L'uscita delle tubazioni da collegare ai collettori sul tetto è posta a monte del posizionamento dei pannelli e ciò difficilmente consentirà all'impianto lo svuotamento
L'installatore mi accennava dell'esistenza di una ulteriore pompa per sopperire a questo inconveniente, puoi confermarmi se ciò è previsto dalla rotex e se il funzionamento dell'impianto è comunque garantito.
Inoltre se tale pompa non fosse risolutiva, l'impianto, con i pannelli che non si svuoterebbero, può comunque funzionare ugualmente o potrei avere problemi.
I pannelli Rotex sono progettati X funzionare anche in configurazione a circolazione forzata NON a svuotamento; occorre tuttavia aggiungere un altro apparecchio che non e' una semplice pompa, nel quale il calore dell'acqua nel Sanicube, viene scambiato con liquido antigelo.
Non vorrei che il tuo installatore si confonda con il semplice KIT terza pompa necessario se il livello dell'abitazione supera i 12 metri.... ma questo serve per risolvere altri problemi.
L'impianto senza tale apparecchio NON puo funzionare perche si gelerebbe immediatamente al primo inverno.
Ciao,