guasto sonda Tr. e invece no
Inviato: mar set 26, 2017 6:07 am
buongiorno.
vorrei raccontare a tutti la mia ultima esperienza di guasto Rotex, cosi' che se capita a qualcun altro magari perde un po' meno tempo...
questa settimana ho avuto l'ennesimo guasto sull'impianto Rotex (non ci sono piu' i tedeschi di una volta... ), in particolare sull'impianto solare termico, che solo per completezza di informazioni ricordo essere composto da 4 pannelli e dalla centralina RPS-3.
mi sono accorto che occasionalmente (non in modo fisso) la centralina andava in blocco con lampeggio dell'indicazione "R".
ho pensato che si fosse rotta nuovamente la sonda Tr, che ho gia' sostituito circa 1 anno fa...
[http://forum.portalsole.it/viewtopic.php?f=5&t=1186]
ho provato a sostituire la Tr con la sonda che avevo riparato la volta precedente, ma niente, il problema persisteva...
la cosa strana e' che il sistema funzionava con la sonda estratta dal sanicube, mentre andava in blocco "R" quando la sonda raggiungeva circa meta' della sua profondita'...
ho provato anche a scambiare la Tr e la Ts (che sono uguali) e il problema permaneva sulla Tr, segno che non e' un guasto della sonda... anche perche' le 2 sonde Tr (quella presente nel sisteme e la mia scorta riparata) testate con un tester a temperatura ambiente davano circa 2Kohm, quindi un valore corretto... quindi la Tr era buona...
ho allora monitorato accuratamente i messaggi del pannello, e ho notato che il valore della temperatura Ts dell'accumulo era inattendibile: ogni tanto segnava la temperatura corretta, ma spesso segnava zero o un valore insensato. ho dedotto che il guasto fosse invece sulla Ts.
a questo punto ho sostituito la sonda Ts (con la Tr di scorta riparata, tanto sono identiche), e il problema si e' magicamente risolto!
probabilmente se avessi letto accuratamente il manuale dell'installatore, par.6.1, avrei risparmiato tempo... infatti esiste il caso "14" in cui si spengono le pompe e lampeggia Tr quando il rapporto tra le temperature Tr e Ts escono dai parametri programmati (vi evito qui la spiegazione dettagliata...).
insomma, l'incongruenza della lettura di Ts porta al blocco delle pompe.
tutto e' bene quel che finisce bene...
adesso mi procurero' un'altra sonda Tr/Ts di scorta, e a questo punto anche una Tk, che sara' la prossima a lasciarmi....
PS: nell'effettuare la riparazione, ho trovato acqua nel "tubo" contenitore delle sonde... l'ho tolta con un tubo di gomma, aspirando tipo travaso del vino... ma e' normale che ci sia acqua???
vorrei raccontare a tutti la mia ultima esperienza di guasto Rotex, cosi' che se capita a qualcun altro magari perde un po' meno tempo...
questa settimana ho avuto l'ennesimo guasto sull'impianto Rotex (non ci sono piu' i tedeschi di una volta... ), in particolare sull'impianto solare termico, che solo per completezza di informazioni ricordo essere composto da 4 pannelli e dalla centralina RPS-3.
mi sono accorto che occasionalmente (non in modo fisso) la centralina andava in blocco con lampeggio dell'indicazione "R".
ho pensato che si fosse rotta nuovamente la sonda Tr, che ho gia' sostituito circa 1 anno fa...
[http://forum.portalsole.it/viewtopic.php?f=5&t=1186]
ho provato a sostituire la Tr con la sonda che avevo riparato la volta precedente, ma niente, il problema persisteva...
la cosa strana e' che il sistema funzionava con la sonda estratta dal sanicube, mentre andava in blocco "R" quando la sonda raggiungeva circa meta' della sua profondita'...
ho provato anche a scambiare la Tr e la Ts (che sono uguali) e il problema permaneva sulla Tr, segno che non e' un guasto della sonda... anche perche' le 2 sonde Tr (quella presente nel sisteme e la mia scorta riparata) testate con un tester a temperatura ambiente davano circa 2Kohm, quindi un valore corretto... quindi la Tr era buona...
ho allora monitorato accuratamente i messaggi del pannello, e ho notato che il valore della temperatura Ts dell'accumulo era inattendibile: ogni tanto segnava la temperatura corretta, ma spesso segnava zero o un valore insensato. ho dedotto che il guasto fosse invece sulla Ts.
a questo punto ho sostituito la sonda Ts (con la Tr di scorta riparata, tanto sono identiche), e il problema si e' magicamente risolto!
probabilmente se avessi letto accuratamente il manuale dell'installatore, par.6.1, avrei risparmiato tempo... infatti esiste il caso "14" in cui si spengono le pompe e lampeggia Tr quando il rapporto tra le temperature Tr e Ts escono dai parametri programmati (vi evito qui la spiegazione dettagliata...).
insomma, l'incongruenza della lettura di Ts porta al blocco delle pompe.
tutto e' bene quel che finisce bene...
adesso mi procurero' un'altra sonda Tr/Ts di scorta, e a questo punto anche una Tk, che sara' la prossima a lasciarmi....
PS: nell'effettuare la riparazione, ho trovato acqua nel "tubo" contenitore delle sonde... l'ho tolta con un tubo di gomma, aspirando tipo travaso del vino... ma e' normale che ci sia acqua???