Temperatura Generatore
Moderatori: sergio&teresa, Jekterm
Temperatura Generatore
Gsu 530 con centralina theta23...Perchè la temperatura del generatore reale supera di 4/5 gradi quella richiesta per il cd? es. Pigiando il rotellone nella schermata temp generatore ho 35 gradi (valore a sx)ma il generatore va a 40 (valore a dx)...vorrei avere un controllo piu preciso sulla temperatura di mandata nel cd...ciao e grazie!
Re: Temperatura Generatore
Viganello ha scritto:
Perchè la temperatura del generatore reale supera di 4/5 gradi quella richiesta per il cd? es. Pigiando il rotellone nella schermata temp generatore ho 35 gradi (valore a sx)ma il generatore va a 40 (valore a dx)...vorrei avere un controllo piu preciso sulla temperatura di mandata nel cd...ciao e grazie!
Se l'energia che serve per raggiungere la T voluta dalla climatica e' inferiore alla potenza minima della caldaia, la T superera' il set .. e' una situazione normale.
tanto piu' la caldaia e' sovradimensionata e tanto maggiore sara' questo errore.
Non e' un difetto.. diciamo che e' principalmente dovuto al fatto che spesso si sovradimensionano le caldaie quando potenze inferiori avrebbero un funzionamento migliore...
Ma questo idraulici e termotecnici spesso non lo sanno
F.
Re: Temperatura Generatore
fcattaneo ha scritto:Viganello ha scritto:
Perchè la temperatura del generatore reale supera di 4/5 gradi quella richiesta per il cd? es. Pigiando il rotellone nella schermata temp generatore ho 35 gradi (valore a sx)ma il generatore va a 40 (valore a dx)...vorrei avere un controllo piu preciso sulla temperatura di mandata nel cd...ciao e grazie!
Se l'energia che serve per raggiungere la T voluta dalla climatica e' inferiore alla potenza minima della caldaia, la T superera' il set .. e' una situazione normale.
tanto piu' la caldaia e' sovradimensionata e tanto maggiore sara' questo errore.
Non e' un difetto.. diciamo che e' principalmente dovuto al fatto che spesso si sovradimensionano le caldaie quando potenze inferiori avrebbero un funzionamento migliore...
Ma questo idraulici e termotecnici spesso non lo sanno
F.
Domanda per fcattaneo
Per abbassare la potenza erogata dal CVBC è possibile agire sul parametro 4 della theta sotto la voce appunto "CVBC" e portarlo al minimo? Il mio libretto (si trova sul sito rotex in pdf e si chiama "THETA_06_2005a_it_web.pdf") indica di non scendere sotto il 25% e di non superare i valori di par2 e par3 causa malfunzionamenti. Ho una "vecchia" GSU25 (potenza 5-25Kw) e il par 4 è settato a 35%
Re: Temperatura Generatore
mauro ha scritto:
Domanda per fcattaneo
Per abbassare la potenza erogata dal CVBC è possibile agire sul parametro 4 della theta sotto la voce appunto "CVBC" e portarlo al minimo? Il mio libretto (si trova sul sito rotex in pdf e si chiama "THETA_06_2005a_it_web.pdf") indica di non scendere sotto il 25% e di non superare i valori di par2 e par3 causa malfunzionamenti. Ho una "vecchia" GSU25 (potenza 5-25Kw) e il par 4 è settato a 35%
Abbassare troppo quel parametro puo causare fenomeni di risonanza nel bruciatore.
Nella mia installazione non posso scendere sotto il 28% .. tale parametro dovrebbe essere accessibile solo a livello di installatore.
Ciao,
F.