Tenuta calore acqua accumulatore GSU520S
Moderatori: sergio&teresa, Jekterm
Re: Tenuta calore acqua accumulatore GSU520S
ok ti ringrazio....
Nel frattempo ti chiedo se queste valvoline le posso anche inserire nelle entrata ed uscita acqua sanitaria oppure se queste funzionano solo se il tubo che esce dall'accumulatore va verso l'alto come quelli del riscaldamento (chiamandosi freni di gravita'...)???
I tubi del sanitario escono dall'accumulatore e vanno in orizzontale....se fosse possibile inserirli anche lì mi eviterei di far fare ai tubi una u tipo sifone (scendendo verso il basso).....come gia' mi avevi consigliato.
Grazie ancora e buona giornata.....di pioggia!!!
Nel frattempo ti chiedo se queste valvoline le posso anche inserire nelle entrata ed uscita acqua sanitaria oppure se queste funzionano solo se il tubo che esce dall'accumulatore va verso l'alto come quelli del riscaldamento (chiamandosi freni di gravita'...)???
I tubi del sanitario escono dall'accumulatore e vanno in orizzontale....se fosse possibile inserirli anche lì mi eviterei di far fare ai tubi una u tipo sifone (scendendo verso il basso).....come gia' mi avevi consigliato.
Grazie ancora e buona giornata.....di pioggia!!!
Guido
- sergio&teresa
- Messaggi: 2005
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm
Re: Tenuta calore acqua accumulatore GSU520S
fcattaneo ha scritto:
Dovrei avere anche il codice Rotex....
Il codice Rotex che leggo sul mio manuale per i freni a gravità è 165070.
Ciao
Sergio
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3
Liveplant3
Re: Tenuta calore acqua accumulatore GSU520S
sergio&teresa ha scritto:Il codice Rotex che leggo sul mio manuale per i freni a gravità è 165070.
Scusate il ritardo nella risposta..
Ecco foto e codice del freno di gravita che si installa direttamente nei bocchettoni del Sanicube.
Sono in pratica delle valvole di non ritorno di materiale plastico da installare in modo che il normale flusso le possa aprire; il flusso determinato dalla differenza di peso specifico tra l'acqua calda e quella fredda non e' invece sufficiente invece a determinarne l'apertura, pertanto per questi flussi parassiti il dispositivo e' assimilabile ad una valvola chiusa.
Re: Tenuta calore acqua accumulatore GSU520S
Grazie Sergio, due li ho gia' ordinati per i tubi del riscaldamento.....
Sai xcaso se e' utile inserirli anche nei tubi dell'acqua sanitaria calda e fredda che entrano ed escono dall'accumulatore?? Questi tubi xro' vanno via in orizzontale....
Grazie e buon week end
Sai xcaso se e' utile inserirli anche nei tubi dell'acqua sanitaria calda e fredda che entrano ed escono dall'accumulatore?? Questi tubi xro' vanno via in orizzontale....
Grazie e buon week end
Guido
Re: Tenuta calore acqua accumulatore GSU520S
Ciao Fabrizio, grazie mille x le informazioni (anche x la foto) ....non avevo visto il messaggio prima....
Come gia' chiedevo secondo te vanno montati anche x acqua sanitaria calda e fredda che entrano ed escono dall'accumulatore o solo x i tubi riscaldamento?
Intanto ieri l'assistenza mi ha cambiato la sonda della caldaia...era sfasata rispetto alle altre di 3/4 gradi.
Grazie ancora..
Come gia' chiedevo secondo te vanno montati anche x acqua sanitaria calda e fredda che entrano ed escono dall'accumulatore o solo x i tubi riscaldamento?
Intanto ieri l'assistenza mi ha cambiato la sonda della caldaia...era sfasata rispetto alle altre di 3/4 gradi.
Grazie ancora..
Guido
Re: Tenuta calore acqua accumulatore GSU520S
guaido17 ha scritto:Sai xcaso se e' utile inserirli anche nei tubi dell'acqua sanitaria calda e fredda che entrano ed escono dall'accumulatore?? Questi tubi xro' vanno via in orizzontale....
Di solito non servono se i tubi vanno verso il basso... in orizzontale e in alto io li metterei sempre.
Ciao,
F.
- sergio&teresa
- Messaggi: 2005
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm
Re: Tenuta calore acqua accumulatore GSU520S
guaido17 ha scritto:Grazie Sergio, due li ho gia' ordinati per i tubi del riscaldamento.....
Sai xcaso se e' utile inserirli anche nei tubi dell'acqua sanitaria calda e fredda che entrano ed escono dall'accumulatore?? Questi tubi xro' vanno via in orizzontale....
Grazie e buon week end
Credo di si, nello schema allegato, tratto dal manuale Rotex Solaris, li vedo (sono i 7A) sia sulla linea del sanitario che in orizzontale.
Ciao
Sergio
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3
Liveplant3
Re: Tenuta calore acqua accumulatore GSU520S
...aggiudicato....lunedì ne ordino altri due!!!!
E' strano il fatto che al di fuori di Rotex nessun'altro conosca queste valvole!!!!
Grazie mille il vostro aiuto e' prezioso!!!
Buon week end
E' strano il fatto che al di fuori di Rotex nessun'altro conosca queste valvole!!!!
