AIUTO PER CALDAI ROTEX
Moderatori: sergio&teresa, Jekterm
AIUTO PER CALDAI ROTEX
Ciao a tutti sono un nuovo iscritto,
vi scrivo perchè ho un problema col mio impianto rotex GSU 520S che ho messo nella mia nuova abitazione finita nel 2009.
il problema principale è che non ho capito ancora come usare la CURVA DI RISCALDAMENTO!!!!!
IL SECONDO PROBLEMA E' CHE NELLE STANZE NON MI ARRIVA MAI ALLA TEMPERATURA IMPOSTATA NEI TERMOSTATI AMBIETE AD ESEMPIO NELLA CAMERA DEL BIMBO HO IMPOSTATO 21° E INVECE LA CAMERA E' SEMPRE FISSA A 18.9°.
VI SCRIVO I PARAMETRI DELLA CALDAIA:
programma di riscaldamento II temp. 22°
CD:
PARAMETRO 1 (RID)
"""""""""""""""" 04 (50%)
05 ( ON)
08 (10°)
12 (10°)
13 (75°)
14 (0.0K)
15 (3.0MIN)
CURVA TARAR. 1.50
GENERATORE:
PARAMETRO 04 (78°)
05 (1)
33 (110°)
AMBIENTE GIORNO (22°)
"""""" NOTTE (18°)
""""""""""" ACQUA SANITARIA GIORNO (52°)
CIAO A TUTTI ASPETTO UN VOSTRO AIUTO ?
SALUTI FILIPPO.
vi scrivo perchè ho un problema col mio impianto rotex GSU 520S che ho messo nella mia nuova abitazione finita nel 2009.
il problema principale è che non ho capito ancora come usare la CURVA DI RISCALDAMENTO!!!!!
IL SECONDO PROBLEMA E' CHE NELLE STANZE NON MI ARRIVA MAI ALLA TEMPERATURA IMPOSTATA NEI TERMOSTATI AMBIETE AD ESEMPIO NELLA CAMERA DEL BIMBO HO IMPOSTATO 21° E INVECE LA CAMERA E' SEMPRE FISSA A 18.9°.
VI SCRIVO I PARAMETRI DELLA CALDAIA:
programma di riscaldamento II temp. 22°
CD:
PARAMETRO 1 (RID)
"""""""""""""""" 04 (50%)
05 ( ON)
08 (10°)
12 (10°)
13 (75°)
14 (0.0K)
15 (3.0MIN)
CURVA TARAR. 1.50
GENERATORE:
PARAMETRO 04 (78°)
05 (1)
33 (110°)
AMBIENTE GIORNO (22°)
"""""" NOTTE (18°)
""""""""""" ACQUA SANITARIA GIORNO (52°)
CIAO A TUTTI ASPETTO UN VOSTRO AIUTO ?
SALUTI FILIPPO.
- sergio&teresa
- Messaggi: 2005
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm
Re: AIUTO PER CALDAI ROTEX
Che cosa usi per riscaldare, pavimento radiante o termosifoni?
L'isolamento della casa com'è? (se non lo sai, basta dire superficie e consumo annuo medio del gas per averne un'idea)
L'isolamento della casa com'è? (se non lo sai, basta dire superficie e consumo annuo medio del gas per averne un'idea)
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3
Liveplant3
Re: AIUTO PER CALDAI ROTEX
iao scusa il ritardo. ho il riscaldamento a pavimento e nei bagni e termo arredo e nel seminterrato i radiatori di ghisa che uso pochissimo la coibentazione e molto buona.
aiuto!!!!!!!!!
aiuto!!!!!!!!!
Re: AIUTO PER CALDAI ROTEX
Tanto per cominciare metti in confort continuo, passerai ai programmi più avanti.
Hai solo il circuito diretto o hai una miscelatrice per l' impianto radiante?
Puoi inserire le letture delle temperature?
Esterna, mandata, ritorno?
Ciao
Hai solo il circuito diretto o hai una miscelatrice per l' impianto radiante?
Puoi inserire le letture delle temperature?
Esterna, mandata, ritorno?
