Informazioni, opinioni sui sistemi a svuotamento.

Moderatori: sergio&teresa, Jekterm

sonso
Messaggi: 15
Iscritto il: sab apr 30, 2011 11:14 am

pannelli radianti rotex sistema 70 cebtralina theta23r e gsu

Messaggioda sonso » mar feb 21, 2012 6:08 pm

ho un problema con il mio impianto rotex:
possiedo un'impianto radiante rotex 70 (alta temp) caldaia rotex gsu,con
cantralinata theta 23r.
la temperatura di mandata di progetto è 60 gradi, ma la mia caldaia mi da
al massino 30/40 gradi o giu di li.con temperatura intera 15 gradi
ho chiamato più volte tecnici ed assistenza e mi hanno impostata la
temperatura massima a 62, temp ambiente impostata su 20 quella notturna 17 gradi,la centralina in confort continuo.
ma la caldaia non mi da affatto la temperatura di progetto 60 gradi.
l'impianto con quasta mandata non mi scalda la casa,
premetto che tutti i parametri a detta dell'tecnico sono impostati
correttamente.

la mia domanda è:
Bisogna settare qualche parametro che dica alla centralina che tipo di
sistema radiante deve spingere (alta o bassa temperatura)?
se si quale?

Avatar utente
sergio&teresa
Messaggi: 2005
Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm

Re: pannelli radianti rotex sistema 70 cebtralina theta23r e gsu

Messaggioda sergio&teresa » mar feb 21, 2012 7:46 pm

Hai controllato su quale curva climatica è regolata la caldaia?

Il fatto che ti abbiano messo la T di mandata massima a 62° non significa che la caldaia ti va a 60° alla T esterna di progetto, significa solo che oltre 62° non andrà mai, a nessuna T esterna.
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3

STAFF
Site Admin
Messaggi: 1850
Iscritto il: mar nov 27, 2007 7:44 pm
Contatta:

Re: pannelli radianti rotex sistema 70 cebtralina theta23r e gsu

Messaggioda STAFF » mar feb 21, 2012 9:19 pm

sonso ha scritto:
premetto che tutti i parametri a detta dell'tecnico sono impostati
correttamente.


Hai omesso il dato + importante.. cioe' a quale curva climatica è impostata la caldaia.

Tieni premuta la rotella x 3 secondi.. scegli il circuito diretto , entri e leggi il primo parametro.


Saluti,
F.

sonso
Messaggi: 15
Iscritto il: sab apr 30, 2011 11:14 am

Re: pannelli radianti rotex sistema 70 cebtralina theta23r e gsu

Messaggioda sonso » mar feb 21, 2012 9:30 pm

la mia casa è di nuova costruzione,cappotto da 10 cm foratone lana di roccia foratina.
i200 mq circa su due livelli tre collettori e tre pompe di rilancio, caldaia rotex gsu 530, sanicube 16/16.
premetto ho anche un termocamino che se mandato diretto sull'impianto manda la casa a 20 gradi.
il parametro che dice alla centralina il grado di coibendazione è fissato a 3, la curva climatica 1.5.
ma la caldaia non mi ha mai dato i 60 gradi in mandata. premetto che la temp max di funzionamento è stata interloccata a 62.

visti i molteplici parametri ce n'è uno de dice alla caldaia il tipo di impianto radiante deve servire?
se fosse stato un impianto a bassa temperatura non avrei avuto nessun problema.

sonso
Messaggi: 15
Iscritto il: sab apr 30, 2011 11:14 am

Re: pannelli radianti rotex sistema 70 cebtralina theta23r e gsu

Messaggioda sonso » mar feb 21, 2012 10:54 pm

ho messo la curva climatica a 3, ma il risultato non cambia.
il parametro 13 è impostato a 62,
ho letto sul manuale a pag 28 che il parametro 16 (di fabrica a 1 riscaldamento funzionale) se viene impostato su 4 riscaldamento funzionale systema 70, dovrebbe andare, ma sulla mia centralina tale parametro non c'è.
non sò che fare.

STAFF
Site Admin
Messaggi: 1850
Iscritto il: mar nov 27, 2007 7:44 pm
Contatta:

Re: pannelli radianti rotex sistema 70 cebtralina theta23r e gsu

Messaggioda STAFF » gio mar 01, 2012 4:13 pm

sonso ha scritto:ho messo la curva climatica a 3, ma il risultato non cambia.
il parametro 13 è impostato a 62,
ho letto sul manuale a pag 28 che il parametro 16 (di fabrica a 1 riscaldamento funzionale) se viene impostato su 4 riscaldamento funzionale systema 70, dovrebbe andare, ma sulla mia centralina tale parametro non c'è.
non sò che fare.



Andiamo con ordine..
per capire mi devi dire cosa leggi contemporaneamente in questi parametri :

T esterna,
T mandata
T ritorno
Valore curva climatica.

Tutti letti usando il pulsante info della caldaia.

