regolazione parametri RPS3

Messaggioda rugbista » gio ago 23, 2012 3:55 pm

Buongiorno a tutti e complimenti per il forum, che mi è stato di grande aiuto per orientare le mie scelte

ho appena avviato un impianto solare rotex così composto: Sanicube 500 l + 2 pannelli V26P + centralina RPS3 a monte di uno scaldaacqua modulante istantaneo a metano e volevo qualche consiglio per la regolazione di alcuni parametri.
I pannelli sono installati sul tetto di una casa con il solo piano terra e la lunghezza delle tubazioni è di circa 12 m (andata) e altrattanto il ritorno. Quindi mi immagino che la prevalenza necessaria sia più bassa del normale. Infatti il tempo di riempimento è di circa 20 s e ho impostato Tempo P2 a 45s. La portata con entrambe le pompe è di circa 10 - 12 l/m con la sola P2 è di 6-7 l/m (al 100%).
Le impostazioni della centralina per il resto sono quelle di default.

Oggi all'una circa dopo un paio di giorni dall'avvio, la Ts (T del bollitore) è di 73° e non riesce a salire oltre perchè:
A) la Tk risulta maggiore di 95° oppure
B) quando la P1 è in funzione, parte anche la P2 (quindi la portata va al max) e in una ventina di secondi la Tv eguaglia la Tr per cui le pompe si arrestano.
In definitiva si hanno pendolamenti continui senza produzione di energia.

Allora ho provato a diminuire la velocità delle pompe portando per entrambe il selettore sulla posizione 1.
La portata di P1 risulta di 4 l/min e P1+P2 = 7.5 l/min
Il pendolamento è sostanzialmente lo stesso.

Ho pensato che occorre regolare Tkcons oltre 95° (fin dove ci si può spingere?) per evitare di perdere enrgia nei momenti più "caldi" della giornata.
Inoltre secondo me dovrei innalzare il Tk max (punto di accensione della seconda pompa) per evitare che Tv scenda troppo e si fermi il sistema (inoltre la portata sembra comunque elevata per 2 soli pannelli. Magari porto P1 alla posizione 2 del selettore manuale).

Che ne pensate?
E' un peccato non poter salire con la temp del bollitore al valore di 80-85° solo perchè il sistema va in blocco per eccesso di Tk oppure per portata eccessiva.

Chiedo inoltre se è possibile avere la password installatore (magari in pm), per regolare i parametri in attesa che arrivi il tecnico Rotex

Grazie mille

Avatar utente
sergio&teresa
Messaggi: 2005
Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm

Re: regolazione parametri RPS3

Messaggioda sergio&teresa » gio ago 23, 2012 4:03 pm

rugbista ha scritto:Inoltre secondo me dovrei innalzare il Tk max (punto di accensione della seconda pompa) per evitare che Tv scenda troppo e si fermi il sistema


Secondo me ti conviene fare questo, e rimettere i selettori delle pompe dove stavano.

Ciao
Sergio
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3

rugbista
Messaggi: 12
Iscritto il: gio apr 05, 2012 10:17 am

Re: regolazione parametri RPS3

Messaggioda rugbista » gio ago 23, 2012 4:14 pm

Grazie per la risposta rapidissima

E per la Tk cons cosa mi consigli? posso mettere tipo 110°?

mi faresti avere la password tecnico per modificare Tk cons e Tk max?

Per curiosità qual'è la portata tipica ottimale per due pannelli installati?

Grazie ancora

STAFF
Site Admin
Messaggi: 1850
Iscritto il: mar nov 27, 2007 7:44 pm
Contatta:

Re: regolazione parametri RPS3

Messaggioda STAFF » gio ago 23, 2012 5:19 pm

Innanzi tutto non perdi calore in questo modo ma energia elettrica... l'impianto pendola ma la resa sostanzialmente non puo cambiare ( se non minimamente perche i pannelli lavorano mediamente a T piu' alta ).

