Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
Moderatori: sergio&teresa, Jekterm
Re: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
Una domanda per Fabrizio: che tipo di collegamento deve avere l'impianto per poter collegare solare+camino+caldaia con un'unica pompa?
Re: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
Salve a tutti, ho un grosso dubbio
vorrei utilizzare il blocco bruciatore della RPS3 per comandare una valvola atre vie, come da file allegato.
Il quesito è il seguente, ovviamente utilizzando il cablaggio originale Rotex, potrei collegare la fase 220V al cavo n° 1 senza fare arrosti sulla RPS3?
Grazie!
Mauro
vorrei utilizzare il blocco bruciatore della RPS3 per comandare una valvola atre vie, come da file allegato.
Il quesito è il seguente, ovviamente utilizzando il cablaggio originale Rotex, potrei collegare la fase 220V al cavo n° 1 senza fare arrosti sulla RPS3?
Grazie!
Mauro
- Allegati
-
- 20120327113931002.pdf
- (162.42 KiB) Scaricato 429 volte
Re: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
Ho finalmente attivato il mio impianto Rotex, vorrei porvi un quesito.
Perchè sul dispaly della RPS3 (Solaris R3 V 3.900) il valore P: ed il valore DT: indicano sempre ZERO sia quando l'impianto è in funzione sia quando l'impianto è fermo?
Grazie!!
Perchè sul dispaly della RPS3 (Solaris R3 V 3.900) il valore P: ed il valore DT: indicano sempre ZERO sia quando l'impianto è in funzione sia quando l'impianto è fermo?
Grazie!!
- sergio&teresa
- Messaggi: 2005
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm
Re: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
C'è qualcosa che non va, il P deve indicare la % di modulazione della pompa P1, il DT deve indicare la differenza tra TV e TR che fa scattare lo step di modulazione successivo. Oppure per qualche motivo hai la modulazione disabilitata.
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3
Liveplant3
Re: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
sergio&teresa ha scritto:C'è qualcosa che non va, il P deve indicare la % di modulazione della pompa P1, il DT deve indicare la differenza tra TV e TR che fa scattare lo step di modulazione successivo. Oppure per qualche motivo hai la modulazione disabilitata.
Cosa devo fare per verificare se la modulazione è disabilitata?
- sergio&teresa
- Messaggi: 2005
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm
Re: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
Vedi se tra i parametri che leggi sul display c'è la TV, e se hai il Flow Sensor cerca tra i parametri che si trovano dopo inserimento di pwd installatore il parametro F/S che deve essere messo a Si.
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3
Liveplant3
Re: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
sergio&teresa ha scritto:Vedi se tra i parametri che leggi sul display c'è la TV, e se hai il Flow Sensor cerca tra i parametri che si trovano dopo inserimento di pwd installatore il parametro F/S che deve essere messo a Si.
Non ho ancora avuto modo di verificare se il Flow Sensor è attivo, quello di cui sono sicuro è che TV e V vengono indicati sul display.
Se il Flow Sensor è attivo (e presumo di si) quale potrebbe essere la causa del problema?
Forse il Flow Sensor danneggiato o difettoso?
- sergio&teresa
- Messaggi: 2005
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm
Re: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
Se sono indicati i valori di TV e portata vuol dire che il Flow Sensor sta lavorando correttamente (non misura altro). Se anche il parametro F/S e' messo a Si, io non da cosa possa dipendere quella mancata indicazione.
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3
Liveplant3
Re: Impiato Rotex con Sanicube SCS 538/16/16
Era successo anche a me. L'impianto funzionava ma non avevo i valori di potenza e energia.
Hanno sostituito centralina e flow control e il problema è sparito. Non era comunque il flow control perchè avevo i valori di portata.
Pensavano che fosse un problema di versione di software ma, vista anche la garanzia, hanno preferito cambiare direttamente la centralina facendo anche prima.
Hanno sostituito centralina e flow control e il problema è sparito. Non era comunque il flow control perchè avevo i valori di portata.
Pensavano che fosse un problema di versione di software ma, vista anche la garanzia, hanno preferito cambiare direttamente la centralina facendo anche prima.