Gruppo pompe RPS3+Sanicube non parte
Inviato: mer nov 24, 2021 3:28 pm
Buongiorno a tutti,
Oggi mi sono accorto che le pompe dell'impianto solare termico (Sanicube SCS538/16/0+RPS3 con FLS+V26Px3, Foto_00) non partono più quando viene superato il ∆T Ins. impostato di 15°C.
Nessuna spia accesa (a parte quella dell'interruttore On/Off) o che lampeggia, nessun dato incoerente o che cambia senza apparente motivo sul display. Ma le pompe non partono, vedete Foto_01.
Se forzo l'avviamento, premendo contemporaneamente i tasti + e - per un paio di secondi, le 2 pompe partono correttamente, ma poi, quando la temperatura TV dell'acqua di ritorno dai pannelli si abbassa avvicinandosi a quella letta dalle sonde TS e TR all'interno dell'accumulo la pompa P2 non si spegne e la P1 non modula.
In questa fase, che sono rimasto ad osservare per una decina di minuti, tutti i dati mostrati sul display sono coerenti, vedete Foto_02, _03, _04 e _05.
Poi, quando la temperatura TV scende (∆T Disins. 2°C), le pompe si fermano e l'impianto si svuota, senza più ripartire.
Ho spento e riacceso la RPS3 più volte e riprovato, ma nulla è cambiato.
Noto 2 cose diverse dal solito:
1) La portata delle 2 pompe letta sul display, che normalmente oscillava attorno ad 8l/m, adesso oscilla tra 6 e 6.5l/m.
2) Credo che il rumore prodotto dall'acqua che rientra nel Sanicube sia cambiato; prima si sentiva un evidente gorgogliare nella fase di riempimento dell'impianto, ma poi questo rumore si riduceva fino a quasi sparire, ed il rumore prevalente con l'impianto funzionante era quello delle 2 pompe al 100%; adesso invece, finita la fase di riempimento, permane -oltre al rumore delle pompe- un evidente "sciacquio" che sembra provenire dall'interno del Sanicube, in alto.
Qualcuno ha idea di quale potrebbe essere la causa, e/o di cosa potrei fare per indagare?
Ah, dimenticavo:
-Le foto _01-_05 mostrano l'impianto dopo che avevo già forzato una volta l'avvio delle pompe e tutto aveva funzionato per un po', viceversa la temparatura letta da TS e TR sarebbe stata tra i 21 ed i 22°C, pari al ritorno del riscaldamento.
-La temperatura impostata per il disinserimento delle pompe è di 85°C.
-Dopo l'avviamento dell'impianto nel 2013 nessuna delle impostazione della RPS3 è stata modificata (mai più toccata).
Mille grazie per qualsiasi informazione/suggerimento/consiglio/idea
Giorgio
Oggi mi sono accorto che le pompe dell'impianto solare termico (Sanicube SCS538/16/0+RPS3 con FLS+V26Px3, Foto_00) non partono più quando viene superato il ∆T Ins. impostato di 15°C.
Nessuna spia accesa (a parte quella dell'interruttore On/Off) o che lampeggia, nessun dato incoerente o che cambia senza apparente motivo sul display. Ma le pompe non partono, vedete Foto_01.
Se forzo l'avviamento, premendo contemporaneamente i tasti + e - per un paio di secondi, le 2 pompe partono correttamente, ma poi, quando la temperatura TV dell'acqua di ritorno dai pannelli si abbassa avvicinandosi a quella letta dalle sonde TS e TR all'interno dell'accumulo la pompa P2 non si spegne e la P1 non modula.
In questa fase, che sono rimasto ad osservare per una decina di minuti, tutti i dati mostrati sul display sono coerenti, vedete Foto_02, _03, _04 e _05.
Poi, quando la temperatura TV scende (∆T Disins. 2°C), le pompe si fermano e l'impianto si svuota, senza più ripartire.
Ho spento e riacceso la RPS3 più volte e riprovato, ma nulla è cambiato.
Noto 2 cose diverse dal solito:
1) La portata delle 2 pompe letta sul display, che normalmente oscillava attorno ad 8l/m, adesso oscilla tra 6 e 6.5l/m.
2) Credo che il rumore prodotto dall'acqua che rientra nel Sanicube sia cambiato; prima si sentiva un evidente gorgogliare nella fase di riempimento dell'impianto, ma poi questo rumore si riduceva fino a quasi sparire, ed il rumore prevalente con l'impianto funzionante era quello delle 2 pompe al 100%; adesso invece, finita la fase di riempimento, permane -oltre al rumore delle pompe- un evidente "sciacquio" che sembra provenire dall'interno del Sanicube, in alto.
Qualcuno ha idea di quale potrebbe essere la causa, e/o di cosa potrei fare per indagare?
Ah, dimenticavo:
-Le foto _01-_05 mostrano l'impianto dopo che avevo già forzato una volta l'avvio delle pompe e tutto aveva funzionato per un po', viceversa la temparatura letta da TS e TR sarebbe stata tra i 21 ed i 22°C, pari al ritorno del riscaldamento.
-La temperatura impostata per il disinserimento delle pompe è di 85°C.
-Dopo l'avviamento dell'impianto nel 2013 nessuna delle impostazione della RPS3 è stata modificata (mai più toccata).
Mille grazie per qualsiasi informazione/suggerimento/consiglio/idea
Giorgio