FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Informazioni, opinioni sui sistemi a svuotamento.

Moderatori: sergio&teresa, Jekterm

cristianc
Messaggi: 167
Iscritto il: mer dic 07, 2011 8:44 am

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda cristianc » mar gen 17, 2012 4:08 pm

Visto che in bagno è comunque meglio avere un po' più caldo e che al limite puoi regolare con una
valvola termostatica il termoarredo, io abbonderei: cambierei termoarredo e metterei parte del
soffitto radiante facendo un "abbassamento", quindi con uno scalino. Se veramente riesci
ad allacciarti al termoarredo, quindi senza tanti lavori idraulici e rotture. Fai l'abbassamento
dove non hai la luce e il cassettone.
Qui il grafico produzione mensile del mio impianto solare. Dettaglio gennaio
Dettaglio Febbraio
Tabella Marzo

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda Jekterm » mar gen 17, 2012 8:07 pm

Per il soffitto radiante devi trovare i moduli che più si adattano alla stanza.
http://www.giacomini.com/it/sistemi/sis ... rtongesso/
Per il punto luce non ci sono problemi:
Vedi:
http://www.giacomini.com/it/sistemi/faq ... p_quattro/
Per il cassettone basta giustamente lo scalino, in genere servono 15 20 cm.
http://www.giacomini.com/it/sistemi/faq ... sp_cinque/.

Qui la potenza resa al mq
http://www.giacomini.com/export/sites/d ... C_0355.pdf

Se installi 5mq dovrebbe sviluppare una potenza di circa 250W

Ciao

chino72
Messaggi: 280
Iscritto il: mar ott 26, 2010 12:16 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda chino72 » mer gen 18, 2012 8:08 am

Jekterm ha scritto:
Se installi 5mq dovrebbe sviluppare una potenza di circa 250W

Ciao


Bastano 250W?

Ora vorrei tornare sull'argomento consumi PDC, in seguito riprendiamo il discorso bagno.
Sotto tuo consiglio h comprato il monitor energia per valutare i consumi della PDC.
Vorrei chiederti con che curva climatica partire per vedere i consumi.

In pratica secondo mè dobbiamo capire fino a che punto possiamo spingerci con la climatica per avere un buon risultato nel bagno senza dover spendere una cifra.
Io faccio questo ragionamento, diciamo che le modifiche al bagno mi costano circa 1000/1500€.
Ora se io spingendo di più la climatica vorrei capire quando consuma di più la PDC e di conseguenza quanti inverni riesco a fare per arrivare alle 1000/1500€.
Se per stare bene nel bagno devo spendere 50/100€ ogni inveno, vuol dire che ci vorranno circa 10/15 anni per arrivare alla spesa iniziale.
Spero di essere stato chiaro.
Che ne dici?
Se ricordi qualche post dietro, dopo che ho postato i prelievi di dicembre hai detto che i consumi erano buoni e che per il mese di dicembre avrei pagato 120€ con contratto 6Kw e senza considerare lo ssp.

Ciao

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda Jekterm » mer gen 18, 2012 9:43 pm

chino72 ha scritto:Sotto tuo consiglio h comprato il monitor energia per valutare i consumi della PDC.
Vorrei chiederti con che curva climatica partire per vedere i consumi.


Capito adesso a cosa serve il contatore?
Parti con la tua solita curva, una settimana e poi alza le temperature di mandata settimana per settimana fino a capire qual' è la condizione migliore. Io alzerei 5° per volta.

Ciao

chino72
Messaggi: 280
Iscritto il: mar ott 26, 2010 12:16 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda chino72 » sab gen 28, 2012 9:01 pm

Bene jek, ti comunico che mi è arrivato il monitor conta energia...(purtroppo in ritardo causa sciopero).
Prima di collegarlo volevo chiederti alcune cose:
Ho la possibilità di impostare due fasce orarie e il relativo costo, conviene farlo o ci bastano solo i Kw assorbiti?
Lo devo far partire ad un orario specifico?

