Ciao,
Vorrei confrontarmi con chi ha un accumulo Sanicube 500l della Rotex. Guardando i valori trovo un perdita di calore fino a 3° in 4 ore. E' normale?. Sulle schede tecniche parlano di 1° in 24H come perdita. C'e' qualche accorgimento da fare all'impianto?. Attualmente al Sanicube e' collegato solo l'impianto acqua calda sanitaria.
Massimo
ps. Il richiamo dell'acqua e' monitorato e sono sicura che non c'e' stato nessun richiamo di acqua.
Perdita di calore Sanicube.
Moderatori: sergio&teresa, Jekterm
Perdita di calore Sanicube.
- Allegati
-
- solare.pdf
- (87.25 KiB) Scaricato 231 volte
- sergio&teresa
- Messaggi: 2005
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm
Re: Perdita di calore Sanicube.
Nell'allegato vedo molti '1' e pochi '3' nella colonna che fa vedere la differenza tra la TS presa all'1 e quella presa alle 5...
In ogni caso, a 70 gradi e oltre le dispersioni sono più alte di quelle di targa. Anch'io perdo nella notte circa 3 gradi in TS in questo periodo.
Quello che e' strano e' il dato all'ultima riga del tuo file: a T così basse dovresti perdere meno che a T alte...
Ciao
Sergio
In ogni caso, a 70 gradi e oltre le dispersioni sono più alte di quelle di targa. Anch'io perdo nella notte circa 3 gradi in TS in questo periodo.
Quello che e' strano e' il dato all'ultima riga del tuo file: a T così basse dovresti perdere meno che a T alte...
Ciao
Sergio
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3
Liveplant3
Re: Perdita di calore Sanicube.
mparini ha scritto:Ciao,
Vorrei confrontarmi con chi ha un accumulo Sanicube 500l della Rotex. Guardando i valori trovo un perdita di calore fino a 3° in 4 ore. E' normale?. Sulle schede tecniche parlano di 1° in 24H come perdita.
Ciao Massimo,
il Sanicube dovrebbe perdere 1,2 kwh al giorno che corrispondono a circa 1035 Cal.. su 300 Lt sono 3,5 gradi e su 500 Lt circa 2 gradi.
Il dato e' riferito a T ambiente e TS di 60 gradi... a temperature piu' alte è lecito aspettarsi una perdita superiore.
Direi che ci siamo considerando anche che non hai i decimali che a quei DT incidono moltissimo.
Ciao,
F.
Re: Perdita di calore Sanicube.
Ciao,
Se fossero 2 gradi in 24h potrebbe andare bene, ma stiamo parlando da 1-3 gradi in 4 ore, su 24 ore sono 6-18 gradi. Mi sembra un po' troppo . Fino a quando ci sono belle giornate puo' andare, ma adesso con queste giornate di pioggia ogni grado e' importante. Il collegamento dei tubi al Sanicube prevede qualche accorgimento?. L'idraulico mi ha messo delle valvole a sfere e sono bollenti. Il Sanicube e' in cantina, nel punto piu' basso della casa, e' possibile che ci sia un continuo trasferimento di calore all'impianto? Questa notte poi ha superato ogni previsione dalla 01 alle 05 persi 6 gradi in 4 ore.
Data Ora TK TR TS TV
2011-09-06 01:00:50 20 45 57 27
2011-09-06 02:00:46 19 45 55 27
2011-09-06 03:00:44 18 44 54 26
2011-09-06 04:00:38 18 44 52 26
2011-09-06 05:00:32 16 44 51 26
Saluti
Massimo
Se fossero 2 gradi in 24h potrebbe andare bene, ma stiamo parlando da 1-3 gradi in 4 ore, su 24 ore sono 6-18 gradi. Mi sembra un po' troppo . Fino a quando ci sono belle giornate puo' andare, ma adesso con queste giornate di pioggia ogni grado e' importante. Il collegamento dei tubi al Sanicube prevede qualche accorgimento?. L'idraulico mi ha messo delle valvole a sfere e sono bollenti. Il Sanicube e' in cantina, nel punto piu' basso della casa, e' possibile che ci sia un continuo trasferimento di calore all'impianto? Questa notte poi ha superato ogni previsione dalla 01 alle 05 persi 6 gradi in 4 ore.
Data Ora TK TR TS TV
2011-09-06 01:00:50 20 45 57 27
2011-09-06 02:00:46 19 45 55 27
2011-09-06 03:00:44 18 44 54 26
2011-09-06 04:00:38 18 44 52 26
2011-09-06 05:00:32 16 44 51 26
Saluti
Massimo
Re: Perdita di calore Sanicube.
mparini ha scritto: L'idraulico mi ha messo delle valvole a sfere e sono bollenti. Il Sanicube e' in cantina, nel punto piu' basso della casa, e' possibile che ci sia un continuo trasferimento di calore all'impianto?
Devi escludere tu che non ci siano trasferimenti di calore... prova a fare una tabella chiudendo le valvole a sfera alla sera e verificando il comportamento delle T.
I tubi escono dall'alto ma poi devono ridiscendere subito allo scopo di creare un sifone termico; ( si possono installare anche dei freni di gravita.. sul forum da qualche partte c'e' una esperienza di un utente documentata da foto.)
Ciao,
F