Buon giorno a tutti, sono nuovo al forum, ma anche alle caldaie.
In questi mesi ho realizzato un impianto rotex in una casa isolata di nuova costruzione di circa 230 mq (mattoni portanti poroton cm 30, termocappotto di 9 cm, sottotetto coibentato con 9 cm di pannelli e in parte con 13). L'impianto rotex conta
1) caldaia GSU 20 a GPL
2) pavimenti radianti Rotex 70
3) 3 pannelli solari della rotex a svuotamento
3) centralina climatica (sonda esterna + Theta Rs)
4) valvove su collettore e regolatore ambiente ROTEX
Ho impostato la Temperatura del CD a 20° di giorno e 18° di notte settando Automatico/Programma II/ due intervalli giorno/notte.
Ho i seguenti problemi... se sono tali ovviamente!
a) la temperatura di mandata, inizialmente alta, si è posizionata nel giro di qualche giorno a 30/31°, sebbene la centralina mi dica che quella ideale sarebbe 27°. L'impianto registra una temperatura di 20° o 20 e 1/2 ma il Generatore è sempre ON, non si spegne mai (la curva di riscaldamento inizialmente impostata a 1,60 si è tarata da sola a 0,70 come per impianto a BT). Ovvio dire che in casa ci sono circa 21° scarsi di giorno.
b) Quando subentra la fascia oraria notturna il generatore continua a lavorare senza avvertire che la temperatura CD è superiore anche di due gradi. Si spegne solo se intervengo con la funzione manuale Notturno impostando la temperatura desiderata a 16°.
c) Non so se dipende dal fatto che la casa sia nuova, ma il consumo mi pare eccessivo rispetto ai dati di progetto che calcolato con il software Docet dell'Enea prevede un fabbisogno di energia primaria complessivo di 72 Kwh/m2 pari a circa 17.200 kwh di energia primaria.
Dal 23 settembre fino al 15 dicembre ho consumato circa 900 lt GPL pari a circa 10 lt abbondanti al giorno. Ma i consumi sono aumentati vertiginosamente con l'installazione della centralina climatica, infatti stanno volando circa 40 lt al giorno che non sono, mi pare giustificabili neanche tenendo conto che sono in zona climatica E, è inverno è in questi giorni oscilliamo dai 4/5 ° notturni ai 10/12° giornalieri.
Sbaglio qualcosa nelle impostazioni della centralina climatica?
Grazie per le risposte alle tante domande
Antonio
In questi mesi ho realizzato un impianto rotex in una casa isolata di nuova costruzione di circa 230 mq (mattoni portanti poroton cm 30, termocappotto di 9 cm, sottotetto coibentato con 9 cm di pannelli e in parte con 13). L'impianto rotex conta
1) caldaia GSU 20 a GPL
2) pavimenti radianti Rotex 70
3) 3 pannelli solari della rotex a svuotamento
3) centralina climatica (sonda esterna + Theta Rs)
4) valvove su collettore e regolatore ambiente ROTEX
Ho impostato la Temperatura del CD a 20° di giorno e 18° di notte settando Automatico/Programma II/ due intervalli giorno/notte.
Ho i seguenti problemi... se sono tali ovviamente!
a) la temperatura di mandata, inizialmente alta, si è posizionata nel giro di qualche giorno a 30/31°, sebbene la centralina mi dica che quella ideale sarebbe 27°. L'impianto registra una temperatura di 20° o 20 e 1/2 ma il Generatore è sempre ON, non si spegne mai (la curva di riscaldamento inizialmente impostata a 1,60 si è tarata da sola a 0,70 come per impianto a BT). Ovvio dire che in casa ci sono circa 21° scarsi di giorno.
b) Quando subentra la fascia oraria notturna il generatore continua a lavorare senza avvertire che la temperatura CD è superiore anche di due gradi. Si spegne solo se intervengo con la funzione manuale Notturno impostando la temperatura desiderata a 16°.
c) Non so se dipende dal fatto che la casa sia nuova, ma il consumo mi pare eccessivo rispetto ai dati di progetto che calcolato con il software Docet dell'Enea prevede un fabbisogno di energia primaria complessivo di 72 Kwh/m2 pari a circa 17.200 kwh di energia primaria.
Dal 23 settembre fino al 15 dicembre ho consumato circa 900 lt GPL pari a circa 10 lt abbondanti al giorno. Ma i consumi sono aumentati vertiginosamente con l'installazione della centralina climatica, infatti stanno volando circa 40 lt al giorno che non sono, mi pare giustificabili neanche tenendo conto che sono in zona climatica E, è inverno è in questi giorni oscilliamo dai 4/5 ° notturni ai 10/12° giornalieri.
Sbaglio qualcosa nelle impostazioni della centralina climatica?