L'impianto :
una villetta ben isolata di 80 metri netti, pavimento radiante sistema monopex 14, sanicube 38/16/0 con 3 pannelli V26, caldaietta alimentata con Gpl Hoval topgas 16, reintegro del ritorno riscaldamento, sonda esterna, stazione climatica rs30 (poi sostituita con un semplice cronot. siemens).
Il problema :
all'inizio era presente una caldaietta immergas victrix20, che faceva 20 accensioni/ora circa, pensando che non fosse veramente modulante, la sposto in un appartamento sostituendola con la hoval (che dovrebbe modulare tanto e bene).
Risultato: 13 accensioni ora con reintegro riscaldamento inserito; 11 con reintegro bypassato, le accensioni si riducono, ma di poco, solo quando fa molto freddo, sostituendo la centralina rs30 con il cronot. il risultato è cambiato solo in questo senso: la pompa caldaia è sempre in funzione, almeno così riesco a riscaldare a ottobre e marzo con i soli pannelli, meglio di niente.
Ora non mi preoccupo tanto x il consumo, circa 1200 lt nei mesi di nov-dic-gen-feb, la caldaia funziona 24h con una media di circa 10 lt al giorno pari a 1000€/anno (che son convinto possano comunque calare se il tutto funzionasse a dovere) quanto x la durata della caldaia che mi fa la bellezza di 13x24x120=37440 accensioni/anno!!!!
Il tecnico Hoval + volte intervenuto non è mai riuscito a risolvere, la Hoval stessa interpellata sul problema dice che il n° accensioni non influisce sulla durata della caldaia!?
la curva impostata in fabbrica è 1,4
provata ad abbassare fino a 0,75 senza risultato apprezzabile
potrei scendere fino a 0,30 ma forse rimango al freddo
AIUTOOOOOOOO

volevo allegare uno chemino impianto ma non trovo la funzione...sorry