regolazioen theta e termostato ambiente

Informazioni, opinioni sui sistemi a svuotamento.

Moderatori: sergio&teresa, Jekterm

renatomi
Messaggi: 59
Iscritto il: gio lug 09, 2009 4:08 pm
Località: gassino (torino)

regolazioen theta e termostato ambiente

Messaggioda renatomi » dom set 13, 2009 3:23 pm

ho una gsu520 con centralina theta ed un termostato ambiente con programmazione oraria. Sulla theta ho impostato il funzionamento automatico ed il programma p2, la temperatura notte a 18 gradi e quella comfort a 19 gradi, in casa vorrei di giorno 19 gradi e di notte 18 , devo regolare il termostato ambiente nello stesso modo in cui sono messi i programmi p2 ? Se faccio differente cosa succede ? Nel senso comanda la temperatura che ho messo sul termostato ambiente o quella impostata sulla theta e sul programma p2 ?

grazie

STAFF
Site Admin
Messaggi: 1850
Iscritto il: mar nov 27, 2007 7:44 pm
Contatta:

Re: regolazioen theta e termostato ambiente

Messaggioda STAFF » mar set 15, 2009 10:01 pm

Che modello di termostato ambiente hai montato ?

Ciao,
F.

renatomi
Messaggi: 59
Iscritto il: gio lug 09, 2009 4:08 pm
Località: gassino (torino)

Re: regolazioen theta e termostato ambiente

Messaggioda renatomi » mer set 16, 2009 5:17 am

ciao,
è un PERRY con giorni della settimana e possibilità di configurare due diverse temperature.

grazie

renatomi
Messaggi: 59
Iscritto il: gio lug 09, 2009 4:08 pm
Località: gassino (torino)

Re: regolazioen theta e termostato ambiente

Messaggioda renatomi » mer set 16, 2009 2:42 pm

ciao fcattaneo , vedi problemi con questo termostato ? Devo cambiare qualcosa sulla configurazione della Theta ?

grazie, ciao

renatomi
Messaggi: 59
Iscritto il: gio lug 09, 2009 4:08 pm
Località: gassino (torino)

Re: regolazioen theta e termostato ambiente

Messaggioda renatomi » gio set 17, 2009 4:20 pm

ciao , qualcuno può aiutarmi ? grazie ...

STAFF
Site Admin
Messaggi: 1850
Iscritto il: mar nov 27, 2007 7:44 pm
Contatta:

Re: regolazioen theta e termostato ambiente

Messaggioda STAFF » gio set 17, 2009 7:24 pm

renatomi ha scritto:ciao fcattaneo , vedi problemi con questo termostato ? Devo cambiare qualcosa sulla configurazione della Theta ?

grazie, ciao


Il Perry e' un cronotermostato e non un termostato ambiente.
Se la tua GSU usa la sonda esterna per la regolazione, devi usare un termostato ambiente dedicato alla theta ( ce ne sono 2 modelli ) che compensa automaticamente le variazioni della temperatura reale dell'ambiente con quella che si aspetta la curva climatica impostata.

Il tuo Perry puo solo spegnere la caldaia quando la T in casa supera quella impostata ( come le vecchie regolazioni on off ) ; ti conviene toglierlo e regolare la T in casa selezionando la giusta curva climatica ( se fa troppo caldo usa una curva bassa tipo 1,0 - 1,1 - o 1,2 ) se fa troppo freddo usa una curva piu' forte ( 1,5 - 1,6 ecc. ).

Ciao,
F.

renatomi
Messaggi: 59
Iscritto il: gio lug 09, 2009 4:08 pm
Località: gassino (torino)

Re: regolazioen theta e termostato ambiente

Messaggioda renatomi » gio set 17, 2009 8:48 pm

mi sono dimenticato di dire che ho due cronotermostati per due zone che tengo a delle temperature diverse .... quindi non sò se posso installare 2 termostati indicati per la theta ... oppure mi conviene tenere questi e usarli per spegnere la caldaia quando supero la temperatura impostata.....

boh cosa mi conviene fare ?

grazie

renatomi
Messaggi: 59
Iscritto il: gio lug 09, 2009 4:08 pm
Località: gassino (torino)

Re: regolazioen theta e termostato ambiente

Messaggioda renatomi » gio set 17, 2009 8:59 pm

non ho capito:
"Il tuo Perry puo solo spegnere la caldaia quando la T in casa supera quella impostata ( come le vecchie regolazioni on off )"

Per T in casa impostata intendi quella del Perry ho la temperatura comfort che ho impostato sulla Theta ?
Inoltre mi hai consigliato di toglierlo ma la temperatura in casa come la gestisco ??? Ad occhio ? Ricorda inoltre che ho il problema delle due zone.....


grazie

STAFF
Site Admin
Messaggi: 1850
Iscritto il: mar nov 27, 2007 7:44 pm
Contatta:

Re: regolazioen theta e termostato ambiente

Messaggioda STAFF » ven set 18, 2009 2:04 pm

renatomi ha scritto:mi sono dimenticato di dire che ho due cronotermostati per due zone che tengo a delle temperature diverse .... quindi non sò se posso installare 2 termostati indicati per la theta ...


In questo caso non puoi mettere 2 termostati di zona dedicati alla Theta.

La temperatura che imposti sulla theta serve a determinare la temperatura di mandata in funzione di quella esterna.
Se non c'e' il termostato ambiente dedicato essa e' solo una stima.


renatomi ha scritto:mi conviene tenere questi e usarli per spegnere la caldaia quando supero la temperatura impostata.....


