Ciao,
Dovrei sostituire la mia caldaia murale a gas non a condensazione e mi piace molto la Rotex gsu.
Il mio problema è dove mettere la caldaia e dovo essermi scervellato potrei mettere la gsu in due posti:
1) Nel sottotetto dove ho gia i tubi acqua calda/fredda e mandata/ritorno riscaldamento, l'altezza al centro del sottotetto è 2,20m però l'accesso è attraverso una botola da 70X110cm con una scala retratile.
2) All'esterno, sul lato opposto della parete dove è posizionata la caldaia a gas
Secondo voi è fattibile installare la gsu in questi posti ?
Ciao,
Ubicazione Rotes GSU 320 / 520
Moderatori: sergio&teresa, Jekterm
Ubicazione Rotes GSU 320 / 520
Cristian
Re: Ubicazione Rotes GSU 320 / 520
Troccola ha scritto:
1) Nel sottotetto dove ho gia i tubi acqua calda/fredda e mandata/ritorno riscaldamento, l'altezza al centro del sottotetto è 2,20m però l'accesso è attraverso una botola da 70X110cm con una scala retratile.
2) All'esterno, sul lato opposto della parete dove è posizionata la caldaia a gas
X La soluzione 1 occorre verificare che non ci sia eccessivo impedimento per la normale manutenzione.
La pulizia dello scambiatore richiede che ci sia almeno 2,10 Mt. di spazio per permettere l'estrazione della testa.
Occorre anche verificare che la soletta sopporti il peso al Mq. della GSU con tutta l'acqua dentro...
X quanto riguarda la soluzione 2 non ci sono particolari controindicazioni tranne che una caldaia all'esterno rende sempre un po' meno.
Occorre eventualmente proteggerla anche dai raggi del sole facendo magari una opportuna gabbietta di legno.
Ciao,
F.