Jekterm ha scritto:
chino72 ha scritto: le temperature sono un pò più alte conviene abbassare la climatica?
Voi come vi regolate?


Ottimo direi...
Se in questa stagione hai troppo caldo in casa dovresti abbassare leggermente la temperatura di mandata a temperatura esterna di 15°.

Ciao


"ottimo direi" a cosa ti riferisci?
Quindi lascio 45° a -5° e abbasso solo i 30° a 15°
Anche tu fai così?
Non bisogna abbassare entrambe?
Io avevo già portato la 45° a 43°.
Mi spighi il concetto della climatica, nel senso che quando e perchè si decide di abbassare o alzare la minima o la massima?

Ciao

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda Jekterm » mer feb 22, 2012 9:56 pm

Scusami... ottimi i dati della tabella che hai fatto!

La climatica serve per impostare automaticamente la temperatura di mandata, quindi l' energia fornita all' impianto di distribuzione, in base alla temperatura esterna.
Se in questi giorni più miti hai troppo caldo in casa vuol dire che stai dando troppa energia e quindi ti basta abbassare la temperatura a 15° esterni. Attenzione, tante volte il sole riscalda l' abitazione ma l' aria esterna rimane comunque a una temperatura bassa, si potrebbe creare una situazione dove l' energia fornita è troppa, tipico dell' attuale stagione, e in quel caso meglio non toccare la climatica. Visto che hai i termostati mettili tutti a 22°.
Se va a toccare il valore a -5°, il prossimo inverno dovrai andare a riportarlo di nuovo sulla posizione di equilibrio.

Ciao

chino72
Messaggi: 280
Iscritto il: mar ott 26, 2010 12:16 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda chino72 » mer feb 22, 2012 10:08 pm

I termostati li ho sempre tenuti a 22 tranne le camere da letto che, nonostante i flussi di mandata regolati al minimo, avevo una temperatura sempre di 19.5/20°.

Quindi così tu dici di lasciare la massima sempre a 45° a -5° e gestire solo la minima a 15° che ora ho messo a 28°.

Ciao

chino72
Messaggi: 280
Iscritto il: mar ott 26, 2010 12:16 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda chino72 » lun mar 05, 2012 9:51 am

Eccomi con i dati di Febbraio
Lettura contatore.ods
(7.37 KiB) Scaricato 209 volte

Ora ho potuto aggiungere anche i consumi della PDC.

Visto che le temperature esterne sono aumentate ho abbassato la climatica a minimo.
Prima era 45° a -5° e 30° a 15° ora i 30° li ho portati a 28°
Ho anche programmato la PDC con accensione alle 6:00 e spegnimeto alle 23:00

Che ne pensate dei consumi?
Jek, per settembre dobbiamo decidere se secondo contatore o portare la pontenza a 4,5.

Ciao

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda Jekterm » lun mar 05, 2012 10:30 pm

Vedendo i consumi io starei con unico contatore, la tariffa BTA ha i costi fissi troppo alti, vediamo come va quando farai raffrescamento.

Ciao

chino72
Messaggi: 280
Iscritto il: mar ott 26, 2010 12:16 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda chino72 » mer mar 07, 2012 9:44 pm

Jekterm ha scritto:Vedendo i consumi io starei con unico contatore, la tariffa BTA ha i costi fissi troppo alti, vediamo come va quando farai raffrescamento.

Ciao


Continiuamo a monitorare e vediamo.
In estate (se metto il secondo contatore) potrei usare un interruttore, che già mi hanno installato, che mi dà la possibilità di decidere se usare il primo contatore con visto l'aiuto del FV e in inverno spostarlo sul BTA.

Ciao

chino72
Messaggi: 280
Iscritto il: mar ott 26, 2010 12:16 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda chino72 » mar apr 10, 2012 9:24 am

chino72 ha scritto:
Jekterm ha scritto:Vedendo i consumi io starei con unico contatore, la tariffa BTA ha i costi fissi troppo alti, vediamo come va quando farai raffrescamento.