Grazie mille il vostro aiuto e' prezioso!!!
Buon week end
Guido
Re: Tenuta calore acqua accumulatore GSU520S
....mi e' venuto un dubbio....non e' che se ci sono nello schema significa che le valvole sono gia' montate di default ma magari non funzionano??
Guido
- sergio&teresa
- Messaggi: 2005
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm
Re: Tenuta calore acqua accumulatore GSU520S
guaido17 ha scritto:....mi e' venuto un dubbio....non e' che se ci sono nello schema significa che le valvole sono gia' montate di default ma magari non funzionano??
Sul manuale sono segnati come "accessori"...
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3
Liveplant3
Re: Tenuta calore acqua accumulatore GSU520S
...hai ragione come al solito....non avevo il manuale dietro.....
Grazie
Grazie
Guido
Re: Tenuta calore acqua accumulatore GSU520S
Ciao Fabrizio e Sergio,
ho ricevuto oggi le due buste con 2 valvoline per sacchetto (tot 4 valvoline)....x curiosita' e' normale che mi abbiano fatto pagare 42€ con sulla bolla dicitura 4 pezzi?? Eppure il codice 151670 dovrebbe equivalere alla busta con due valvole all'interno di ognuna...quindi tot 2 pezzi...
Comunque stasera le montero'....x il riscaldamento dove mi consigliate di inserirle esattamente?? Devo guardare bene ma mi sembra che il tubo corrugato che esce dal GSU non si possa svitare...
Grazie
ho ricevuto oggi le due buste con 2 valvoline per sacchetto (tot 4 valvoline)....x curiosita' e' normale che mi abbiano fatto pagare 42€ con sulla bolla dicitura 4 pezzi?? Eppure il codice 151670 dovrebbe equivalere alla busta con due valvole all'interno di ognuna...quindi tot 2 pezzi...
Comunque stasera le montero'....x il riscaldamento dove mi consigliate di inserirle esattamente?? Devo guardare bene ma mi sembra che il tubo corrugato che esce dal GSU non si possa svitare...
Grazie
Guido
Re: Tenuta calore acqua accumulatore GSU520S
...x curiosita' e' normale che mi abbiano fatto pagare 42€ c
... credevo costassero molto meno.
Devo guardare bene ma mi sembra che il tubo corrugato che esce dal GSU non si possa svitare...
Devi chiudere le 2 valvole rosse e sotto c'e' un bocchettone da svitare con una guarnizione piatta circolare.
Le 2 valvole vanno inserite li dentro.. con il verso giusto.
Ciao,
F.
... credevo costassero molto meno.
Devo guardare bene ma mi sembra che il tubo corrugato che esce dal GSU non si possa svitare...
Devi chiudere le 2 valvole rosse e sotto c'e' un bocchettone da svitare con una guarnizione piatta circolare.
Le 2 valvole vanno inserite li dentro.. con il verso giusto.
Ciao,
F.
Re: Tenuta calore acqua accumulatore GSU520S
...domattina si procede...grazie!!!
Faro' sapere l'esito....
Faro' sapere l'esito....
Guido
Re: Tenuta calore acqua accumulatore GSU520S
....eccoci...inserimento valvoline avvenuto.....due constatazioni/domande:
1-Fabrizio, tu dicevi di inserire le valvole sotto alle valvole rosse....ho svitato tutti i vari raccordi (valvole rosse incluse) ma le valvole non entravano...le ho inserite nel tubo corrugato che esce dall'accumulatore (sia mandata che ritorno riscaldamento).
2-ieri sera acqua sanitaria Ts a 55° stamattina 46.5° (10 ore 8.5 °) senza aver usato acqua calda. Vi sembra accettabile? A me non convince...da segnalare che mentre ricollegavo il tubo di ritorno acqua fredda riscaldamento la valvola rossa si e' inceppata e mi ha perso un sacco d'acqua del circuito riscaldamento....non so se si riempie di nuovo a riscaldamento spento o se x riempirsi deve girare...
Tra l'altro se tocco i tubi mandata e ritorno riscaldamento in corrispondenza delle valvole rosse sono caldissimi a qualsiasi ora anche a riscaldamento spento....normale
Cosa ne pensate?
Grazie
1-Fabrizio, tu dicevi di inserire le valvole sotto alle valvole rosse....ho svitato tutti i vari raccordi (valvole rosse incluse) ma le valvole non entravano...le ho inserite nel tubo corrugato che esce dall'accumulatore (sia mandata che ritorno riscaldamento).
2-ieri sera acqua sanitaria Ts a 55° stamattina 46.5° (10 ore 8.5 °) senza aver usato acqua calda. Vi sembra accettabile? A me non convince...da segnalare che mentre ricollegavo il tubo di ritorno acqua fredda riscaldamento la valvola rossa si e' inceppata e mi ha perso un sacco d'acqua del circuito riscaldamento....non so se si riempie di nuovo a riscaldamento spento o se x riempirsi deve girare...
Tra l'altro se tocco i tubi mandata e ritorno riscaldamento in corrispondenza delle valvole rosse sono caldissimi a qualsiasi ora anche a riscaldamento spento....normale
Cosa ne pensate?
Grazie
Guido