I tuoi cronotermostati su cosa agiscono ? ( pompe, valvole o caldaia ? )

renatomi
Messaggi: 59
Iscritto il: gio lug 09, 2009 4:08 pm
Località: gassino (torino)

Re: regolazioen theta e termostato ambiente

Messaggioda renatomi » sab set 19, 2009 10:27 am

ohohoho ... che casino!
Vediamo se ho capito di non aver capito:
- le temperature che imposto sulla theta servono solo a selezionare una diversa curva in base alla temperature esterna misurata dalla sonda. Non esiste sulla theta una misurazione della temperatura ambiente.
- ma a questo punto non ho capito quando la theta dà il comando di fermare l'acqua calda che circola nei termosifoni se non ci sono dei termostati attaccati alla theta che diano questo comando
- oppure vediamola così: supponendo di voler utilizzare i miei due cronotermostati Perry per regolare in casa una temperatura costante durante il giorno e di notte circa un grado o due in meno e sull'altra zona fare circa una cosa del genere ma con temperature più basse, come devo "collegare" i due cronotermostati alla theta e come devo impostare la theta ?

boh ... sono confuso! Fcattaneo riesci ad illuminarmi ??

grazie mille

ciao e buon we.

STAFF
Site Admin
Messaggi: 1850
Iscritto il: mar nov 27, 2007 7:44 pm
Contatta:

Re: regolazioen theta e termostato ambiente

Messaggioda STAFF » dom set 20, 2009 10:40 am

renatomi ha scritto:- le temperature che imposto sulla theta servono solo a selezionare una diversa curva in base alla temperature esterna misurata dalla sonda.


Esatto.
Se la curva impostata manualmente e' corretta , la T ambienta sara' giusta perche questa e' una funzione della T esterna e di qulla di mandata dell'impianto di riscaldamento.
( questo e' il principio della regolazione climatica )

L'eventuale termostato ambiente dedicato serve solo rendere piu' precisa e veloce questa regolazione

renatomi ha scritto: supponendo di voler utilizzare i miei due cronotermostati Perry per regolare in casa una temperatura costante durante il giorno e di notte circa un grado o due in meno e sull'altra zona fare circa una cosa del genere ma con temperature più basse, come devo "collegare" i due cronotermostati alla theta e come devo impostare la theta ? boh ... sono confuso! Fcattaneo riesci ad illuminarmi ?? grazie mille ciao e buon we.


Io ti aiuterei .. ma devi rispondere alla domanda che ti ho posto sopra....

Ciao,
F.

renatomi
Messaggi: 59
Iscritto il: gio lug 09, 2009 4:08 pm
Località: gassino (torino)

Re: regolazioen theta e termostato ambiente

Messaggioda renatomi » dom set 20, 2009 1:14 pm

ciao,
da quello che ho capito guardando l'impianto i due cronotermostati agiscono su due valvole diverse per le due zone.

grazie

ciao

STAFF
Site Admin
Messaggi: 1850
Iscritto il: mar nov 27, 2007 7:44 pm
Contatta:

Re: regolazioen theta e termostato ambiente

Messaggioda STAFF » lun set 21, 2009 9:34 am

renatomi ha scritto:ciao,
da quello che ho capito guardando l'impianto i due cronotermostati agiscono su due valvole diverse per le due zone.


Ok, allora occorre fare cosi :

Programmi i 2 Perry in modo da scegliere il valore di T piu' adatto alle esigenze dei locali che regolano.
Imposti la curva climatica secondo le esigenze del locale che deve stare piu' caldo e poi utilizzi come T di comfort impostata sulla Theta , un valore di T superiore di 1 grado rispetto al valore di T impostato sul Perry.

La curva climatica la si regola in questo modo :
Tieni premuta la rotellla per piu' di 3 secondi e poi scegli il menu "Circuito diretto " e imposti il valore ( normalmente messo a 1,5 ) in modo che la T nel locale piu caldo salga molto molto lentamente.

Il valore migliore teorico e' quello dove la temperatura staziona senza ne aumentare ne diminuire sul valore richiesto.. Tale regolazione pero la si puo trovare solo lasciando acceso il riscaldamento sempre.

Tieni presente che piu' il valore impostato e' basso piu' risparmi ( a casa mia ho messo un valore di 1,0 pero' lascio acceso il riscaldamento sempre ).

Un altra miglioria e' quella di mettere i switch posti normalmente sulle valvole di zona in modo che se sono tutte e due chiuse la caldaia si spegne .
Per far questo occorre far si che arrivi al contatto 'modem' della caldaia un contatto aperto V caldaia in marcia e chiuso X caldaia ferma.

Ciao,
Fabrizio.

renatomi
Messaggi: 59
Iscritto il: gio lug 09, 2009 4:08 pm
Località: gassino (torino)

Re: regolazioen theta e termostato ambiente

Messaggioda renatomi » ven set 25, 2009 9:09 am

ciao,
ho provato a fare le regolazioni che mi dici tu ma non succede nulla, nel senso che il riscaldamento non parte ed i termosifoni rimangono freddi nonostante il cronotermostato sia impostato ad una temperatura per la quale dà impulso di accensione ....
Che posso fare o verificare ?

grazie

r.

Fabrisi

Re: regolazioen theta e termostato ambiente

Messaggioda Fabrisi » sab set 26, 2009 12:41 pm

renatomi ha scritto:ciao,
ho provato a fare le regolazioni che mi dici tu ma non succede nulla, nel senso che il riscaldamento non parte



Forse e' perche fa troppo caldo.
Tieni presente che la climatica da il consenso a partire e fermare la caldaia e con T esterne vicine ai 20 gradi non funziona il riscaldamento.

Fabrisi


Torna a “Impianti Daikin/Rotex”



Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti