sergio&teresa ha scritto:Se hai prodotto 887 kWh da ottobre è un buon dato con impianto esposto a ovest.
L'impianto era fermo perchè la portata era 0,0 litri/min e la potenza era 0 kW...
Ed era strano che fosse fermo con TK a 43° e con TR a 19°, a meno che non abbiate avuto T sottozero la notte scorsa.
Il DT di partenza è la differenza tra TK e TR che fa scattare la partenza dei circolatori, come ti dicevo normalmente è 15° se la TR è sopra 25°. Se invece la TR è sotto 25° allora la TK minima di partenza si posiziona a 40°, ovvero a 15° in più rispetto a 25°. 25° è una T di sicurezza, detta Tgelo.
Tu avevi i pannelli a 43°, quindi o il tuo DT di partenza è più di 15° o hai avuto T sottozero la notte scorsa (il che nelle ultime versioni di RPS fa scattare una ulteriore sicurezza...).
si, la T di notte va sottozero... come faccio a vedere come e impostato il DT di partenza?
La T panelli di giorno arriva da 65/ a 70.. grazie Sergio!