Re: Tenuta calore acqua accumulatore GSU520S

Inviato: mer mag 05, 2010 8:53 am
da guaido17
ok ti ringrazio....

Nel frattempo ti chiedo se queste valvoline le posso anche inserire nelle entrata ed uscita acqua sanitaria oppure se queste funzionano solo se il tubo che esce dall'accumulatore va verso l'alto come quelli del riscaldamento (chiamandosi freni di gravita'...)???

I tubi del sanitario escono dall'accumulatore e vanno in orizzontale....se fosse possibile inserirli anche lì mi eviterei di far fare ai tubi una u tipo sifone (scendendo verso il basso).....come gia' mi avevi consigliato.

Grazie ancora e buona giornata.....di pioggia!!! :wink:

Re: Tenuta calore acqua accumulatore GSU520S

Inviato: ven mag 07, 2010 10:48 pm
da sergio&teresa
fcattaneo ha scritto:
Dovrei avere anche il codice Rotex....



Il codice Rotex che leggo sul mio manuale per i freni a gravità è 165070.

Ciao
Sergio

Re: Tenuta calore acqua accumulatore GSU520S

Inviato: sab mag 08, 2010 8:55 am
da STAFF
sergio&teresa ha scritto:Il codice Rotex che leggo sul mio manuale per i freni a gravità è 165070.



Scusate il ritardo nella risposta..
Ecco foto e codice del freno di gravita che si installa direttamente nei bocchettoni del Sanicube.

Sono in pratica delle valvole di non ritorno di materiale plastico da installare in modo che il normale flusso le possa aprire; il flusso determinato dalla differenza di peso specifico tra l'acqua calda e quella fredda non e' invece sufficiente invece a determinarne l'apertura, pertanto per questi flussi parassiti il dispositivo e' assimilabile ad una valvola chiusa.

Immagine

Re: Tenuta calore acqua accumulatore GSU520S

Inviato: sab mag 08, 2010 8:58 am
da guaido17
Grazie Sergio, due li ho gia' ordinati per i tubi del riscaldamento.....

Sai xcaso se e' utile inserirli anche nei tubi dell'acqua sanitaria calda e fredda che entrano ed escono dall'accumulatore?? Questi tubi xro' vanno via in orizzontale....

Grazie e buon week end :D

Re: Tenuta calore acqua accumulatore GSU520S

Inviato: sab mag 08, 2010 9:13 am
da guaido17
Ciao Fabrizio, grazie mille x le informazioni (anche x la foto) ....non avevo visto il messaggio prima....

Come gia' chiedevo secondo te vanno montati anche x acqua sanitaria calda e fredda che entrano ed escono dall'accumulatore o solo x i tubi riscaldamento?

Intanto ieri l'assistenza mi ha cambiato la sonda della caldaia...era sfasata rispetto alle altre di 3/4 gradi.

Grazie ancora.. :D

Re: Tenuta calore acqua accumulatore GSU520S

Inviato: sab mag 08, 2010 9:36 am
da STAFF
guaido17 ha scritto:Sai xcaso se e' utile inserirli anche nei tubi dell'acqua sanitaria calda e fredda che entrano ed escono dall'accumulatore?? Questi tubi xro' vanno via in orizzontale....



Di solito non servono se i tubi vanno verso il basso... in orizzontale e in alto io li metterei sempre.

Ciao,
F.

Re: Tenuta calore acqua accumulatore GSU520S

Inviato: sab mag 08, 2010 9:39 am
da sergio&teresa
guaido17 ha scritto:Grazie Sergio, due li ho gia' ordinati per i tubi del riscaldamento.....

Sai xcaso se e' utile inserirli anche nei tubi dell'acqua sanitaria calda e fredda che entrano ed escono dall'accumulatore?? Questi tubi xro' vanno via in orizzontale....

