Il mio impianto: Kit GSU 530 + 4 V26 + ...
Inviato: sab dic 10, 2011 2:43 pm
Carissimi amici di Portalsole,
vi seguo da diverso tempo, diciamo quasi da quando siete partiti...
Il principio:
Insieme ai miei genitori decidiamo di acquistare una bifamiliare di nuova costruzione (2000). Durante i lavori (2002) ho chiesto all'idraulico della ditta costruttrice montare i pannelli solari sul mio edificio per risparmiare, risposta negativa per problemi a cui sicuramente sarei andato in contro. E mi ha installato dei termosifoni in alluminio (alti e stretti) dove gli faceva comodo per passare con le tubazioni e non esattamente nei posti più idonei...
Tant'è che terminato il cantiere l'individuo ha smesso di fare l'idraulico ed è andato a fare il dipendente in una rivendita di termosanitari. Se avesse smesso prima avrebbe fatto meno danni, almeno a casa mia.
Parlando con un mio vicino ho scoperto che ha installato un sistema a pavimento, a quel tempo ne ignoravo l'esistenza. Venendo da una casa in un piccolo condomino, non mi ero posto il problema, ma incominciai a capire che esistevano alternative.
La mia abitazione e quella dei miei genitori sono poste una sopra l'altra (due livelli ciascuna per circa 400mq totali in zona collinare a Bologna) ed erano servite da due identiche caldaie BIASI 11-26kw ciascuna, a camera stagna (ma non a condensazione) con un miniaccumulo integrato da circa 30litri per il sanitario. In questi anni le due abitazioni sono state utilizzate in modo differente, godendo di una buona temperatura ambiente (circa 20°giorno e 18°notte) tant'è che il contatore del gas al 13 ottobre 2011 (data di attivazione della caldaia rotex)
sopra 09279 mc
sotto 13036 mc
Dopo aver letto e riletto a lungo dei vostri e di altri impianti mi sono convinto all'acquisto (effettuato a luglio) di una sola caldaia rotex GSU 530 + 4 pannelli V26 per cercare di ottenere il massimo risparmio possibile.
I due impianti sono stati collegati (con lacrime e sangue abbiamo sventrato casa di entrambi) in modo da avere il collegamento del riscaldamento (abbiamo montato una valvola di zona comandata da un termostato per ogni piano) e il collegamento dell'acqua sanitaria con una pompa di ricircolo fino alla posizione della vecchia caldaia per l'abitazione superiore in modo da non dover buttare troppa acqua ad ogni richiesta di acs.
Il circuito primario (diretto) della caldaia è chiuso ad anello su se stesso, vi sono 2 pompe (una per ogni impianto di riscaldamento che montano 2 pompe della groundfos alpha2 una identica a quella interna della caldaia (25-60) ed una più piccola (25-50):
http://www.grundfos.com/products/find-p ... l#overview
[Vi consiglio caldamente di scaricare la documentazione tecnica con le modalità di funzionamento e le curve caratteristiche per adattarle al meglio ai vari tipi di impianto, sono rimasto sorpreso dalle caretteristiche di queste pompe. La documentazione in italiano non la riesco ad allegare perchè di dimensioni troppo grandi, ma sono i documenti:
Grundfosliterature-3427326.pdf
Grundfosliterature-3580519.pdf]
Il giorno 02/11/11 chiamo l'assistenza perché la caldaia sembra un traghetto quando parte ed in casa ho sempre freddo: di giorno la temperatura non supera i 17° e di notte i termo sono freddi pur avendo le pompe dei 2 circuiti sempre accese.
Il tecnico interviene sul bruciatore, scollega la sonda di temperatura fumi, imposta la temperatura giorno a 20 e quella notturna a 18, modifica la curva climatica a 2.00 e imposta la velocità della pompa interna della caldaia alla 3 velocità.
Il 15/11/11 mi è stata attivata la centralina solare RS3. Con impostazione tempo di funzionamento pompa 2 a 200 sec. Si lamenta con chi ha montato l'impianto perché forse non è stato montato a regola d'arte (forse ha ragione) ma si rifiuta di andare sul tetto a verificare perché soffre di vertigini. Dice che dovremmo montare una terza pompa aggiuntiva perchè serve più potenza.
Il contatore del gas nel frattempo è arrivato a:
sopra 09283
sotto 13156
ore di funzionamento caldaia 83 (non sapevo ancora come vedere le accensioni)
Il giorno 02/12/11 richiamo l'assistenza perchè di notte i termo sono freddi e alla mattina raggiungo solo i 18 gradi verso le 11, quando ci alziamo c'è un freddo polare. Il tecnico rotex mi fa impostare la temperatura notturna uguale a quella giornaliera, e poi mi dice che mi dovrebbe far pagare la chiamata, ma mi fa firmare un foglio di assistenza vuoto così dicono che han cambiato qualche pezzo per la rotex e non mi fa pagare niente....
Al mattino seguente la situazione è la medesima dei giorni precedenti, allora mi prendo il tempo (sacrificando il lavoro) per approfondire...
