Grafici solare termico

Informazioni, opinioni sui sistemi a svuotamento.

Moderatori: sergio&teresa, Jekterm

PaoloTortora
Messaggi: 36
Iscritto il: dom gen 10, 2010 5:27 pm

Grafici solare termico

Messaggioda PaoloTortora » mer ago 03, 2011 1:51 pm

In risposta a Sergio e Fabrizio.
Il bollitore è da 300 litri, hai ragione Sergio sono Wh non W/h
I dati li rilevo attraveso un convertitore dalla centraliba SKSC2 della sonnenkraft.
Il convertitore mi da un file text e da questo ho rilevato i grafici forse sbaglio qualcosa.
Allego file e magari mi dite i parametri importanti.
Nella prima colonna ci sono le temp del collettore, seconda temp del serbatoio, terza tempertaura di mandata, quarta la temp di ritorno del setbatoio, ultima colonna il valore di Wh
Grazie dell'aiuto
Allegati
TextData_20110708.xls
(265 KiB) Scaricato 174 volte

Avatar utente
sergio&teresa
Messaggi: 2005
Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm

Re: Grafici solare termico

Messaggioda sergio&teresa » mer ago 03, 2011 9:41 pm

I dati che avevi usato per i grafici precedenti erano ok, a parte sostituire la Tmandata con la Taccumulo.

Solo il dato di energia prodotta e' di difficile lettura, perché i campionamenti non sembrano essere costanti (cioè i dati non sembrano essere presi ad intervalli di tempo regolari). Se riesci, anziché plottare il dato tal quale, plottane la somma progressiva, così che il punto finale dia la produzione di quella giornata e la pendenza indichi la potenza istantanea (almeno in media) dell'impianto.

Ciao
Sergio
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3


Torna a “Impianti Daikin/Rotex”



Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 7 ospiti