buona sera,
ho un problrma con il setup della mia theta23r.
Mentre stavo impostando il miscelatore sotto la sezione "idraulica" ho toccato qualche parametro.
in principio non mi partiva più la pompa di ricircolo poi penso d'averla sistemata,ora ho il seguente errore"variabile-2 error 14-0"non riesco a toglierlo.
potete aiutarmi?
Qualcuno può fornirmi le impostazioni di fabrica dell'intera sezione "idraulica" "PAR 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10"?
non riesco a trovarle da nessuna parte.
grazie
setup sezione idraulica theta23r rotex
Moderatori: sergio&teresa, Jekterm
Re: setup sezione idraulica theta23r rotex
Trovi tutte le impostazioni all' interno del manuale.
Puoi decidere di resettare tutti i parametri con la funzione reset.
Per l' errore non so aiutarti.
Ciao
Puoi decidere di resettare tutti i parametri con la funzione reset.
Per l' errore non so aiutarti.
Ciao
Re: setup sezione idraulica theta23r rotex
buon giorno,
sul manuale a pagina 25, ci sono i parametri del livello "idraulica" e sono riportati solo i parametri 02 e 03 i restanti non sono contemplati.
leggendo il manuale mi è sorto un dubbio:
la funzione reset è posta nel livello "sistema", il bubbio è: se la si usa si resetta tutto in tutti i livelli o solo nel livello "sistena"?
ciaoo.
sul manuale a pagina 25, ci sono i parametri del livello "idraulica" e sono riportati solo i parametri 02 e 03 i restanti non sono contemplati.
leggendo il manuale mi è sorto un dubbio:
la funzione reset è posta nel livello "sistema", il bubbio è: se la si usa si resetta tutto in tutti i livelli o solo nel livello "sistena"?
ciaoo.
Re: setup sezione idraulica theta23r rotex
Confermo, con la funzione ''reset'' resetti tutti i parametri!
Secondo me dal parametro 3 in poi sono i parametri sistema a pag. 26.
Se hai pazienza più tardi verifico e ti faccio sapere.
Ciao
Secondo me dal parametro 3 in poi sono i parametri sistema a pag. 26.
Se hai pazienza più tardi verifico e ti faccio sapere.
Ciao
Re: setup sezione idraulica theta23r rotex
grazie gentilissino,
fammi sapere come hai settato sulla tua centralina i parametri nel livello "idraulica",
cosi evito di resettara e riprogrammare il tutto.
sul manuale in lingua straniera fornito con la centralina riporta nel livello idraulica un parametro in più.
grazie per l'aiuto.
fammi sapere come hai settato sulla tua centralina i parametri nel livello "idraulica",
cosi evito di resettara e riprogrammare il tutto.
sul manuale in lingua straniera fornito con la centralina riporta nel livello idraulica un parametro in più.
grazie per l'aiuto.
Re: setup sezione idraulica theta23r rotex
I parametri '' idraulica'' sono 3
Parametro 02 Pompa carico bollitore, sul mio impianto non c'è quindi 1
Parametro 03 Miscelatrice, sul mio impianto utilizzata quindi 3
Parametro 05 ( non so a cosa serve ) impostato 2
Ciao
Parametro 02 Pompa carico bollitore, sul mio impianto non c'è quindi 1
Parametro 03 Miscelatrice, sul mio impianto utilizzata quindi 3
Parametro 05 ( non so a cosa serve ) impostato 2
Ciao
Re: setup sezione idraulica theta23r rotex
grazie mille,
forse le versioni software sono diverse, nella mia sono presenti più parametri.
ho provato ma ho sempre l'errore
variabile-2 error14-0.
mi tocca resettare il tutto e speriamo bene.
forse le versioni software sono diverse, nella mia sono presenti più parametri.
ho provato ma ho sempre l'errore
variabile-2 error14-0.
mi tocca resettare il tutto e speriamo bene.
Re: setup sezione idraulica theta23r rotex
ho resettato,
mi sono scritto tutte le impostazioni prima del reset e le ho confrontate a reset avvenuto.(si sono aggiunti molti parametri sotto alcuni livelli)
ho impostato tutti i valori come in precedenza ora è tutto ok.
una cosa non capisco:
come si fa a vendere un prodotto nel 2011 allegando un manuale incompleto del 2007?
grazie a tutti.
mi sono scritto tutte le impostazioni prima del reset e le ho confrontate a reset avvenuto.(si sono aggiunti molti parametri sotto alcuni livelli)
ho impostato tutti i valori come in precedenza ora è tutto ok.
una cosa non capisco:
come si fa a vendere un prodotto nel 2011 allegando un manuale incompleto del 2007?
grazie a tutti.