritto negli argomenti di qualche anno fa non riuscivo a riscaldarli poi ho cambiato alcune impostazioni nella caldai e i termoarredi in più grandi su consiglio di fcattaneo e ho risolto il problema, comunque tornando al mio impianto la mia caldaia è una GSU 520s con programmazione su RID (ridotto) e programmi orari per differenziare il giorno e notte, ho la sonda esterna ah ! Ho 3 pannelli solari per l'acqua calda e l'impianto fotovoltaico per 3kw sul tetto ! Ogni stanza ha i termostati ambiente. I miei consumi annui di gas sono 1145 sms e di energia elettrica 4256 kWh.
Zona Reggello provincia di Firenze.
Saluti
Filippo
Re: Aiuto a capire il manuale theta
Inviato: dom feb 12, 2017 11:15 pm
da sergio&teresa
Per il parametro 09 io metterei 0, che è il valore a norma UNI per Firenze e Arezzo.
Per il parametro 10 ti chiedevo come sono fatti i muri, perchè è un parametro che dipende dall'inerzia della casa.