Ciao a tutti, ho installato da dicembre la GSU 520 S con RPS3 e 4 pannelli V26. Dopo mesi di regolazioni parametri ancora oggi non ho trovato il settaggio ideale...infatti con giornate di sole le pompe partono e si arrestano continuamente per differenza tra Tv e Tr....per ultimo mi sono accorto di una cosa strana ed e' soprattutto qui che chiedo aiuto (anche per tutto il resto) e cioe' succede che i pannelli portano l'acqua dell'accumulatore "Ts" a 70 °C ma dopo solo 3/4 ore senza utilizzare l'acqua la temperatura Ts scende di 6/7 °C....il mio installatore mi ha detto che la Rotex garantisce l'accumulatore per la perdita di 3°C in tre giorni!!! Ora l'installatore mi dice anche che probabilmente la centralina RPS3 e' da rimandare alla casda x essere riprogrammata...sapete dirmi di piu' su questi problemi?? PS sot aspettando il cavetto accessorio x il blocco bruciatore me lo consigliate? Eppure oggi il riscaldamento ha girato ma a bruciatore spento, cioe' sfruttando l'acqua calda in accumulatore....quindi e' proprio essenziale l'accessorio?
Grazie
Guido
GSU 520 S problemi di tenuta calore nell0'accumulatore
Moderatori: sergio&teresa, Jekterm
Re: GSU 520 S problemi di tenuta calore nell0'accumulatore
guaido17 ha scritto:
...infatti con giornate di sole le pompe partono e si arrestano continuamente per differenza tra Tv e Tr....
succede che i pannelli portano l'acqua dell'accumulatore "Ts" a 70 °C
In queste giornate la vedo dura lavorare in continuo con TS intorno ai 70 gradi...
La tua centralina e' molto probabile che non ha nulla... vedo invece problemi di logica dell'impianto..
Consiglio di mettere il contatto di blocco bruciatore e di settare la temperatura di intervento della GSU per riscaldare l'ACS a 45-48 gradi.. ( e' probabile che l'hai molto alta adesso ).
Il "gioco" corretto me' quello di tenere piu' bassa possibile la T all'interno dell'accumulo per far funzionare al massimo rendimento l'impianto solare.
guaido17 ha scritto:
e cioe' succede che i pannelli portano l'acqua dell'accumulatore "Ts" a 70 °C ma dopo solo 3/4 ore senza utilizzare l'acqua la temperatura Ts scende di 6/7 °C....
3 gradi al giorno forse...
Ad ogni modo se va il riscaldamento la TS scende perche viene consumata parte dell'energia accumulata ad opera dell'integrazione al riscaldamento.
Ciao,
F.
Re: GSU 520 S problemi di tenuta calore nell0'accumulatore
i parametri della mia rps3 sono:
- TV=50°
- Pmin=2,4 kw
il contatto di blocco è importantissimo ma lo è di più la mia soluzione. Leggiti tutto questo thread viewtopic.php?f=5&t=296 (soprattutto le pagine 2 e 3) e poi l'articolo http://www.portalsole.it/sezione.php?d=129.
Se ancora non bastasse, chiedi.
ciao
- TV=50°
- Pmin=2,4 kw
il contatto di blocco è importantissimo ma lo è di più la mia soluzione. Leggiti tutto questo thread viewtopic.php?f=5&t=296 (soprattutto le pagine 2 e 3) e poi l'articolo http://www.portalsole.it/sezione.php?d=129.
Se ancora non bastasse, chiedi.
ciao
Re: GSU 520 S problemi di tenuta calore nell0'accumulatore
Grazie a tutti intanto.....
e per quanto riguarda i valori di correzione delle varie sonde?? Voi li avete cambiati (da +9 a -9) o li avete lasciati a zero?
Per il fatto della regolaziione anch'io ho la temperatura ACS dell'accumulatore impostata a 50° e la Pmin a 3 KW....ma tanto se ho capito bene fino a quando non installero' il cavetto Pmin non serve a nulla...??
Quali sono i problemi di logica che vedi??
Grazie mille
Guido
e per quanto riguarda i valori di correzione delle varie sonde?? Voi li avete cambiati (da +9 a -9) o li avete lasciati a zero?
Per il fatto della regolaziione anch'io ho la temperatura ACS dell'accumulatore impostata a 50° e la Pmin a 3 KW....ma tanto se ho capito bene fino a quando non installero' il cavetto Pmin non serve a nulla...??
Quali sono i problemi di logica che vedi??
Grazie mille
Guido
Guido
Re: GSU 520 S problemi di tenuta calore nell0'accumulatore
e...dimenticavo, siccome sul manuale non e' molto chiaro...mi potreste spiegare la videata della centralina bruciatore? Nella videata di lettura info "generatore OFF/ON --/ACS e sole o no".....e' gia' capitato di trovare il sole o no indipendentemente da ON o OFF e quando c'e' ACS vuol dire che il bruciatore sta lavorando per l'acqua?
Ancora nelle regolazioni RPS3 del FLS....sul manuale c'e' scritto che dovrei trovare solo le opzioni attiv e non attivo mentre io trovo 20-40-100....che valori sono?
Grazie ancora...
Guido
Ancora nelle regolazioni RPS3 del FLS....sul manuale c'e' scritto che dovrei trovare solo le opzioni attiv e non attivo mentre io trovo 20-40-100....che valori sono?
Grazie ancora...
Guido
Guido