Ecco un nuovo aggiornamento:
ho finalmente messo in servizio la centralina climatica per la modulazione della temperatura di mandata impianto in funzione della temperatura esterna ed interna.
In allegato il foglio Excel che ho usato per la simulazione durante la fase di tuning.
Nel primo foglio aggiustando i parametri centralina vengono visualizzate le temperature di mandata. NB: i valori della curva in giallino sono già al limite (ad es. la mandata min a 30° a me servirebbe a 50° dato che ho i termosifoni e non un pavimento radiante).
Nella seconda parte modificando la temp.esterna si hanno le varie temperature di mandata nel'arco della giornata in base alle impostazioni orarie.
Saluti.