Buongiorno
Si è guastata la sonda che rileva la temperatura "TK" dei pannelli V26A.
Visto che il ricambio originale Rotex tarda ad arrivare, sai se fosse inverno, volevo sapere se posso sostituire la sonda con una qualsiasi sonda che trovo in commercio.
Non sono un esperto d'elettronica.
Grazie
Abra
Sostituzione sonda "TK" dei pannelli.
Moderatori: sergio&teresa, Jekterm
Re: Sostituzione sonda "TK" dei pannelli.
Abra ha scritto:
Visto che il ricambio originale Rotex tarda ad arrivare, sai se fosse inverno, volevo sapere se posso sostituire la sonda con una qualsiasi sonda che trovo in commercio.
La TK e' una sonda PT-1000 standard, molto usata negli impianti CF.
Credo puoi usarne una qualsiasi, a patto che abbia lo stesso preciso diametro.
Ciao,
Fabrisi.
Re: Sostituzione sonda "TK" dei pannelli.
Altra domanda:
La sonda PT-1000 non riesco a trovarla, ho trovato la PT-100 puó andar bene?
Grazie
Abra
La sonda PT-1000 non riesco a trovarla, ho trovato la PT-100 puó andar bene?
Grazie
Abra
Re: Sostituzione sonda "TK" dei pannelli.
No devi per forza trovare una pt 1000.
Cerca nel web forse trovi qualcosa
Ciao
Cerca nel web forse trovi qualcosa
Ciao