Ora passiamo alla regolazione della climatica, e qui ho bisogno dei tuoi suggerimenti.
Premessa, la HPSU COMPACT 8Kw ha come climatica di default 40° a -10° e 25° a 15° esterni.
Senza entrare nei settaggi avanzati della climatica, la macchina mi dà la possibilità con un tasto rapido di poter aumentare e diminuire il valore di default di +/- 5°

Ora considerato tutto quello che ci siamo detti e del solito problema bagno a nord come mi consigli di partire?
Quello che posso dirti che in questo periodo di prove aumentando di 3 il tasto rapido in casa si stava piuttosto bene al punto che nelle camere da letto (pur con i flussi a minimo) sono intervenuti i termostati ambiente perchè la temperatura arrivava a circa 20°, il solito bagno sempre un grado in meno.
Se non ti dispiace consigliami un pò di curve da utilizzare.
Ti allego un file con le rese e i consumi in base alle temperature..
waermepumpen_hpsu_i.pdf
(67.5 KiB) Scaricato 169 volte

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda Jekterm » dom gen 29, 2012 9:03 am

chino72 ha scritto: in questo periodo di prove aumentando di 3 il tasto rapido


Vuol dire che hai 43° a -10 e 28 a 15°?
Segnati i consumi giornalieri e semplicemente alza la temperatura di altri 5°.

Ciao

chino72
Messaggi: 280
Iscritto il: mar ott 26, 2010 12:16 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda chino72 » dom gen 29, 2012 12:11 pm

Jekterm ha scritto:
chino72 ha scritto: in questo periodo di prove aumentando di 3 il tasto rapido


Vuol dire che hai 43° a -10 e 28 a 15°?
Segnati i consumi giornalieri e semplicemente alza la temperatura di altri 5°.

Ciao


All'incirca dovrebbe essere così.
Ti ricordo che con questa regolazione riesco ad avere una temperatura di 20° in tutta la casa, tranne le camere "19°" dove sono intervenuto sui flussi per cercare di non far intervenire i termostati.
Ovviamente il solito bagno a nord che è fisso a 19°.
Quindi se ho ben capito, alzando di altri 5° dovremmo stare sui 48° a -10 e 33° a 15...non è troppo?
Comunque stasera ti comunico il consumo giornaliero.

chino72
Messaggi: 280
Iscritto il: mar ott 26, 2010 12:16 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda chino72 » mer feb 01, 2012 11:03 am

Eccomi Jek, ti comunico i consumi della macchina con climatica all'incirca di 28° a 15° e 43° a -10°

giorni:
29 = 19.2 kw
30 = 16.8 kw
31 = 19.3 kw

due partenze giornaliere per portare l'acs a 45°, alle 11.00 e alle 19.00

In casa temperatura molto buona, sempre sopra i 20°, nelle camere sono intervenuti un paio di volte i termostati che li ho tarati a 20° altrimenti la notte fà troppo caldo.
Il bagno a nord sempre a 19/19.3°
Piccolo dubbio: l'intervento dei termostati fermando il circuito solo nella camera, vanno ad influire sui consumi della macchina?

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda Jekterm » mer feb 01, 2012 6:21 pm

chino72 ha scritto:ti comunico i consumi


Bisognerebbe fare la prova sul consumo medio giornaliero su base settimanale...

Poco importa, prova ad aumentare di 5° la temperatura e vedi come va.

Che temperatura esterna hai? Temperatura di mandata rilevata, potenza impegnata e sarebbe interessante sapere se con basse temperature la macchina rimane accesa o ha continui cicli on/off

Ciao

chino72
Messaggi: 280
Iscritto il: mar ott 26, 2010 12:16 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda chino72 » gio feb 02, 2012 8:00 am

Jekterm ha scritto:
chino72 ha scritto:ti comunico i consumi


Bisognerebbe fare la prova sul consumo medio giornaliero su base settimanale...

Poco importa, prova ad aumentare di 5° la temperatura e vedi come va.

Che temperatura esterna hai? Temperatura di mandata rilevata, potenza impegnata e sarebbe interessante sapere se con basse temperature la macchina rimane accesa o ha continui cicli on/off

Ciao


Ciao, pensavo che i dati di tre giorni potevano bastare.
Come temperature esterne rilevate dal meteo.it (spero sia attendibili) idue giorni che ha consumato di più, la minima è arriva 2° e il giorno che ha consumato di meno la minima è arrivata a 4°, mentre la massima non ha mai superato 8/10°.
La temperaturatura di mandata rilevata, guardando il display della macchina oscillava tra i 30° i 35°, purtroppo non sempre ho la possibilità di controllarl, il ritorno mi segna circa 4/5° in meno.
Per quanto riguarda gli on/off posso dirti che la pompa della macchina interna è sempre in funzione con la portata che modula, mentre il chiller raramente si spegne.
Cosa intendi per potenza impegnata?
Se ti riferisci a quella istantanea, ti dico che oscilla tra i 500 e 1000 W.
Ora tu dici di alzare ulteriormente di altri 5°, non è eccessivo?
Considerato che, come dicevo nel post precedente, con 28° a 15° e 40° a -10° in tutta la casa ci sono sempre oltre 20° e che nelle camere sono intervenuti i termostati in qualche occasione.