CIao,
F.

sonso
Messaggi: 15
Iscritto il: sab apr 30, 2011 11:14 am

Re: pannelli radianti rotex sistema 70 cebtralina theta23r e gsu

Messaggioda sonso » sab mar 03, 2012 3:25 pm

buona sera

la mia T esterma è 3 gradi
mandata 38/40°
il ritorno intorno ai 20°
curva 1.5

le cose migliorano leggermente se alzi la climatica al massimo.
sulla mandata mi è stato montato un collettore F.V.I con compensatore idraulico,valvole miscelatrici e tre pompe di rilancio,col comp la t di mandata caldaia(generatore) era intorno ai 55° ma la t spillata dalle pompe intorno ai 40°.
ho tolto il comp e pompe, il tutto funziona a pompe spente (le toglierò a breve visto che la portata della pompa gsu soddisfa la portata di progetto) ma la T sul generatore raggiunde i valori scritti in precedenza.
se chiudo uno o due collettori le cose migliorano.
penso che la scelta del gruppo di miscela sia sbagliata anche perhè mi da una perdita di T in mandata di 8°.
cosa posso mettere al suo posto?

grazie

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: pannelli radianti rotex sistema 70 cebtralina theta23r e gsu

Messaggioda Jekterm » sab mar 03, 2012 9:07 pm

sonso ha scritto:mandata 38/40°
il ritorno intorno ai 20°


:shock:
Ma hai 20°C al ritorno del riscaldamento?
Per me c' è qualcosa che non va sull' impianto di distribuzione a che velocità sono impostate le pompe?

Ciao

STAFF
Site Admin
Messaggi: 1850
Iscritto il: mar nov 27, 2007 7:44 pm
Contatta:

Re: pannelli radianti rotex sistema 70 cebtralina theta23r e gsu

Messaggioda STAFF » dom mar 04, 2012 11:36 am

sonso ha scritto:buona sera

la mia T esterma è 3 gradi
mandata 38/40°
il ritorno intorno ai 20°
curva 1.5


Ok, cosi incominciamo a capire di piu'.
Con quelle T e quella curva climatica non vedo nessun problema di caldaia.
E' tutto perfetto.

Se vuoi aumentare la T di mandata devi aumentare la curva; quindi posta eventualmente gli stessi dati con una curva molto piu' alta.. cosi possiamo capire.

sonso ha scritto:
sulla mandata mi è stato montato un collettore F.V.I con compensatore idraulico,valvole miscelatrici e tre pompe di rilancio,col comp la t di mandata caldaia(generatore) era intorno ai 55° ma la t spillata dalle pompe intorno ai 40°.

ho tolto il comp e pompe, il tutto funziona a pompe spente (le toglierò a breve visto che la portata della pompa gsu soddisfa la portata di progetto) ma la T sul generatore raggiunde i valori scritti in precedenza.

se chiudo uno o due collettori le cose migliorano.

penso che la scelta del gruppo di miscela sia sbagliata anche perhè mi da una perdita di T in mandata di 8°.
cosa posso mettere al suo posto?

grazie


Ecco che qua le cose gia' si evincono meglio...
Il tuo impianto e' fatto malissimo...

Il sistema 70 è stato inventato dda Rotex proprio per evitare compensatori idraulici, pompe di rilancio aggiountive e miscelatori...
Chi ti ha fatto l'impianto non lo sa....
Devi togliere tutto, far lavorare l'impioanto con una unica temperatura di mandata... l'uscita della caldaia deve andare su tutte le mandata in paralleo.


Quando dici che la caldaia non raggiunge i 60 gradi , intendi la mandata sua o dell'impianto ?

Ciao,
F.

sonso
Messaggi: 15
Iscritto il: sab apr 30, 2011 11:14 am

Re: pannelli radianti rotex sistema 70 cebtralina theta23r e gsu

Messaggioda sonso » dom mar 04, 2012 1:56 pm

buon giorno,

parlo sia della temperatura della caldaia sia sul collettore rotex.
la differenza delle due T è anche di 10°.

al posto del gruppo di miscela che tipo di collettore dovrei installare?
la mandata globale è di circa 774 kg/h
collettore numero 1 porttata 286kg/h
collettore numero 2 porttata 216kg/h
collettore numero 3 porttata 272kg/h
Perdita massima di pressione 29324 pa

grazie
A

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: pannelli radianti rotex sistema 70 cebtralina theta23r e gsu

Messaggioda Jekterm » dom mar 04, 2012 2:24 pm

sonso ha scritto:al posto del gruppo di miscela che tipo di collettore dovrei installare?


Semplicemente tira via tutto, fai in modo che la pompa della caldaia alimenti tutti i circuiti.
Al massimo metti dei gruppi di regolazione, semplici detentori, per bilanciare le portate.

Ciao

sonso
Messaggi: 15
Iscritto il: sab apr 30, 2011 11:14 am

Re: pannelli radianti rotex sistema 70 cebtralina theta23r e gsu

Messaggioda sonso » dom mar 04, 2012 3:27 pm

allora toglierò tutto, metterò semlici t sia in andata che sul ritorno.


Torna a “Impianti Daikin/Rotex”