Ciao


Continiuamo a monitorare e vediamo.
In estate (se metto il secondo contatore) potrei usare un interruttore, che già mi hanno installato, che mi dà la possibilità di decidere se usare il primo contatore con visto l'aiuto del FV e in inverno spostarlo sul BTA.

Ciao



Continua l'aggiornamento consumi e produzione FV.
Considerato le temperate un pò più alte ho programmato accensione e spegnimento macchina.
Allegati
Lettura contatore.ods
(7.41 KiB) Scaricato 217 volte

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda Jekterm » sab apr 14, 2012 2:55 pm

Ottimo! I consumi non sono stati esagerati!
Hai bollette di energia elettrica?
Ciao

chino72
Messaggi: 280
Iscritto il: mar ott 26, 2010 12:16 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda chino72 » sab apr 14, 2012 7:16 pm

Jekterm ha scritto:Ottimo! I consumi non sono stati esagerati!
Hai bollette di energia elettrica?
Ciao


Tieni presente che non ha fatto molto freddo a Marzo.
Si, ne ho un paio.
Dimmi cosa ti serve nello specifico o se va bene solo l'importo pagato delle singole bollette e del loro periodo di riferimento.

Ciao

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda Jekterm » sab apr 14, 2012 8:01 pm

Se puoi inserire periodo, quantità kWh e l' importo.
Logicamente fatture su quantità di energia reale e non stimata.

Ciao

chino72
Messaggi: 280
Iscritto il: mar ott 26, 2010 12:16 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda chino72 » gio apr 19, 2012 8:39 pm

Jekterm ha scritto:Se puoi inserire periodo, quantità kWh e l' importo.
Logicamente fatture su quantità di energia reale e non stimata.

Ciao




Ecco Jek, mi sono permesso anche di mattere i consumi dettagliati per fasce, considerato che ho la bioraria.
Dimmi che te pare.
Ciao
Francesco
Allegati
Fatture Enel.docx
(22.08 KiB) Scaricato 238 volte

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda Jekterm » sab apr 21, 2012 10:07 pm

chino72 ha scritto:Dimmi che te pare.


Io lascerei perdere la BTA, escludendo una parte stimata di usi domestici, hai consumi troppo bassi per aver vantaggio dalla tariffa.

Ciao

chino72
Messaggi: 280
Iscritto il: mar ott 26, 2010 12:16 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda chino72 » dom apr 22, 2012 10:00 am

Jekterm ha scritto:
chino72 ha scritto:Dimmi che te pare.


Io lascerei perdere la BTA, escludendo una parte stimata di usi domestici, hai consumi troppo bassi per aver vantaggio dalla tariffa.

Ciao


Grazie Jek, io continuo a monitorare i consumi e vediamo dopo l'estate con l'utilizzo del raffrescamento a pavimento.
Ad Agosto, dopo un anno avremo la situazione più chiara.
Considera che il mio FV e di 2.59 Kwp.
E' possibile dopo un anno fare una stima e vedere quando avrei consumato con BTA, 4.5Kw e 6Kw?
Ciao
Francesco

chino72
Messaggi: 280
Iscritto il: mar ott 26, 2010 12:16 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda chino72 » dom mag 06, 2012 8:44 am

Lettura contatore.ods
(7.44 KiB) Scaricato 231 volte

Continua il monitoraggio, mese Aprile.

Ciao
Francesco

chino72
Messaggi: 280
Iscritto il: mar ott 26, 2010 12:16 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda chino72 » gio nov 01, 2012 3:30 pm

Jek rieccomi dopo un pò di tempo.
Ti posto un pò di dati così quando hai cinque minuti fai una valutazione e mi dici se mi conviene passare al secondo contatore o portare il primo a 4.5 Kw.
Il costo per aumentare il primo dovrebbe essere all'incirca di 150/200€ mentre per il secondo contatore da 3 Kw la spesa dovrebbe essere di 550/600€