problema acqua calda su GSU

Informazioni, opinioni sui sistemi a svuotamento.

Moderatori: sergio&teresa, Jekterm

federchicco
Messaggi: 73
Iscritto il: lun ott 18, 2010 8:32 am

problema acqua calda su GSU

Messaggioda federchicco » dom feb 13, 2011 4:09 pm

gente, ho un grosso problema con l'acs!!!
pur non avendo cambiato alcuna impostazione, da alcuni giorni mi trovo con l'acqua calda per qualche minuto e poi basta, arriva fredda.
che diavolo e' successo?
in pratica non fa il riscaldamento istantaneo (si' lo so, non e' istantaneo ma gli assomiglia...) quando finisce l'accumulo.
sento anche uno strano gorgoglio di acqua sulle pompe....
idee???
non e' che banalemnte manca acqua nell'accumulo? come verifico? da dove si mette e come?
non vorrei gia' dover chiamare l'assistenza rotex dopo soli 3 mesi...

grazie.

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: problema acqua calda su GSU

Messaggioda Jekterm » dom feb 13, 2011 5:59 pm

Sopra il Sanicube dovrebbe esserci un' ampolla trasparente con dentro un galleggiante rosso.
A solare termico fermo dovresti vedere il galleggiante sul livello massimo.
Se non vedi il galleggiante l' idraulico dovrebbe aver montato una tubazione per l' integrazione.
Apri la valvola e riempi fino a livello massimo.
Meglio se conti il tempo per sapere quanta acqua vai a reintegrare.

Ciao

federchicco
Messaggi: 73
Iscritto il: lun ott 18, 2010 8:32 am

Re: problema acqua calda su GSU

Messaggioda federchicco » dom feb 13, 2011 11:04 pm

Jekterm ha scritto:Sopra il Sanicube dovrebbe esserci un' ampolla trasparente con dentro un galleggiante rosso.
Ciao


dove dovrebbe essere? io non vedo nessuna ampolla e nessun galleggiante...
vicino agli attacchi dei pannelli solari? o dal lato della ACS?
e non c'e' alcun collegamento per il reintegro...

boh...

grazie per l'aiuto.

STAFF
Site Admin
Messaggi: 1850
Iscritto il: mar nov 27, 2007 7:44 pm
Contatta:

Re: problema acqua calda su GSU

Messaggioda STAFF » lun feb 14, 2011 6:21 am

federchicco ha scritto:
dove dovrebbe essere? io non vedo nessuna ampolla e nessun galleggiante...



Non c'e' l'indicazione di livello nella GSU perche la condensa prodotta garantisce che l'accumulo sia sempre pieno. ( c'e' solo sui Sanicube.. )

Per il tuo problema azzardo che la sonda di temperatura della Theta23, che misura la temperatura nel boiler, sia uscita o non sia inserita abbastanza nel pozzetto ( deve essere dentro per un 40 cm almeno ).

Parli di rumori vicino alle pompe... ma quali pompe ?

saluti,
F.

federchicco
Messaggi: 73
Iscritto il: lun ott 18, 2010 8:32 am

Re: problema acqua calda su GSU

Messaggioda federchicco » lun feb 14, 2011 10:26 am

fcattaneo ha scritto:
Non c'e' l'indicazione di livello nella GSU perche la condensa prodotta garantisce che l'accumulo sia sempre pieno. ( c'e' solo sui Sanicube.. )


ah, ecco. cosi' mi torna un po' di piu' perche' mi pareva strano che avessero omesso dei pezzi durante l'installazione... comunque c'e' collegato il tubo di scarico del troppo pieno, e svitando lo scarico e guardando dentro non si vede acqua. sara' comunque a posto?

fcattaneo ha scritto:Per il tuo problema azzardo che la sonda di temperatura della Theta23, che misura la temperatura nel boiler, sia uscita o non sia inserita abbastanza nel pozzetto ( deve essere dentro per un 40 cm almeno ).


anche io ipotizzo qualche errore di valutazione nella temperatura dell'accumulo... in effetti la theta dice che l'accumulo e' in temepratura, ma bisogna capire dove legge... in piu' ogni tanto la vedo partire con generatore fino a 80°C, quasi volesse scaldare senza riuscirci... boh... questa sera verifico con l'idraulico/installatore, se no nei prossimi giorni chiamo l'assistenza.

fcattaneo ha scritto:Parli di rumori vicino alle pompe... ma quali pompe ?

a orecchio direi sulla destra in fondo, quindi vicino al rientro del solare... pero' nei pressi c'e' solo la pompa ad alta efficienza del riscaldamento. che ci sia aria nel circuito di riscaldamento che abbassa la pressione di tutta la caldaia e mi da' problemi di calore???
mah...


