fcattaneo ha scritto:Sicuramente prima che viene fuori il sole fa funzionare la GSU con il contatto di blocco bruciatore inserito, in modo da scaricare in casa tutto il calore contenuto nel Sanicube; questo gli permette, ad inizio giornata, di avere il boiler a 20 gradi e non a 40 come nel tuo caso..
Nel mio caso - naturalmente dipende dalla T esterna - ma in genere la TS sta sui 34-38°. Ma la TR sta sempre ben sotto (sui 25°), quindi alla fine non son mica sicuro che dipenda da quello, perchè l'impianto appena arriva il sole parte.
E' un discorso già fatto con Dino in altro 3D: non è che se parti da 20° con la TR hai subito una TV di 40°. Se i pannelli ti danno 10°, con la TR a 20° hai una TV di 30°, e con la TR a 30° hai una TV di 40°: la potenza termica sempre quella è. Anzi, facendo passare acqua a 20° tieni la TK più bassa, e magari il pannello rende anche meno...
Sono più propenso a pensare che si tratti di un esperimento con uso massiccio di acqua calda nelle ore centrali (allora si che la potenza termica aumenta), e forse c'è anche qualche ora di sole in più, io ho le montagne qui intorno...
fcattaneo ha scritto:Altra cosa Marco ha un impianto che funziona in BT mentre il tuo e' assimilabile ad un sistema a termosifoni... inoltre io ho il sospetto che a casa tua hai le termostatiche sui termosifoni che si inseriscono ... ricordati che devi regolarle tutte aperte e agire sulla climatica per avere una curva piu' bassa possibile.
( forse e' gia' cosi ma non ricordo... ).
Eh si che non ti ricordi, certo che è già così...! Termostatiche sui termosifoni e termovalvole sui circuiti del Systema 70 sono di fatto "inutili", dato che sono sempre tutte aperte. Anzi, mi sa che la prossima sagione le termovalvole le tolgo pure. La climatica è a 1.2.
In questi ultimi giorni ho anche cambiato la programmazione della caldaia, lasciandola sempre in T di comfort teorica a 20°. Prima avevo impostato i periodi notturni e/o fuori casa a 18° (e la climatica a 1.3), ma mi sono accorto dal monitoraggio della TS sul boiler che così la caldaia fatica a trovare il giusto punto di lavoro: si vedeva bene perchè la TS aveva un sacco di fluttuazioni.
Quindi sto provando con un'unica T (con climatica a 1.2 per ora). Sembra funzioni: fuori nevica, in casa ho la T giusta e le fluttuazioni della TS (a solare sostanzialmente spento) si sono ridotte al massimo a 2-3°.
Come vedi seguo TUTTI i tuoi consigli...