Spero di essermi spiegato bene.

Ti mado anche i consumi mensili(aggiornati a gennaio) per valutare il discorso del secondo contatore.
Lettura contatore.ods
(6.7 KiB) Scaricato 151 volte


Ciao

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda Jekterm » gio feb 02, 2012 8:45 pm

chino72 ha scritto:Ora tu dici di alzare ulteriormente di altri 5°, non è eccessivo?


Devi provare a risolvere la questione in bagno? Questa è l' alternativa.
Se intervengono i termostati, pazienza.
Mal che vada ti sei fatto un' esperienza per capire come si comporta il tuo impianto.

Ciao

chino72
Messaggi: 280
Iscritto il: mar ott 26, 2010 12:16 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda chino72 » gio feb 02, 2012 9:10 pm

Jekterm ha scritto:
chino72 ha scritto:Ora tu dici di alzare ulteriormente di altri 5°, non è eccessivo?


Devi provare a risolvere la questione in bagno? Questa è l' alternativa.
Se intervengono i termostati, pazienza.
Mal che vada ti sei fatto un' esperienza per capire come si comporta il tuo impianto.

Ciao


Giusto.
Mi spieghi, giusto per capire, l'intervento dei termostati cosa comporta a tutto l'impianto??? consumi eccessivi o altro?

Giusto per farmi un'idea, in base all'assorbimento della macchina, cosa ne pensi dei consumi?
Hai dato un'occhiata al file con produzione, immissione e prelievo?

Ora ho messo la climatica a 30° a 15° e 45° a -10°

Grazie per la pazienza.
Ciao

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda Jekterm » gio feb 02, 2012 9:24 pm

Rullo di tamburi......

eeeeeeee!!!!

chino72 ha scritto:Ora ho messo la climatica a 30° a 15° e 45° a -10°

Vai!!!!!
:lol: :lol: :lol:

Però hai barato!!!
Prima la climatica era a 28° a 15 esterni, adesso è solo a 30° :roll:

Prova così e vedi come va!

Temperatura esterna, mandata, assorbimento elettrico prima e dopo l' i intervento

Magari avere i tuoi consumi!!!

L' intervento dei termostati, in parole povere, comporta una leggera riduzione della sensazione di confort.
Ciao

chino72
Messaggi: 280
Iscritto il: mar ott 26, 2010 12:16 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda chino72 » gio feb 02, 2012 10:03 pm

Jekterm ha scritto:Rullo di tamburi......

eeeeeeee!!!!

chino72 ha scritto:Ora ho messo la climatica a 30° a 15° e 45° a -10°

Vai!!!!!
:lol: :lol: :lol:

Però hai barato!!!
Prima la climatica era a 28° a 15 esterni, adesso è solo a 30° :roll:

Prova così e vedi come va!

Temperatura esterna, mandata, assorbimento elettrico prima e dopo l' i intervento

Magari avere i tuoi consumi!!!

L' intervento dei termostati, in parole povere, comporta una leggera riduzione della sensazione di confort.
Ciao


Oltre alla pazienza...anche la simpatia :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Per la temperatura, un passo alla volta.
Con questa curva dovrei avere a 2° esterni 37° di mandata e quindi dati alla mano COP circa 3..
In questo preciso istante con T esterna 6° ho una mandata di circa 35° e assorbimento istantaneo di 700W con o spunti di 900W.
Mi è difficile darti i dati precisi di temperatura esterna, mandata e assorbimento prima e dopo..visto che questi variano anche in base alla temperatura esterna.
Consigli per essere più preciso possibile?

Piccola osservazione, visto che pur con i flussi a minimo i termostai con molta probabilità interverranno, non è meglio aprirli un pò di più cosi il ripristino della temperatura avviene in modo più rapido?
se quelle che dico è giusto, come mi conviene regolare il differenziale termico dei vari termostati?

Ciao

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda Jekterm » gio feb 02, 2012 10:10 pm

Un passo alla volta... hai cambiato le temperature, vedi come si comporta il tutto segnando i dati che ti ho già chiesto.
Domani vedi come va e fai un esperimento alla volta.
Ciao