Idea x aumentare contributo solare riscaldamento su Gsu
Moderatori: sergio&teresa, Jekterm
Idea x aumentare contributo solare riscaldamento su Gsu
Pensavo visto che x contributo solare la Gsu ha una serpentina insufficiente di solo 200 w. Si potrebbe far passare mandata solare in scambiatore a piastre collegato al ritorno riscaldamento. Che ne dite?
Re: Idea x aumentare contributo solare riscaldamento su Gsu
albyg66 ha scritto:Si potrebbe far passare mandata solare in scambiatore a piastre collegato al ritorno riscaldamento. Che ne dite?
Dal punto di vista funzionale e' uguale ad avere un Sanicube in scarico con la serpentina di carico sul ritorno del riscaldamento ( cioe' la configurazione di Sergio ).
Potrebbe essere una buona idea..
F.
Re: Idea x aumentare contributo solare riscaldamento su Gsu
il solare non ha serpentine: viene mandata in circolo direttamente l'acqua contenuta nella GSU
Re: Idea x aumentare contributo solare riscaldamento su Gsu
secondo me molto meglio vendere la GSU e comprare il Sanicube, chiedere a Rotex se effettua questo scambio, Steinway lo prevede coi pianoforti (es chi vuole passare da Essex a Boston) a chi vuole passare di modello, chissà se Rotex propone questi ai suoi clienti
Come generatore di calore, una caldaia ad elevata modulazione dimensionata sulla richiesta di riscaldamento od una pdc ugualmente dimensionata
Come generatore di calore, una caldaia ad elevata modulazione dimensionata sulla richiesta di riscaldamento od una pdc ugualmente dimensionata
Re: Idea x aumentare contributo solare riscaldamento su Gsu
"secondo me molto meglio vendere la GSU e comprare il Sanicube, chiedere a Rotex se effettua questo scambio, Steinway lo prevede coi pianoforti (es chi vuole passare da Essex a Boston) a chi vuole passare di modello, chissà se Rotex propone questi ai suoi clienti
Come generatore di calore, una caldaia ad elevata modulazione dimensionata sulla richiesta di riscaldamento od una pdc ugualmente dimensionata"
Concordo, solo che scambiatore + 2 po' di tubo 100€ rifare tutto un po' di +
Come generatore di calore, una caldaia ad elevata modulazione dimensionata sulla richiesta di riscaldamento od una pdc ugualmente dimensionata"
Concordo, solo che scambiatore + 2 po' di tubo 100€ rifare tutto un po' di +
Re: Idea x aumentare contributo solare riscaldamento su Gsu
prova a chiedere Alby, dopotutto domandare è lecito, se Rotex propone questa sorta di scambi, dopotutto per lor si tratta di ritirare un lor prodotto che possono benissimo riproporlo ad un altro come usato o come articolo di sostituzione
Re: Idea x aumentare contributo solare riscaldamento su Gsu
Bella questa della Steinway..
io preferisco Fazioli o Bosendorfer comunque..
ho una gsu 530, beh.. da quello che vedo consumo meno gas di tutti. (dicembre 4,7 mc al di'..)
il mio consiglio e' quello di non sostituirla ma piuttosto di mettere la valvola a 3 vie in manuale,
come spiega bene il mitico DinoR..
pensa che faccio 7 kwh giornalieri in questo modo.. con pannelli messi piuttosto male come orientamento..
senza spostare la valvola arrivo a malapena a 2,5 kwh..
(ovviamente con blocco bruciatore)
ciao
Emanuele
io preferisco Fazioli o Bosendorfer comunque..
ho una gsu 530, beh.. da quello che vedo consumo meno gas di tutti. (dicembre 4,7 mc al di'..)
il mio consiglio e' quello di non sostituirla ma piuttosto di mettere la valvola a 3 vie in manuale,
come spiega bene il mitico DinoR..
pensa che faccio 7 kwh giornalieri in questo modo.. con pannelli messi piuttosto male come orientamento..
senza spostare la valvola arrivo a malapena a 2,5 kwh..
(ovviamente con blocco bruciatore)
ciao
Emanuele
Re: Idea x aumentare contributo solare riscaldamento su Gsu
lo fa davvero Steinway non scherzo Emanuele, propone il passaggio di modello, chissà se anche Rotex ...
Re: Idea x aumentare contributo solare riscaldamento su Gsu
Ma nessuno ha automatizzato la modifica di Dinor?
Re: Idea x aumentare contributo solare riscaldamento su Gsu
HELP: qualcuno sa aiutarmi?
Re: Idea x aumentare contributo solare riscaldamento su Gsu
Ho scritto recentemente a DinoR e anche lui mi ha confermato che tutto e' rimasto cosi' anche nel suo impianto..
in effetti non ci vorrebbe molto a modificare la gsu 530 in modo da utilizzare la serpentina di carico per integrare il riscaldamento.
Fabrizio suggeriva in un post , l'inserimento di una valvola che deviava il flusso..
il mio installatore mi ha proposto due valvole addirittura, per utilizzare in serie sia la serpentina di integrazione che quella di carico accumulatore.. ottenendo quindi la somma delle superfici di scambio..
comunque dopo una serie di ragionamenti sono venuto a una considerazione:
1) ti conviene farlo solo se hai i pannelli veramente orientate bene (vedi Sergio)
2) bisognerebbe conoscere a fonda la Tetha perche' non puoi controllare la valvola a tre vie se non staccando fisicamente il filo con un contatto ogni tanto la gsu la resetta.(parametri non diffusi da rotex)
3) devi calcolare bene le previsioni meteo, della settimana. stazione meteo ?
4) da novembre a marzo comunque devi accendere il bruciatore e con la modifica sulla somma delle serpentine di carico non so bene come come si comporta.
ergo...
hanno ragione tutti quelli che mi hanno consigliato di acquistare un sanicube e metterlo in serie..
per ora mi sono rassegnato..
ciao
Emanuele
in effetti non ci vorrebbe molto a modificare la gsu 530 in modo da utilizzare la serpentina di carico per integrare il riscaldamento.
Fabrizio suggeriva in un post , l'inserimento di una valvola che deviava il flusso..
il mio installatore mi ha proposto due valvole addirittura, per utilizzare in serie sia la serpentina di integrazione che quella di carico accumulatore.. ottenendo quindi la somma delle superfici di scambio..
comunque dopo una serie di ragionamenti sono venuto a una considerazione:
1) ti conviene farlo solo se hai i pannelli veramente orientate bene (vedi Sergio)
2) bisognerebbe conoscere a fonda la Tetha perche' non puoi controllare la valvola a tre vie se non staccando fisicamente il filo con un contatto ogni tanto la gsu la resetta.(parametri non diffusi da rotex)
3) devi calcolare bene le previsioni meteo, della settimana. stazione meteo ?
4) da novembre a marzo comunque devi accendere il bruciatore e con la modifica sulla somma delle serpentine di carico non so bene come come si comporta.
ergo...
hanno ragione tutti quelli che mi hanno consigliato di acquistare un sanicube e metterlo in serie..
per ora mi sono rassegnato..
ciao
Emanuele
Re: Idea x aumentare contributo solare riscaldamento su Gsu
Quindi la mia idea, non è tanto bislacca, funziona quando va il solare indipendente da theta, x sanicube concordo, ma non ho spazio, gsu o sanicube, per provare idea non riesco a trovare scambiatore piastre a prezzo decente (poche piastre) ma con attacco 1 1/4. Su ebay si trovano ha prezzo ragionevole solo sotto il 1 .