collettore Rotex

Informazioni, opinioni sui sistemi a svuotamento.

Moderatori: sergio&teresa, Jekterm

Avatar utente
sergio&teresa
Messaggi: 2005
Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm

Re: collettore Rotex

Messaggioda sergio&teresa » dom gen 02, 2011 10:47 pm

Jekterm ha scritto:La formula è:
t.mandata= t.impostata - K x ( t.impostata - t. esterna )


Scusa Jek, forse intendi:
t.mandata= t.impostata + K x ( t.impostata - t. esterna )

giusto?


A proposito di questa formula: vale solo per GSU Rotex oppure vale anche per altre caldaie? Te lo chiedo perchè la formula che dai è lineare in Testerna, mentre quelle che ho io sul manuale della mia (Viessmann Vitodens 200-W) sono tutt'altro che lineari.


Ciao
Sergio
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: collettore Rotex

Messaggioda Jekterm » lun gen 03, 2011 8:29 am

Hai ragione... si fa una somma.
Purtroppo devo scrivere a razzo, ho le bambine che quando mi vedono battere la tastiera mi vogliono aiutare!!!


La formula usata è quella più comune, poi c' è chi si inventa tutt' altro...
Per curiosità la puoi inserire?

Ciao

federchicco
Messaggi: 73
Iscritto il: lun ott 18, 2010 8:32 am

Re: collettore Rotex

Messaggioda federchicco » lun gen 03, 2011 9:01 am

in effetti anche quelle del manuale Rotex (pag 21) non sembrano molto lineari... sembrerebbero piu' paraboliche... comunque a livello di principio e' chiaro.
ma mi sapete dire a questo punto qual e' la temp massima che si puo' far circolare nel monopex senza rovinarlo?

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: collettore Rotex

Messaggioda Jekterm » lun gen 03, 2011 12:56 pm

Sul grafico del manuale si vede la curva non lineare per il semplice fatto che è stato ristretto graficamente.
Se guardi il passo temperatura esterna da - 20° a 12° è di 4° mentre non è lo stesso da 12° a 20°.
Se ti metti con la calcolatrice vedrai che le temperature corrispondono.

Penso che non ci siano problemi fino a 65°.
Però più bassa è la temperatura, migliore sarà il confort.

Ciao

federchicco
Messaggi: 73
Iscritto il: lun ott 18, 2010 8:32 am

Re: collettore Rotex

Messaggioda federchicco » lun gen 03, 2011 3:05 pm

confermo che il collaudatore roetx mi ha impostato la temp max sul CD a 45°, il che non ha senso dato che le curve <=1 vanno anche a 50/55° se la temp est va molto sottozero.... boh... ma non e' il primo "errore" che trovo nelle sue impostazioni.
ad ogni modo la curva attuale che sto usando e' 0,75 perche' in casa si schiatta di caldo...
per la temp max del pavimento, ci sara' una specifica rotex riguardo la temp max accettabile dal monopex, o no? io non trovo nulla...

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: collettore Rotex

Messaggioda Jekterm » lun gen 03, 2011 3:38 pm

Tieni conto che la curva impostata per il mio impianto radiante è a 0,4...
Sei sulla strada giusta.
Per me arrivi tanto in basso da rimpiangere il fatto di non aver montato una PDC aria/acqua!!!

Ho scritto penso 65° perchè la tubazione e raccorderia non dovrebbero aver problemi, potrà andare in crisi piuttosto il rivestimento del pavimento.
Ma come temperatura massima dovrebbe essere 70°-75°, vedi i vecchi impianti radianti Svizzeri.

Come va il FV? Finalmente si va verso le giornate più lunghe!!!

Ciao

Avatar utente
sergio&teresa
Messaggi: 2005
Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm

Re: collettore Rotex

Messaggioda sergio&teresa » lun gen 03, 2011 11:18 pm

Jekterm ha scritto:La formula usata è quella più comune, poi c' è chi si inventa tutt' altro...
Per curiosità la puoi inserire?


La formula non ce l'ho, ma le curve che vedi nel file allegato non sono certo delle rette, e non ci sono variazioni di spaziatura tra i °C sull'asse delle x....

curve climatiche.jpg
(107.37 KiB) Mai scaricato


Ciao
Sergio
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: collettore Rotex

Messaggioda Jekterm » mar gen 04, 2011 1:16 pm

Evidentemente la Viessmann adotta un calcolo con un altro tipo di correzione.

Mi studierò il grafico per ricavarne la formula.

Grazie
Ciao

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: collettore Rotex

Messaggioda Jekterm » mar gen 04, 2011 11:00 pm

Temperatura massima impianto radiante 45° con rivestimento a buona conduzione termica.
55° con pavimento con pessima conduzione termica es. moquette.

Le temperature sono date per aver maggior confort e un buon risparmio energetico.

Ciao

federchicco
Messaggi: 73
Iscritto il: lun ott 18, 2010 8:32 am

Re: collettore Rotex

Messaggioda federchicco » mer gen 05, 2011 8:47 am

Jekterm ha scritto:Temperatura massima impianto radiante 45° con rivestimento a buona conduzione termica.
55° con pavimento con pessima conduzione termica es. moquette.


quindi i 45° impostati dal tecnico non sono proprio un'idiozia completa... o no?


Torna a “Impianti Daikin/Rotex”



Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 20 ospiti