Se vuoi risolvere il problema devi mettere al minimo la DT Off .. e' quasto il parametro critico x la tua situazione.

Mettilo al minimo possibile ( non so se e' 1 o 2 gradi ).

Controlla anche che la sonda TR sia assolutamente nel punto piu' basso del pozzetto ( dentro tutta ).. deve leggere la temperatura minima del Sanicube.

Ciao,
F.

Avatar utente
sergio&teresa
Messaggi: 2005
Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm

Re: regolazione parametri RPS3

Messaggioda sergio&teresa » gio ago 23, 2012 9:57 pm

Non so se abbassare il DToff gli tolga i pendolamenti che hanno sempre dato fastidio anche a me (e infatti io li ho tolti andando ad evitare la partenza fissa in boost della P2, che non è poi male dal punto di vista energetico, proprio alzando la TKmax). Il nostro amico scrive infatti che:

rugbista ha scritto:B) quando la P1 è in funzione, parte anche la P2 (quindi la portata va al max) e in una ventina di secondi la Tv eguaglia la Tr per cui le pompe si arrestano.


Il DToff minimo è 1 grado, e in questa stagione può essere conveniente mettere questo set a causa del problema della staratura della TR ad alte temperature, ma se le cose vanno come descritto sopra non risolverebbe comunque.

Sono invece d'accordo sul check del posizionamento della sonda TR.

Rugbista, riguardo ad alzare la TKcons, io ad esempio ce l'ho a 130°, ma non c'entra con il problema di cui parli. Alzare quel parametro ti può servire a far ripartire l'impianto al pomeriggio in caso di prelievo forte di acs che ti faccia scendere di parecchio la TS, ma se non devi riempire tutti i giorni la piscina dopo che la TS ti è andata a 80° francamente serve a poco (oltre a causare qualche inquietudine la ripartenza in caso di formazione di vapore nei tubi).

Ciao
Sergio
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3

rugbista
Messaggi: 12
Iscritto il: gio apr 05, 2012 10:17 am

Re: regolazione parametri RPS3

Messaggioda rugbista » ven ago 24, 2012 6:50 am

Vi ringrazio dei consigli

Proverò ad innalzare leggermente la Tk cons e a ridurre al minimo la DToff (1°).
Riguardo alla sonda Tr, è posizionata a 130 cm, come da manuale. Secondo voi posso abbassarla ancora?

Ciao

Avatar utente
sergio&teresa
Messaggi: 2005
Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm

Re: regolazione parametri RPS3

Messaggioda sergio&teresa » ven ago 24, 2012 7:44 am

Puoi tranquillamente abbassarla fino a farle toccare il fondo...
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3

chino72
Messaggi: 280
Iscritto il: mar ott 26, 2010 12:16 pm

Re: regolazione parametri RPS3

Messaggioda chino72 » ven ago 24, 2012 8:25 pm

Interessa anche a me la lunghezza delle sonde.
Sulla mia HPSU Compact ne ho tre, a chelunghezze devo metterle?

rugbista
Messaggi: 12
Iscritto il: gio apr 05, 2012 10:17 am

Re: regolazione parametri RPS3

Messaggioda rugbista » lun ago 27, 2012 9:31 pm

Vi aggiorno sulla situazione, perchè oggi abbiamo avuto la visita del tecnico Rotex.

1° l'impianto era installato a regola d'arte, non ha fatto obiezioni su nulla.
2° abbiamo fatto presente il pendolamento e lui ha fatto le seguenti regolazioni:
A - La p1 e la p2 sono impostate con selettori alla 1a velocità
B - la Tk cons è a 115°
C - la Tk max è a 99°
D - la deltaT off è a 1°
E - la sonda Tr è stata abbassata di circa 10 cm fino in fondo, cioè era già molto bassa.

