Anomalie della RSP3
Inviato: mer ago 18, 2010 7:58 pm
Salve,
questo è il mio secondo topic...
Premetto che dovendo ristrutturare una casa acquistata di recente, ho comprato e istallato un impianto di riscaldamento e solare termico della Rotex.
GSU 530 + 3 Pannelli V26P in drain Back con centralina RSP3.
Da qualche giorno (circa 3) ho messo in funzione la sola parte solare (la caldaia non è accesa in quanto non ho ancora il gas.
Ho avviato tutto e da subito ho riscontrato alcune anomalie nella gestione dell'impianto da parte della RSP3.
Innanitutto ci tengo a precisare che, a mio vedere, tutta la sensoristica funziona correttamente.
In particolare prima di chiudere il tetto ho verificato che la termocoppia sui pannelli solari fornisse un valore di resistenza congruo.
Durante il funzionamento della RSP3 il sensore integrato nei pannelli ha sempre indicato e in modo coerente il valore di temperatura dei pannelli.
Tuttavia la centralina parte e a volte tutto funziona correttamente mentre a volte trovo tutto fermo (quando invece dovrebbe essere in funzione) e mi lampeggia il led TK e appare una K (se non sbaglio) lampeggiante alla 3 riga del dispaly.
Il manuale indica errore del sensore di temperatura, ma tutto funziona, la temperatura è letta ed è coerente con l'irraggiamento (anche superiore ai 120 gradi).
Un altra cosa, il valore di flusso letto non supera i 3,5L/m anche con entrambe le pompe in funzione (potrebbe essere il flow sensor istallato al contratrio, sul manuale mica si capisce in che verso và messo).
Inoltre la centralina non mi calcola la potenza prodotta, mi riporta un valore pari a 0.
In un giorno mi ha portato la temperatura del bollitore della caldaia a 80° ma di potenza prodotta a display nulla!
Come se non bastasse questi furbacchioni della rotex non hanno inserito sul manuale la password da tecnico per visualizzare meglio gli eventi, qualcuno potrebbe aiutarmi e darmi qualche suggerimento...
Spero proprio non siano problemi al sensore nei pannelli visto che dovrei sventrare di nuovo il tetto per accedervi e non ho più il ponteggio intorno casa!
Sono un pò deluso, sono sicuro tutto sia stato fatto da manuale (tranne forse il FS che potrebbe essere montato al contrario ma ci vuole poco a sistemarlo), ma l'impianto al momento và a singhiozzo e mi dà molto fastidio dover intervenire manualmente per far partire il solare.
PS ho anche collegato il contatto tra rsp3 e caldaia per blocco bruciatore utilizzando uno spinotto inutilizzato sulla caldaia, ma questi della rotex davvero ci prendono per fessi che vendono un filo e uno spinotto come accessori, considerando quello che fanno pagare caldaia e pannelli!
Ovviamente non essendo in possesso della pw tecnico non posso per ora impostare l'attivazione del blocco bruciatore...
Grazie a tutti!
questo è il mio secondo topic...
Premetto che dovendo ristrutturare una casa acquistata di recente, ho comprato e istallato un impianto di riscaldamento e solare termico della Rotex.
GSU 530 + 3 Pannelli V26P in drain Back con centralina RSP3.
Da qualche giorno (circa 3) ho messo in funzione la sola parte solare (la caldaia non è accesa in quanto non ho ancora il gas.
Ho avviato tutto e da subito ho riscontrato alcune anomalie nella gestione dell'impianto da parte della RSP3.
Innanitutto ci tengo a precisare che, a mio vedere, tutta la sensoristica funziona correttamente.
In particolare prima di chiudere il tetto ho verificato che la termocoppia sui pannelli solari fornisse un valore di resistenza congruo.
Durante il funzionamento della RSP3 il sensore integrato nei pannelli ha sempre indicato e in modo coerente il valore di temperatura dei pannelli.
Tuttavia la centralina parte e a volte tutto funziona correttamente mentre a volte trovo tutto fermo (quando invece dovrebbe essere in funzione) e mi lampeggia il led TK e appare una K (se non sbaglio) lampeggiante alla 3 riga del dispaly.
Il manuale indica errore del sensore di temperatura, ma tutto funziona, la temperatura è letta ed è coerente con l'irraggiamento (anche superiore ai 120 gradi).
Un altra cosa, il valore di flusso letto non supera i 3,5L/m anche con entrambe le pompe in funzione (potrebbe essere il flow sensor istallato al contratrio, sul manuale mica si capisce in che verso và messo).
Inoltre la centralina non mi calcola la potenza prodotta, mi riporta un valore pari a 0.
In un giorno mi ha portato la temperatura del bollitore della caldaia a 80° ma di potenza prodotta a display nulla!
Come se non bastasse questi furbacchioni della rotex non hanno inserito sul manuale la password da tecnico per visualizzare meglio gli eventi, qualcuno potrebbe aiutarmi e darmi qualche suggerimento...
Spero proprio non siano problemi al sensore nei pannelli visto che dovrei sventrare di nuovo il tetto per accedervi e non ho più il ponteggio intorno casa!
Sono un pò deluso, sono sicuro tutto sia stato fatto da manuale (tranne forse il FS che potrebbe essere montato al contrario ma ci vuole poco a sistemarlo), ma l'impianto al momento và a singhiozzo e mi dà molto fastidio dover intervenire manualmente per far partire il solare.
PS ho anche collegato il contatto tra rsp3 e caldaia per blocco bruciatore utilizzando uno spinotto inutilizzato sulla caldaia, ma questi della rotex davvero ci prendono per fessi che vendono un filo e uno spinotto come accessori, considerando quello che fanno pagare caldaia e pannelli!
Ovviamente non essendo in possesso della pw tecnico non posso per ora impostare l'attivazione del blocco bruciatore...
Grazie a tutti!