Grazie e buon week end :D


Credo di si, nello schema allegato, tratto dal manuale Rotex Solaris, li vedo (sono i 7A) sia sulla linea del sanitario che in orizzontale.
figura.jpg
(87.3 KiB) Mai scaricato

Ciao
Sergio

Re: Tenuta calore acqua accumulatore GSU520S

Inviato: sab mag 08, 2010 9:46 am
da guaido17
...aggiudicato....lunedì ne ordino altri due!!!!

E' strano il fatto che al di fuori di Rotex nessun'altro conosca queste valvole!!!!

Grazie mille il vostro aiuto e' prezioso!!!

Buon week end :D

Re: Tenuta calore acqua accumulatore GSU520S

Inviato: sab mag 08, 2010 10:38 am
da guaido17
....mi e' venuto un dubbio....non e' che se ci sono nello schema significa che le valvole sono gia' montate di default ma magari non funzionano??

Re: Tenuta calore acqua accumulatore GSU520S

Inviato: sab mag 08, 2010 1:09 pm
da sergio&teresa
guaido17 ha scritto:....mi e' venuto un dubbio....non e' che se ci sono nello schema significa che le valvole sono gia' montate di default ma magari non funzionano??


Sul manuale sono segnati come "accessori"...

Re: Tenuta calore acqua accumulatore GSU520S

Inviato: sab mag 08, 2010 3:13 pm
da guaido17
...hai ragione come al solito....non avevo il manuale dietro.....

Grazie

Re: Tenuta calore acqua accumulatore GSU520S

Inviato: mer mag 12, 2010 12:44 pm
da guaido17
Ciao Fabrizio e Sergio,
ho ricevuto oggi le due buste con 2 valvoline per sacchetto (tot 4 valvoline)....x curiosita' e' normale che mi abbiano fatto pagare 42€ con sulla bolla dicitura 4 pezzi?? Eppure il codice 151670 dovrebbe equivalere alla busta con due valvole all'interno di ognuna...quindi tot 2 pezzi...

Comunque stasera le montero'....x il riscaldamento dove mi consigliate di inserirle esattamente?? Devo guardare bene ma mi sembra che il tubo corrugato che esce dal GSU non si possa svitare...

Grazie :?:

Re: Tenuta calore acqua accumulatore GSU520S

Inviato: mer mag 12, 2010 7:19 pm
da STAFF
...x curiosita' e' normale che mi abbiano fatto pagare 42€ c

... credevo costassero molto meno.

Devo guardare bene ma mi sembra che il tubo corrugato che esce dal GSU non si possa svitare...


Devi chiudere le 2 valvole rosse e sotto c'e' un bocchettone da svitare con una guarnizione piatta circolare.
Le 2 valvole vanno inserite li dentro.. con il verso giusto.

Ciao,
F.

Re: Tenuta calore acqua accumulatore GSU520S

Inviato: mer mag 12, 2010 9:33 pm
da guaido17
...domattina si procede...grazie!!!

Faro' sapere l'esito....

:mrgreen:

Re: Tenuta calore acqua accumulatore GSU520S

Inviato: ven mag 14, 2010 8:34 am
da guaido17
....eccoci...inserimento valvoline avvenuto.....due constatazioni/domande:
1-Fabrizio, tu dicevi di inserire le valvole sotto alle valvole rosse....ho svitato tutti i vari raccordi (valvole rosse incluse) ma le valvole non entravano...le ho inserite nel tubo corrugato che esce dall'accumulatore (sia mandata che ritorno riscaldamento).
2-ieri sera acqua sanitaria Ts a 55° stamattina 46.5° (10 ore 8.5 °) senza aver usato acqua calda. Vi sembra accettabile? A me non convince...da segnalare che mentre ricollegavo il tubo di ritorno acqua fredda riscaldamento la valvola rossa si e' inceppata e mi ha perso un sacco d'acqua del circuito riscaldamento....non so se si riempie di nuovo a riscaldamento spento o se x riempirsi deve girare...

Tra l'altro se tocco i tubi mandata e ritorno riscaldamento in corrispondenza delle valvole rosse sono caldissimi a qualsiasi ora anche a riscaldamento spento....normale

Cosa ne pensate? :?:

Grazie