Conseguenze: il pendolamento è decisamente diminuito, la P2 penso che sarà difficile vederla in moto (salvo la fase di avvio iniziale, ovviamente); inoltre il funzionamento è permesso con temperature più alte dello standard preimpostato.

Sono convinto che siamo vicini all'ottimale. Controllerò ovviamente il comportamento nei prossimi giorni.

Grazie a tutti per i preziosi suggerimenti

STAFF
Site Admin
Messaggi: 1850
Iscritto il: mar nov 27, 2007 7:44 pm
Contatta:

Re: regolazione parametri RPS3

Messaggioda STAFF » mar ago 28, 2012 5:32 am

rugbista ha scritto:
Riguardo alla sonda Tr, è posizionata a 130 cm, come da manuale. Secondo voi posso abbassarla ancora?



Da Manuale la TR deve essere posizionata sul fondo del pozzetto.
A 130 Cm. deve essere posizionata la TS.

Ciao,
F.

rugbista
Messaggi: 12
Iscritto il: gio apr 05, 2012 10:17 am

Re: regolazione parametri RPS3

Messaggioda rugbista » mar ago 28, 2012 7:02 am

x fcattaneo

sul manuale in mio possesso si dice Tr=130 Ts=70 cm ....

STAFF
Site Admin
Messaggi: 1850
Iscritto il: mar nov 27, 2007 7:44 pm
Contatta:

Re: regolazione parametri RPS3

Messaggioda STAFF » mer ago 29, 2012 3:59 pm

a 70 va la TS della caldaia.. per il reintegro....

la TR deve essere posizionata sul fondo... se riesci a farmi uno scan di quella pagina avverto Rotex della grande cazzata .

chino72
Messaggi: 280
Iscritto il: mar ott 26, 2010 12:16 pm

Re: regolazione parametri RPS3

Messaggioda chino72 » mer ago 29, 2012 10:46 pm

fcattaneo ha scritto:a 70 va la TS della caldaia.. per il reintegro....

la TR deve essere posizionata sul fondo... se riesci a farmi uno scan di quella pagina avverto Rotex della grande cazzata .


Fabrizio,
confermo anche io, il manuale parla chiaro TR 130 e TS 70 e comunque non deve superare i 75 cm.

Ho fatto la prova ad abbassre la TR fino in fondo, e il massimo è 140.

Io che ho la Compact ho una terza sonda che proviene dalla centralina e va messa a 80 cm, dovrebbe essere quella che misura l'ACS.
Se vuoi puoi controllarlo sul manuale scaricabile dal sito.
Ciao
Francesco

chino72
Messaggi: 280
Iscritto il: mar ott 26, 2010 12:16 pm

Re: regolazione parametri RPS3

Messaggioda chino72 » mer ago 29, 2012 10:51 pm

Fabrizio,
eccoti la pagina, avevo dimenticato che avevo il manuale scaricato

Istruzioni Solaris.pdf
(60.5 KiB) Scaricato 356 volte


Ciao
Francesco

STAFF
Site Admin
Messaggi: 1850
Iscritto il: mar nov 27, 2007 7:44 pm
Contatta:

Re: regolazione parametri RPS3

Messaggioda STAFF » gio ago 30, 2012 12:04 pm

No ragazzi!! leggete bene .

C'e' scritto :

Non inserire mai la sonda di temperatura del bollitore della centralina della caldaia per oltre 75 cm nella custodia
a immersione.

Infatti quella NON e' la TS .. la TS e' la temperatura misurata dalla RPS/3 e non dalla centralina della caldaia.

Se si mettesse oltre i 75 Cm quella della caldaia sarebbe un casino.. e infatti la precauzione indicata e' corretta.

Comunque la pagina e' equivoca perche non parla della TS, cioe' la temperatura del bollitore misurata dalla rps/3.

Ci confermo che :

TR : sul fondo
TS : a 130 cm
Ts : ( eventuale carico dalla caldaia ) = 75 max

Saluti,
F.