programmi orari e parametri
Inviato: dom gen 22, 2012 8:38 pm
Salve a tutti,
mi sono iscritto da pochissimo e volevo chiedere alcune cose sulla Rotex GSU Theta 23R che ho installato da alcuni anni.
La caldaia serve 3 appartamenti diversi in una casa di famiglia (io, mio fratello e i miei genitori): abbiamo sempre usato il programma orario I (lavoratore) e l'anno scorso avevamo modificato la curva di riscaldamento alzando un po' il valore del parametro per avere una temperatura di mandata più alta. . Anche le temperature min e max erano state leggermente cambiate.
Oggi, visto che mia madre desiderava una temperatura maggiore in casa, ho pensato di passare al programma orario II (famiglia), che prevede un riscaldamento acceso sulla temperatura di comfort più lungo (5-22 invece che 5-8 e 16-22).
Accortomi però che la temperatura di mandata era troppo bassa (sui 30-35 *C) e che le temperature negli appartamenti erano più basse, sono tornato al programma I e ora la temperatura di mandata è sui 45-50*C.
Io pensavo che i parametri sulla curva di riscaldamento e sulle temperature min e max fossero usati in ogni caso, invece pare che cambiando programma, la caldaia usi altri valori.
E' così? Tornado al programma I, la caldaia sembra riusare la impostazioni che avevo impostato e non qualche valore suo di default: siamo sicuri che sia così?
Prima di cambiare programma, avevo letto bene il manuale ma non c'era alcun avvertimento al riguardo: forse perchè lo danno per "sottointeso" ? ...ovvio?
grazie dell'attenzione
antonio
mi sono iscritto da pochissimo e volevo chiedere alcune cose sulla Rotex GSU Theta 23R che ho installato da alcuni anni.
La caldaia serve 3 appartamenti diversi in una casa di famiglia (io, mio fratello e i miei genitori): abbiamo sempre usato il programma orario I (lavoratore) e l'anno scorso avevamo modificato la curva di riscaldamento alzando un po' il valore del parametro per avere una temperatura di mandata più alta. . Anche le temperature min e max erano state leggermente cambiate.
Oggi, visto che mia madre desiderava una temperatura maggiore in casa, ho pensato di passare al programma orario II (famiglia), che prevede un riscaldamento acceso sulla temperatura di comfort più lungo (5-22 invece che 5-8 e 16-22).
Accortomi però che la temperatura di mandata era troppo bassa (sui 30-35 *C) e che le temperature negli appartamenti erano più basse, sono tornato al programma I e ora la temperatura di mandata è sui 45-50*C.
Io pensavo che i parametri sulla curva di riscaldamento e sulle temperature min e max fossero usati in ogni caso, invece pare che cambiando programma, la caldaia usi altri valori.
E' così? Tornado al programma I, la caldaia sembra riusare la impostazioni che avevo impostato e non qualche valore suo di default: siamo sicuri che sia così?
Prima di cambiare programma, avevo letto bene il manuale ma non c'era alcun avvertimento al riguardo: forse perchè lo danno per "sottointeso" ? ...ovvio?
grazie dell'attenzione
antonio