Libero39 ha scritto:per il discorso dell'ACS avevo pensato di installare in uscita dallo scambiatore del Sanicube un kit composto da valvola deviatrice termostatica e miscelatore termostatico in grado di gestire in automatico l'ingresso dell'acqua in caldaia oppure no.
Ho anche io la stessa valvola deviatrice/miscelatrice. C'è chi usa solo la miscelatrice per abbassare la T dell'ACS, e poi la fa passare comunque in caldaia. Io preferisco non rischiare, ma senz'altro la deviatrice/miscelatrice costa di più.
Libero39 ha scritto:se l'acqua dal Sanicube dovesse uscire alla temperatura di esercizio perchè farla passare ugualmente in caldaia?
Perchè in questo caso non c'è problema di alta T in ingresso (non ci arriva, ad ogni modo la caldaia la accetterebbe comunque), e così puoi usare solo il circolatore della caldaia per far girare il riscaldamento. Devi solo accertarti che il bruciatore non si accenda quando la T dell'acqua corrisponde a quella della mandata, altrimenti devi mettere un contatto di blocco bruciatore.
Libero39 ha scritto:per collegare l'impianto a pavimento allo scambiatore in scarico invece che in carico devo invertire il senso di circolazione dell'acqua o devo utilizzare l'ingresso e l'uscita come sono stati progettati?
Il mio entra dal blu ed esce dal rosso. Diciamo che secondo me deve andare velocemente verso il basso (raffreddando o tenendo fredda la parte bassa) e risalire lentamente portando via il calore dall'alto.
Ciao
Sergio