Ciao
Re: AIUTO PER CALDAI ROTEX
come faccio amettere in confort continuo?
non ho un miscelatore!
esterna attuale -2°
mandata e ritorno dove le trovo ?
scusa la mia ignoranza!!!
non ho un miscelatore!
esterna attuale -2°
mandata e ritorno dove le trovo ?
scusa la mia ignoranza!!!
Re: AIUTO PER CALDAI ROTEX
ippo77 ha scritto:come faccio amettere in confort continuo?
non ho un miscelatore!
esterna attuale -2°
mandata e ritorno dove le trovo ?
scusa la mia ignoranza!!!
Ciao,
1- Per metter in comfort ontinuo devi premere una volta il tasto col simbolo valigia...stand-by (a sx sotto il tasto spazzacamino) , poi col rotellone ruoti fino a far arrivare l cursore in corrispondenza del simbolo SOLE, poi premi una vlta sempre il rotellone.
2- la mandata e ritorno puoi leggerle dai termometri analogici che dovresti avere sul collettore di distribuzione dei tubi a pavimento, io nel mio ne ho un o rosso x la mandata e uno azzurro x il ritorno (il tuo impianto a pavimento è Rotex? E' il tipo System 70 o monopex?)
Oppure sappy che sulla centralina theta la temperatura del GENERATORE è quella che dovresti avere come mandata (salvo dispersioni termche dell' impianto). Se premi il tasto con la lettera i vedi tutti i paramtri che ti servono, anche la T di ritrno.
Per sapere che curva di taratura hai impostato devi, dal display della theta in situazione normale (quando leggi anche la data e ora) tenere premuto il rotellone per 5 sec., dopodiche ruotando il rotellone arrivi fino a CD, poi premi brevemente una volta e dovresti visualizzare il valore della curva impostato. Per aumentarlo devi premere ancora una volta il rotellone, il valore lampeggerà, poi lo aumenti a step di 0,5 ( aumentalo poco alla volta), lo salvi premendo ancora ill rotelone ed esci premendo piu' volte la i fino ad arrivare al display iniziale (data ora)
Prova ma fammi prima sapere : T Generatore e ritorno CD, Tipo di tubo dell' imp. a pavimento, valre della curva attuale.
ciao
Re: AIUTO PER CALDAI ROTEX
ok ti faccio sapere stasera ! cioa grazie!
Re: AIUTO PER CALDAI ROTEX
buonasera mauro,
i dati che mi hai chiesto sono:
dati centralina :
GENERATORE 60°
RITORNO 50,5°
CURVA TARAT. 1.80
TERMOMETRO ANALOGICO:
RITORNO (BLU) 46°
MANDATA 58°
TEMP. ESTERNA ATTUALE -1.3
i dati che mi hai chiesto sono:
dati centralina :
GENERATORE 60°
RITORNO 50,5°
CURVA TARAT. 1.80
TERMOMETRO ANALOGICO:
RITORNO (BLU) 46°
MANDATA 58°
TEMP. ESTERNA ATTUALE -1.3
Re: AIUTO PER CALDAI ROTEX
A! SCUSA IL TUBO DELL'IMPIANTO NON SO' LA MISURA PERO' E' BIANCO DENTRO E GIALLI FUORI E TUTTO L'IMPIANTO E' SYSTEM 70 ROTEX!
CIAO ASPETTO TUE NOTIZIE IN TANTO HO GIA' MESSO LA CALDAI IN CONFORT CONTINUO!
CIAO ASPETTO TUE NOTIZIE IN TANTO HO GIA' MESSO LA CALDAI IN CONFORT CONTINUO!
Re: AIUTO PER CALDAI ROTEX
ippo77 ha scritto:A! SCUSA IL TUBO DELL'IMPIANTO NON SO' LA MISURA PERO' E' BIANCO DENTRO E GIALLI FUORI E TUTTO L'IMPIANTO E' SYSTEM 70 ROTEX!
CIAO ASPETTO TUE NOTIZIE IN TANTO HO GIA' MESSO LA CALDAI IN CONFORT CONTINUO!
Quanti termostati hai?
Quanto mq scaldi? (ad esempio se hai diviso zona giorno e zona notte)
Negli altri locali che temp. hai?
Non è che nel collettore di distribuzione il tubo/i della camera bimbo hai la testina/e semi chiusa/e?