grazie a tutti come sempre...

federchicco
Messaggi: 73
Iscritto il: lun ott 18, 2010 8:32 am

Re: problema acqua calda su GSU

Messaggioda federchicco » lun feb 14, 2011 5:42 pm

ultimo aggiornamento:
ho appena finito di fare un check con l'idraulico... non abbiamo notato anomalie, ma... abbiamo riempito il sanicube! da non credere: saremo stati 10min con la canna dell'acqua! evidentemente ne mancava parecchia.
ma come e' possibile? non dovrebbe auto-riempirsi con la condensa?
inizio a temere che ci sia una perdita nel circuito del solare, visto che nel riscaldamento non c'e'. boh... forse sono solo state le perdite nei vari collegamenti/scollegamenti di termosifoni e scaldasalviette vari...
ad ogni modo, la cosa che trovo assurda e' che non ci sia una segnalazione o un allarme che segnali il basso livello dell'accumulo.
immagino che fosse cosi' basso che la serpentina dell'acs (e forse anche del riscaldamento) non fosse sufficientemente "a mollo" per scaldare adeguatamente.
per la cronaca (o per fabrizio, vedete voi) la sonda e' dentro di circa 60cm, quindi direi che e' ok.
vi faro' sapere se riesco a fare una doccia calda.

ciao, e grazie.

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: problema acqua calda su GSU

Messaggioda Jekterm » lun feb 14, 2011 7:46 pm

Per me hai una perdita nel circuito solare termico!

Verifica pannelli, giunzioni e tubazioni

Ciao

STAFF
Site Admin
Messaggi: 1850
Iscritto il: mar nov 27, 2007 7:44 pm
Contatta:

Re: problema acqua calda su GSU

Messaggioda STAFF » lun feb 14, 2011 8:46 pm

federchicco ha scritto:
... abbiamo riempito il sanicube! da non credere: saremo stati 10min con la canna dell'acqua! evidentemente ne mancava parecchia.

per la cronaca (o per fabrizio, vedete voi) la sonda e' dentro di circa 60cm, quindi direi che e' ok.



Il problema dell'ACS era sicuramente dovuto al basso livello del Sanicube.

federchicco ha scritto:
ma come e' possibile? non dovrebbe auto-riempirsi con la condensa?
inizio a temere che ci sia una perdita nel circuito del solare,



Non iniziare a temere.. perche la perdita sui pannelli e' sicura.

Se fai fatica a trovarla metti un tappo di sughero bucato con una punta da 3 mm, in modo che ostruisca la mandata solare all'ingresso del Sanicube ( il foro serve a non tappare del tutto il tubo ).. cosi la pressione aumentera di qualche 0,2- 0,3 bar.. pressione con le quale le perdite diventano piu' evidenti.

Ciao,
F.

federchicco
Messaggi: 73
Iscritto il: lun ott 18, 2010 8:32 am

Re: problema acqua calda su GSU

Messaggioda federchicco » lun feb 14, 2011 9:36 pm

non dovrebbe essere difficile da vedere... perche' considerando che i tubi sono in pezzo unico, o la perdita e' all'arrivo in caldaia (cosa che escluso visto che non gira una goccia d'acqua per terra...) o e' all'altezza dei pannelli, cosa che verifico facilmente nel sottotetto, dove dovrei trovare una pozza d'acqua, considerando tutta quella che mancava nel sanicube.
ma l'acqua del circuito di riscaldamento e' la stessa del sanicube? perche' se e' cosi', l'abbassamento potrebbe essere dovuto ai lavori effettuati sul circuito di riscaldamento nell'ultima settimana; credo che nessuno abbia pensato a ripristinare il livello della cisterna, ma solo a regolare la pressione del circuito diretto...
possibile?

grazie.

STAFF
Site Admin
Messaggi: 1850
Iscritto il: mar nov 27, 2007 7:44 pm
Contatta:

Re: problema acqua calda su GSU

Messaggioda STAFF » mar feb 15, 2011 6:20 am

federchicco ha scritto:
ma l'acqua del circuito di riscaldamento e' la stessa del sanicube? perche' se e' cosi', l'abbassamento potrebbe essere dovuto ai lavori effettuati sul circuito di riscaldamento nell'ultima settimana; credo che nessuno abbia pensato a ripristinare il livello della cisterna, ma solo a regolare la pressione del circuito diretto...
possibile?



No e' impossibile perche l'acqua del Sanicube e' in assenza di pressione e serve solamente i pannelli solari a svuotamento.
L'acqua nel circuito diretto e' in pressione e si trova in pressione.

