Re: problemi di funzionamento gsu 520 se + p 26
Inviato: ven feb 17, 2012 9:37 am
Senza testine termostatiche sui circuiti, controllate dal termostato?
Il forum dell'energia solare e del rinnovabile
http://forum.portalsole.it/
sergio&teresa ha scritto:Senza testine termostatiche sui circuiti, controllate dal termostato?
sergio&teresa ha scritto:La potenza solare attuale e' il valore di potenza istantaneo reso dall'impianto solare: si ricava dal prodotto tra portata e deltaT tra mandata e ritorno solare. L'energia prodotta e' l'integrale sulla potenza istantanea.
Le testine sui circuiti le hai o no?
sergio&teresa ha scritto:Se Q e' la portata in l/s, TV e' la mandata e TR e' il ritorno, e il liquido e' acqua (senza glicole) la potenza P in kW si calcola come
P = Q * (TV - TR) * 4.186
Se hai il glicole bisogna moltiplicare per il suo calore specifico.
sergio&teresa ha scritto:Li puoi leggere sulla centralina che controlla il solare (RPS/3): sul display premendo in sequenza il tasto OK scorri tre schermate diverse: in una ci sono le temperature rilevate dalle sonde TK, TR, TS e TV, la portata istantanea in l/min e la potenza istantanea in kW; in un'altra c'è la potenza massima e l'energia prodotta nelle ultime 15 ore.
Tutto questo se ti hanno installato il FlowSensor per la misurazione della portata e della TV, altrimenti non credo faccia il conteggio di kW e kWh.
Domanda: visto che non hai testine ad aprire e chiudere i circuiti del pavimento radiante, il termostato che hai agisce su qualcosa o serve solo come termometro per misurare la T in casa?
pepiona ha scritto:Che non ne so ricavare niente (e mi scuso x la stupidità)
pepiona ha scritto:ho guardato stamattina il display, mi dava questi dati:
TK: 43 °c (è la T ai pannelli)
V: 0,01 /M (è la portata, in realtà va letto come 0,0 l/m ovvero litri al minuto)
TR: 19 °C (è la T nella parte bassa dell'accumulo, che poi è anche la T ritorno quando il solare è in funzione)
P: 0,0 KW (è la potenza istantanea data dal solare, quella della formula che to ho scritto sopra)
TS: 52 °C (è la T nella parte centrale dell'accumulo)
DT: 0 K (quando il solare è in funzione, è il DT che fa scattare lo step successivo o quello inferiore di modulazione del circolatore, per aumentare o abbassare la portata)
TV: 17 °C (quando è in funzione il solare, è la T di mandata, cioè quella che torna dai pannelli)
P1: 0% (quando il solare è in funzione, è la % di modulazione del circolatore P1)
TK MAX / °C 129 (vuol dire che i tuoi pannelli nella storia del tuo impianto sono andati al massimo a 129°C)
TK MIN / °C - 13 (vuol dire che i tuoi pannelli nella storia del tuo impianto sono andati al minimo a -13°C)
V MAX / 1 / MIN. 7,2 (non è 1/MIN ma L/MIN, cioè litri al minuto, è la portata massima raggiunta dal tuo impianto)
PS /KW 12,5 (è la potenza massima raggiunta dal tuo impianto, in qualche transitorio...)