Il weekend lo passo a misurare temperature dei termo nei vari piani e temperature caldaia e corretto funzionamento dei pannelli solari...
vi seguo da diverso tempo, diciamo quasi da quando siete partiti...
Il principio:
Insieme ai miei genitori decidiamo di acquistare una bifamiliare di nuova costruzione (2000). Durante i lavori (2002) ho chiesto all'idraulico della ditta costruttrice montare i pannelli solari sul mio edificio per risparmiare, risposta negativa per problemi a cui sicuramente sarei andato in contro. E mi ha installato dei termosifoni in alluminio (alti e stretti) dove gli faceva comodo per passare con le tubazioni e non esattamente nei posti più idonei...
Tant'è che terminato il cantiere l'individuo ha smesso di fare l'idraulico ed è andato a fare il dipendente in una rivendita di termosanitari. Se avesse smesso prima avrebbe fatto meno danni, almeno a casa mia.
Parlando con un mio vicino ho scoperto che ha installato un sistema a pavimento, a quel tempo ne ignoravo l'esistenza. Venendo da una casa in un piccolo condomino, non mi ero posto il problema, ma incominciai a capire che esistevano alternative.
La mia abitazione e quella dei miei genitori sono poste una sopra l'altra (due livelli ciascuna per circa 400mq totali in zona collinare a Bologna) ed erano servite da due identiche caldaie BIASI 11-26kw ciascuna, a camera stagna (ma non a condensazione) con un miniaccumulo integrato da circa 30litri per il sanitario. In questi anni le due abitazioni sono state utilizzate in modo differente, godendo di una buona temperatura ambiente (circa 20°giorno e 18°notte) tant'è che il contatore del gas al 13 ottobre 2011 (data di attivazione della caldaia rotex)
sopra 09279 mc
sotto 13036 mc
Dopo aver letto e riletto a lungo dei vostri e di altri impianti mi sono convinto all'acquisto (effettuato a luglio) di una sola caldaia rotex GSU 530 + 4 pannelli V26 per cercare di ottenere il massimo risparmio possibile.
I due impianti sono stati collegati (con lacrime e sangue abbiamo sventrato casa di entrambi) in modo da avere il collegamento del riscaldamento (abbiamo montato una valvola di zona comandata da un termostato per ogni piano) e il collegamento dell'acqua sanitaria con una pompa di ricircolo fino alla posizione della vecchia caldaia per l'abitazione superiore in modo da non dover buttare troppa acqua ad ogni richiesta di acs.
Il circuito primario (diretto) della caldaia è chiuso ad anello su se stesso, vi sono 2 pompe (una per ogni impianto di riscaldamento che montano 2 pompe della groundfos alpha2 una identica a quella interna della caldaia (25-60) ed una più piccola (25-50):
http://www.grundfos.com/products/find-p ... l#overview
[Vi consiglio caldamente di scaricare la documentazione tecnica con le modalità di funzionamento e le curve caratteristiche per adattarle al meglio ai vari tipi di impianto, sono rimasto sorpreso dalle caretteristiche di queste pompe. La documentazione in italiano non la riesco ad allegare perchè di dimensioni troppo grandi, ma sono i documenti:
Grundfosliterature-3427326.pdf
Grundfosliterature-3580519.pdf]
Il giorno 02/11/11 chiamo l'assistenza perché la caldaia sembra un traghetto quando parte ed in casa ho sempre freddo: di giorno la temperatura non supera i 17° e di notte i termo sono freddi pur avendo le pompe dei 2 circuiti sempre accese.
Il tecnico interviene sul bruciatore, scollega la sonda di temperatura fumi, imposta la temperatura giorno a 20 e quella notturna a 18, modifica la curva climatica a 2.00 e imposta la velocità della pompa interna della caldaia alla 3 velocità.
Il 15/11/11 mi è stata attivata la centralina solare RS3. Con impostazione tempo di funzionamento pompa 2 a 200 sec. Si lamenta con chi ha montato l'impianto perché forse non è stato montato a regola d'arte (forse ha ragione) ma si rifiuta di andare sul tetto a verificare perché soffre di vertigini. Dice che dovremmo montare una terza pompa aggiuntiva perchè serve più potenza.
Il contatore del gas nel frattempo è arrivato a:
sopra 09283
sotto 13156
ore di funzionamento caldaia 83 (non sapevo ancora come vedere le accensioni)
Il giorno 02/12/11 richiamo l'assistenza perchè di notte i termo sono freddi e alla mattina raggiungo solo i 18 gradi verso le 11, quando ci alziamo c'è un freddo polare. Il tecnico rotex mi fa impostare la temperatura notturna uguale a quella giornaliera, e poi mi dice che mi dovrebbe far pagare la chiamata, ma mi fa firmare un foglio di assistenza vuoto così dicono che han cambiato qualche pezzo per la rotex e non mi fa pagare niente....
Al mattino seguente la situazione è la medesima dei giorni precedenti, allora mi prendo il tempo (sacrificando il lavoro) per approfondire...
Il weekend lo passo a misurare temperature dei termo nei vari piani e temperature caldaia e corretto funzionamento dei pannelli solari...