Ho un problema di corretto funzionamento con la mia GSU 320e.
Premetto che ho collegato solo la sonda esterna e non ho quella interna, ho impostato una temperatura interna di 19 e una curva di adattamento di 0.95
La disfunzione consiste nel fatto che quando la temperatura giornaliera è molto bassa (come ad esempio in queste giornate), diciamo media giornaliera negativa, la caldaia lavora in proporzione di più e la temperatura interna in casa aumenta di 0,4 - 0.8 grado rispetto quanto impostato.
Quando invece la temperatura esterna è più mite, la caldaia lavora in proporzione meno e la temperatura interna diminuisce di 0.5 - 0.8 gradi.
Volevo sapere se c'è modo di correggere questa anomalia, ovvero se c'è qualche altro parametro che devo modificare; per esempio ho visto che c'è il parametro "temperatura esterna di progetto" che è impostata a -12 e il parametro "tipo di edificio" che è impostato a 2, ma non li ho mai cambiati.
Grazie 1k
Adattamento alla curva di riscaldamento
Moderatori: sergio&teresa, Jekterm
Re: Adattamento alla curva di riscaldamento
Devi semplicemente aumentare il set di temperatura desiderata e abbassare il valore della curva.
Ciao
Ciao
Torna a “Impianti Daikin/Rotex”