Ciao,
F.

federchicco
Messaggi: 73
Iscritto il: lun ott 18, 2010 8:32 am

Re: problema acqua calda su GSU

Messaggioda federchicco » gio feb 17, 2011 8:17 pm

AGGIORNAMENTO:
ripristinato il livello del sanicube, l'acs ha ripreso a funzionare regolarmente...
quindi era solo un problema di livello del sanicube, nessun problema sulla caldaia.
puo' essere che questa cosa abbia influenzato anche il funzionamento del riscaldamento, rendendolo meno preciso, e innalzando il consumo.
in ogni caso, non capisco come non sia stato previsto nessun visualizzatore del livello dell'acqua, e nessun allarme sul GSU. non e' una mancanza?
cmq alla prima giornata di sole, un controllo sull'impianto solare ci vuole, per verificare eventuali perdite.

ciao a tutti, e grazie per il supporto.

federchicco
Messaggi: 73
Iscritto il: lun ott 18, 2010 8:32 am

Re: problema acqua calda su GSU

Messaggioda federchicco » sab feb 19, 2011 6:45 pm

confermato:
oggi, bella giornata di sole, impianto che va a manetta, un bel fiotto d'acqua che esce dal tubo di mandata prima di entrare nel pannello... credo si sia aperto il raccordo tra il tubo di mandata e il primo pannello. si vedeperfino dalla strada, quindi la perdita e' piuttosto grossa.
ora si spiega tutto, anche la difficolta' a regolare il riscaldamento, dato che l'accumulo era mezzo vuoto...
speriamo che non sia nulla di grave, ossia che non ci sia nulla di rotto ma solo allentato...
comunque in settimana torna l'installatore e sentiamo.

STAFF
Site Admin
Messaggi: 1850
Iscritto il: mar nov 27, 2007 7:44 pm
Contatta:

Re: problema acqua calda su GSU

Messaggioda STAFF » sab feb 19, 2011 6:59 pm

federchicco ha scritto:oggi, bella giornata di sole, impianto che va a manetta, un bel fiotto d'acqua che esce dal tubo di mandata prima di entrare nel pannello...

ora si spiega tutto, anche la difficolta' a regolare il riscaldamento, dato che l'accumulo era mezzo vuoto...



Potrebbe essere l' "O" ring messo all'interno del raccordo... se non si mette il grasso quando lo si installa, potrebbe rompersi e causare il problema.

Il raccordo che perde puo' essere anche causa di problemi di circolazione... non centra nulla invece la regolazione del riscaldamento con l'accumulo vuoto.. e nemmeno sui consumi alti che rilevi e che sono dovuti alle dispersioni della casa.

Ciao,
F.

federchicco
Messaggi: 73
Iscritto il: lun ott 18, 2010 8:32 am

Re: problema acqua calda su GSU

Messaggioda federchicco » dom feb 20, 2011 8:48 am

fcattaneo ha scritto:
federchicco ha scritto:oggi, bella giornata di sole, impianto che va a manetta, un bel fiotto d'acqua che esce dal tubo di mandata prima di entrare nel pannello...

ora si spiega tutto, anche la difficolta' a regolare il riscaldamento, dato che l'accumulo era mezzo vuoto...



Potrebbe essere l' "O" ring messo all'interno del raccordo... se non si mette il grasso quando lo si installa, potrebbe rompersi e causare il problema.

Il raccordo che perde puo' essere anche causa di problemi di circolazione... non centra nulla invece la regolazione del riscaldamento con l'accumulo vuoto.. e nemmeno sui consumi alti che rilevi e che sono dovuti alle dispersioni della casa.

Ciao,
F.


come dava problemi di acs, non riuscendo a scaldare perche' l'accumulo era troppo basso, non potrebbe fare la stessa cosa sul riscaldamento, non riuscendo a circolare acqua calda?

STAFF
Site Admin
Messaggi: 1850
Iscritto il: mar nov 27, 2007 7:44 pm
Contatta:

Re: problema acqua calda su GSU

Messaggioda STAFF » dom feb 20, 2011 9:15 am

federchicco ha scritto:
come dava problemi di acs, non riuscendo a scaldare perche' l'accumulo era troppo basso, non potrebbe fare la stessa cosa sul riscaldamento, non riuscendo a circolare acqua calda?


No.

Il ritorno del riscaldamento entra nel Sanicube e se lo trova vuoto ne esce alla stessa T ( esattamente come quando non c'e' sole ).

L'acqua dell'ACS e' scaldata dall'acqua posta nell'accumulo e da essa ne e' fortemente influenzata.. quella del riscaldamento e' scaldata dalla caldaia.

Ciao,
F.