Password Installatore...

Informazioni, opinioni sui sistemi a svuotamento.

Moderatori: sergio&teresa, Jekterm

lboero
Messaggi: 1
Iscritto il: dom mar 06, 2011 5:46 pm

Password Installatore...

Messaggioda lboero » dom mar 06, 2011 5:52 pm

ciao a tutti da pochi giorni ho installato anch' io 3 pannelli rotex.
l'unico problema è che spesso e volentieri, pur essendo in inverno, i pannelli superano i 95°.
cosa succede vanno in blocco perchè Tkamm è impostato di default a 95°.
vorrei cambiarte questo valore ma nn so la password dell' installatore, sicuramente nn cambiata.
la versione del software è 3.9 mi potete aiutare, anche perchè su nessun manuale viene riportata.
grazie 1000.

Avatar utente
sergio&teresa
Messaggi: 2005
Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm

Re: Password Installatore...

Messaggioda sergio&teresa » dom mar 06, 2011 10:41 pm

La psw di installatore te la mando in mp, ma forse è meglio che spieghi perchè i pannelli arrivano a 95° anche in questa stagione.

Se ci arrivano da vuoti dopo aver portato l'accumulo a 80° ok, seno' forse è il caso di capire cosa non va prima di smanettare sui parametri.

Ciao
Sergio
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3


Torna a “Impianti Daikin/Rotex”



Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 24 ospiti