standby caldaia rotex gsu
salve a tutti,
ho acceso la mia caldaia rotex gsu.
è stato utilizzato il contatto "modem" morsetto 5 e 6, ma al momento della chiusura del contatto,la caldaia non va in modalità standby, ma rimane accesa e lavora normalmente.il collegamento è stato effettuato seguendo le istruzioni del manuale.
c'è da settare o impostare qualche parametro per attivare la funzione?
standby caldaia rotex gsu
Moderatori: sergio&teresa, Jekterm
Re: standby caldaia rotex gsu
Che so io non ci sono altri parametri.
Fai un semplice ponte fra i morsetti. Dovrebbe passare in stand by
Ciao
Fai un semplice ponte fra i morsetti. Dovrebbe passare in stand by
Ciao
Re: standby caldaia rotex gsu
risolto:
cambiata la variabile 2 (parametro 8 sezione idraulica) da off a 11 (modem attivazione esterno).
ciao grazie
cambiata la variabile 2 (parametro 8 sezione idraulica) da off a 11 (modem attivazione esterno).
ciao grazie
Re: standby caldaia rotex gsu
sonso ha scritto:da off a 11
Mancavano solo le trappole mortali....
Ciao
Re: standby caldaia rotex gsu
Si ho scoperto che il parametro 8,9,10 sono delle variabili alle quali si possono assegnare delle funzioni, precisamente:
OFF
1 Sonda esterna 2
2 Sonda generatore di calore 2
3 Sonda accumulatore 2
4 Sonda tampone 2
5 Contatto richiesta
6 Ingresso esterno segnalazione anomalie
7 Limite massimo ritorno 1
8 Limite massimo ritorno 2
9 Sonda ritorno
10 Blocco esterno generatore calore
11 Modem attivazione esterno
12 Informazione esterna
13 Sonda mandata totale collettore
14 Sonda ritorno collettore
15 Sonda alim. riscaldam. distanza
16 Sonda fumi
18 Sonda tampone combust. solido
19 Sonda tampone 1
ciaoooooooo
OFF
1 Sonda esterna 2
2 Sonda generatore di calore 2
3 Sonda accumulatore 2
4 Sonda tampone 2
5 Contatto richiesta
6 Ingresso esterno segnalazione anomalie
7 Limite massimo ritorno 1
8 Limite massimo ritorno 2
9 Sonda ritorno
10 Blocco esterno generatore calore
11 Modem attivazione esterno
12 Informazione esterna
13 Sonda mandata totale collettore
14 Sonda ritorno collettore
15 Sonda alim. riscaldam. distanza
16 Sonda fumi
18 Sonda tampone combust. solido
19 Sonda tampone 1
ciaoooooooo
Torna a “Impianti Daikin/Rotex”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 18 ospiti