Inviato: ven feb 25, 2022 8:41 am
Buongiorno a tutti.
Appartamento a Roma di 155mq circa, controsoffittato, ultimo piano, riscaldamento radiante e ACS Hybridcube 300 L. PDC Daikin Altherma 3M 9KW.
In attesa per la prossima stagione di trovare la giusta curva climatica, attualmente e' impostata a setpoint fisso, accesa h24 e valvole sezionatrici sempre aperte.
A Gennaio, con Tman a 38 gradi, in casa avevo 22 gradi. Tutto ok. Assorbimento elettrico: circa 1.2KW/h costanti nelle 24 ore.
Ora, con le temperature piu' miti, sono sceso a Tman 33 gradi. Il problema e' che, pero', la PDC non sembra ulteriormente modulare verso il basso: ha accensioni e spegnimenti ripetuti (la fase ON dura circa 26-27 min, porta la T a 34-35 gradi, si spegne per circa 6-7 min, e poi ripete il ciclo per tutta la giornata). Assorbimento elettrico: oscilla fra 770 e 900 KW/h nelle fasi di ON, per poi scendere a circa 100 KW nei 6-7 min di OFF del compressore e che corrispondono credo al circolatore che resta in funzione.
Possibile che non riesca ad andare piu' giu' di queste temperature? Leggo in giro di Tman anche a 26 gradi... io quindi, non riuscirei ad arrivare nemmeno a 30 gradi, a meno che non accetti questi frequenti pendolamenti della PDC (che so essere a lungo andare, negativi).
Allego il grafico dell'assorbimento elettrico che mostra le oscillazioni (le misurazioni sono mediate sull'ora)
Avete info o suggerimenti in merito? E' un comportamento normale??
Grazie
Appartamento a Roma di 155mq circa, controsoffittato, ultimo piano, riscaldamento radiante e ACS Hybridcube 300 L. PDC Daikin Altherma 3M 9KW.
In attesa per la prossima stagione di trovare la giusta curva climatica, attualmente e' impostata a setpoint fisso, accesa h24 e valvole sezionatrici sempre aperte.
A Gennaio, con Tman a 38 gradi, in casa avevo 22 gradi. Tutto ok. Assorbimento elettrico: circa 1.2KW/h costanti nelle 24 ore.
Ora, con le temperature piu' miti, sono sceso a Tman 33 gradi. Il problema e' che, pero', la PDC non sembra ulteriormente modulare verso il basso: ha accensioni e spegnimenti ripetuti (la fase ON dura circa 26-27 min, porta la T a 34-35 gradi, si spegne per circa 6-7 min, e poi ripete il ciclo per tutta la giornata). Assorbimento elettrico: oscilla fra 770 e 900 KW/h nelle fasi di ON, per poi scendere a circa 100 KW nei 6-7 min di OFF del compressore e che corrispondono credo al circolatore che resta in funzione.
Possibile che non riesca ad andare piu' giu' di queste temperature? Leggo in giro di Tman anche a 26 gradi... io quindi, non riuscirei ad arrivare nemmeno a 30 gradi, a meno che non accetti questi frequenti pendolamenti della PDC (che so essere a lungo andare, negativi).
Allego il grafico dell'assorbimento elettrico che mostra le oscillazioni (le misurazioni sono mediate sull'ora)
Avete info o suggerimenti in merito? E' un comportamento normale??
Grazie