W (15h ) / KWh 0,0 (è l'energia accumulata dal tuo impianto nelle ultime 15h)
PS (15h) /KW 0,0 (è la potenza massima raggiunta dal tuo impianto nelle ultime 15h)
W /KWh 887,1 (è l'energia accumulata dal tuo impianto dalla prima accensione)
Nel dubbio mettilo a 25° come ha fatto FabioR, così puoi andare a cercare le condizioni di funzionamento della caldaia che ti permettono di compensare le perdite verso l'esterno dell'involucro abbassando la curva climatica a poco a poco.pepiona ha scritto:Il termoscato e collegato alla caldaia(credo) ciao. grazie
sergio&teresa ha scritto:pepiona ha scritto:Che non ne so ricavare niente (e mi scuso x la stupidità)
Tranquillo che nessuno nasce imparato ...pepiona ha scritto:ho guardato stamattina il display, mi dava questi dati:
TK: 43 °c (è la T ai pannelli)
V: 0,01 /M (è la portata, in realtà va letto come 0,0 l/m ovvero litri al minuto)
TR: 19 °C (è la T nella parte bassa dell'accumulo, che poi è anche la T ritorno quando il solare è in funzione)
P: 0,0 KW (è la potenza istantanea data dal solare, quella della formula che to ho scritto sopra)
TS: 52 °C (è la T nella parte centrale dell'accumulo)
DT: 0 K (quando il solare è in funzione, è il DT che fa scattare lo step successivo o quello inferiore di modulazione del circolatore, per aumentare o abbassare la portata)
TV: 17 °C (quando è in funzione il solare, è la T di mandata, cioè quella che torna dai pannelli)
P1: 0% (quando il solare è in funzione, è la % di modulazione del circolatore P1)
TK MAX / °C 129 (vuol dire che i tuoi pannelli nella storia del tuo impianto sono andati al massimo a 129°C)
TK MIN / °C - 13 (vuol dire che i tuoi pannelli nella storia del tuo impianto sono andati al minimo a -13°C)
V MAX / 1 / MIN. 7,2 (non è 1/MIN ma L/MIN, cioè litri al minuto, è la portata massima raggiunta dal tuo impianto)
PS /KW 12,5 (è la potenza massima raggiunta dal tuo impianto, in qualche transitorio...)
W (15h ) / KWh 0,0 (è l'energia accumulata dal tuo impianto nelle ultime 15h)
PS (15h) /KW 0,0 (è la potenza massima raggiunta dal tuo impianto nelle ultime 15h)
W /KWh 887,1 (è l'energia accumulata dal tuo impianto dalla prima accensione)
Sarebbe interessante anche andare a vedere in che condizioni ti parte l'impianto, visto che a TK di 43° e TR di 19° avevi l'impianto fermo.Nel dubbio mettilo a 25° come ha fatto FabioR, così puoi andare a cercare le condizioni di funzionamento della caldaia che ti permettono di compensare le perdite verso l'esterno dell'involucro abbassando la curva climatica a poco a poco.pepiona ha scritto:Il termoscato e collegato alla caldaia(credo) ciao. grazie
Ciao
Sergio
sergio&teresa ha scritto:L'unico dato commentabile, visto che gli altri riguardano l'impianto mentre è fermo, è quello relativo agli 887 kWh, che se effettivamente corrispondono alla produzione di quasi un anno sono davvero pochi. Con quattro pannelli a ovest dovresti produrre circa il triplo...
Bisogna però capire se effettivamente si tratta del dato dalla prima accensione, oppure se c'è stato qualche reset nel frattempo.
Inoltre si tratta del dato ricavato dalla centralina, che come descritto in altra discussione su questo forum sottostima di un buon 30-40%, in particolare la produzione estiva.
Non mi convince neanche il fatto che con i dati messi stamattina l'impianto fosse fermo. L'impianto dovrebbe partire con un DT di 15° tra TK e TR, oppure di 15° tra TK e Tgelo, che di default dovrebbe essere impostata a 25°. In ogni caso a 43° sarebbe dovuto essere in funzione.
Secondo me ti hanno messo un DT di partenza troppo elevato per i tuoi quattro pannelli.
Un'altra cosa da capire è come è regolata la partenza della caldaia in caso di produzione solare. Quando c'è produzione solare è il sole che ti deve scaldare l'accumulo, non la caldaia.
Dovresti iniziare a guardare il manuale della RPS/3 per trovare i vari parametri di funzionamento, così riusciamo a parlare la stessa lingua e se necessario/vuoi ti diamo una mano...
Ciao
Sergio
emanuele ha scritto:
forse sbaglio qualcosa ?
il set mi permette valori superiori a 50 , ma non inferiori.. cavolo..
ciao mitici..
emanuele