Un' altra ipotesi è che il tubo sia stato messo con passo troppo elevato anche se mi pare strano perche se il resto della casa è caldo...
Re: AIUTO PER CALDAI ROTEX
ALL'ORA I TERMOSTATI SONO IN TOTALE 7 NEL SETTORE CON IL RISCANDAMENTO A PAVIMENTO CON 0,7 GRADI IN PIU'.
POI I MQ DA RISCALDARE A PAVIMENTO SONO CIRCA 120 SU DIVISA:
CUCINA DUE SETTORI 1 TERMOSTATO GRADI 20.3 ATTUALI MA RICHIESTI 20,5 + 0,7 =21,2
SALA 2 SETTORI GRADI ATTUALI 21,6 RICHIESTI 21,5+ 0,7 =22,2
CAMERINA BIMBO 18,6 ATTUALE RICHIESTI 21 + 0,7 = 21,7
II° CAMERETA
MI SONO DIMENTICATO DI DIRTI I COLLETTORI DEL SECONDO PIANO LA MANDATA SEGNA 60° IL RITORNO 48°
LA CAMERA MATRIMONIALE 2 TERMOSTATI TEMP ATTUALE 18.8 RICHIESTA 18,5 +0,7 = 19,2
COME TI SEMBRA LA SITUAZIONE ??
POI I MQ DA RISCALDARE A PAVIMENTO SONO CIRCA 120 SU DIVISA:
CUCINA DUE SETTORI 1 TERMOSTATO GRADI 20.3 ATTUALI MA RICHIESTI 20,5 + 0,7 =21,2
SALA 2 SETTORI GRADI ATTUALI 21,6 RICHIESTI 21,5+ 0,7 =22,2
CAMERINA BIMBO 18,6 ATTUALE RICHIESTI 21 + 0,7 = 21,7
II° CAMERETA
MI SONO DIMENTICATO DI DIRTI I COLLETTORI DEL SECONDO PIANO LA MANDATA SEGNA 60° IL RITORNO 48°
LA CAMERA MATRIMONIALE 2 TERMOSTATI TEMP ATTUALE 18.8 RICHIESTA 18,5 +0,7 = 19,2
COME TI SEMBRA LA SITUAZIONE ??
Re: AIUTO PER CALDAI ROTEX
UN'ALTRA DOMANDA MA LE MANOPOLE BLU AI COLLETTORI DOVE CI SONO I NUMERI DALL'1 AL 16 COSA SERVONO ?
Re: AIUTO PER CALDAI ROTEX
Puoi scrivere in minuscolo?
Scrivere in maiuscolo equivale a urlare, grazie.
Prendi le testine termostatiche e tirale via tutte, sono fissate ai collettori e hanno un cavetto elettrico collegato. Per toglierle ti basta svitare la ghiera.
Le manopole che hai trovato dovrebbero servire per regolare i flussi, aprile tutte.
Se a un certo punto muori di caldo vuol dire che devi abbassare la temperatura di mandata, i termostati così sono esclusi.
Ciao
Scrivere in maiuscolo equivale a urlare, grazie.
Prendi le testine termostatiche e tirale via tutte, sono fissate ai collettori e hanno un cavetto elettrico collegato. Per toglierle ti basta svitare la ghiera.
Le manopole che hai trovato dovrebbero servire per regolare i flussi, aprile tutte.
Se a un certo punto muori di caldo vuol dire che devi abbassare la temperatura di mandata, i termostati così sono esclusi.
Ciao
Re: AIUTO PER CALDAI ROTEX
ok domani proverò ora penso sia un po tardi per provare, cosi se non sbaglio dovrebbe salire la temperatura da tutte le parti vero? e se non succede?
ma se provassi ad aumentare la curva cosa ne pensi?
scusa per la maiuscola !
ma se provassi ad aumentare la curva cosa ne pensi?
scusa per la maiuscola !
Re: AIUTO PER CALDAI ROTEX
ma una volta tolto le valvole e aumentata la temp. ? devo diminuire la tmp di mandata e ricollegare la testine termostatiche ma cosi facendo non mi dovrebbe diminuire ancor di più la temp?
Torna a “Impianti Daikin/Rotex”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti