standby caldaia rotex gsu

Informazioni, opinioni sui sistemi a svuotamento.

Moderatori: sergio&teresa, Jekterm

sonso
Messaggi: 15
Iscritto il: sab apr 30, 2011 11:14 am

standby caldaia rotex gsu

Messaggioda sonso » dom ott 30, 2011 1:09 pm

standby caldaia rotex gsu

salve a tutti,
ho acceso la mia caldaia rotex gsu.
è stato utilizzato il contatto "modem" morsetto 5 e 6, ma al momento della chiusura del contatto,la caldaia non va in modalità standby, ma rimane accesa e lavora normalmente.il collegamento è stato effettuato seguendo le istruzioni del manuale.
c'è da settare o impostare qualche parametro per attivare la funzione?

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: standby caldaia rotex gsu

Messaggioda Jekterm » lun ott 31, 2011 1:13 pm

Che so io non ci sono altri parametri.
Fai un semplice ponte fra i morsetti. Dovrebbe passare in stand by
Ciao

sonso
Messaggi: 15
Iscritto il: sab apr 30, 2011 11:14 am

Re: standby caldaia rotex gsu

Messaggioda sonso » gio nov 03, 2011 9:04 pm

risolto:
cambiata la variabile 2 (parametro 8 sezione idraulica) da off a 11 (modem attivazione esterno).

ciao grazie

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: standby caldaia rotex gsu

Messaggioda Jekterm » gio nov 03, 2011 9:10 pm

sonso ha scritto:da off a 11


Mancavano solo le trappole mortali.... :)

Ciao

sonso
Messaggi: 15
Iscritto il: sab apr 30, 2011 11:14 am

Re: standby caldaia rotex gsu

Messaggioda sonso » dom nov 06, 2011 11:37 am

Si ho scoperto che il parametro 8,9,10 sono delle variabili alle quali si possono assegnare delle funzioni, precisamente:
OFF
1 Sonda esterna 2
2 Sonda generatore di calore 2
3 Sonda accumulatore 2
4 Sonda tampone 2
5 Contatto richiesta
6 Ingresso esterno segnalazione anomalie
7 Limite massimo ritorno 1
8 Limite massimo ritorno 2
9 Sonda ritorno
10 Blocco esterno generatore calore
11 Modem attivazione esterno
12 Informazione esterna
13 Sonda mandata totale collettore
14 Sonda ritorno collettore
15 Sonda alim. riscaldam. distanza
16 Sonda fumi
18 Sonda tampone combust. solido
19 Sonda tampone 1


ciaoooooooo