pilda ha scritto:
Sono costretto a mettere quello a CF, mettendo i pannelli inclinati come i tuoi e centralina antistagnazione e sperare che riesca ad ovviare al problema, 3 pannelli V26 e boiler 500 litri..
Allora... la centralina antistagnazione puo fare veramente poco se metti i pannelli inclinati come quelli di Sergio, perche comunque quell'orientamento determina una produzione di calore ancora importante in estate.
Io metterei i pannelli a 90 gradi... in estate con una centralina antistagnazione riuscirai a gestire le sovratemperature.
Se installi i pannelli in estate ti consiglio di caricarli la prima volta solo con Acqua.... cosi fai le opportune tarature alla centralina senza fare danni ( la stagnazione con acqua pura non crea nessun problema.... il problema è il glicole all'interno. )
Finita la prima stagione estiva di test, svuoti tutto e carichi con glicole...
In alternativa a questa soluzione, se hai la grande possibilita che ha avuto anche Sergio, cioè di installare su tetto piano quindi con orientamento e tilt perfetto... puoi mettere anche 4 o 5 pannelli... ma per la stagnazione dovrai usare altri sistemi perche la sola centralina non bastera assolutamente.
Per esempio potresti usare la serpentina di carico del Sanicube per scaricare calore in qualcosa che lo possa dissipare ( insieme a 2 bei lenzuoli che coprano almeno 2 -3 pannelli in estate... )
F.