Ciao a tutti,
la mia RPS3 segnala cortocircuito Tr.
Ho verificato con un tester la sonda e penso che il problema sia nel circuito di campionamento della RPS3.
La RPS3 è probabilmente fuori garanzia, qualcuno ha esperienze simili?
E' un problema ricorrente?
Esiste qualche alternativa alla sostituzione della RPS3?
Istruzioni per la autoriparazione?
Alternative "low cost" alla RPS3?
Grazie in anticipo,
Solarpeak
RPS3 e Tr cortocircuito
Moderatori: sergio&teresa, Jekterm
Re: RPS3 e Tr cortocircuito
solarpeak ha scritto:Ciao a tutti,
la mia RPS3 segnala cortocircuito Tr.
Prova ad invertire la Ts con la Tr in modo da essere sicuro che e' la centralina e non la sonda.
Ciao,
F.
Re: RPS3 e Tr cortocircuito
Provato ed il problema passa a Ts.
Quindi sembra che il problema è la sonda.
Un altro utente mi ha dato una dritta: forse si è tolto il tappo dal tubo sonde e le sonde sono rimaste immerse nell'acqua.
Oggi ho provato ad estrarre le sonde ed effettivamente Tr era bagnata.
Le ho lasciate fuori ad asciugare ed ho scollegato le pompe.
Sta sera vedo se una volta asciutte le temperature sono quelle ambiente.
Se si, si tratta di rimettere il tappo al tubo sonde.
Solarpeak
Quindi sembra che il problema è la sonda.
Un altro utente mi ha dato una dritta: forse si è tolto il tappo dal tubo sonde e le sonde sono rimaste immerse nell'acqua.
Oggi ho provato ad estrarre le sonde ed effettivamente Tr era bagnata.
Le ho lasciate fuori ad asciugare ed ho scollegato le pompe.
Sta sera vedo se una volta asciutte le temperature sono quelle ambiente.
Se si, si tratta di rimettere il tappo al tubo sonde.
Solarpeak
Re: RPS3 e Tr cortocircuito
Ho risolto.
Nel tubo sonde c'era dell'acqua anche se il tappo sul fondo era presente.
Forse dell'acqua piovana... ora ho sigillato l'ingresso sonde. Non dovrebbe succedere +.
La sonda Tr era ormai inutilizzabile, l'ho sostituita.
Cose interessanti:
- Il tubo sonde è tenuto in sede da un punto di colla. Non è avvitato.
- La sonda Ts è ha metà dell'altezza dell'accumulatore. Quindi misura +o- la T media di esso. Pensavo stesse in cima.
Grazie a tutti,
Solarpeak
Nel tubo sonde c'era dell'acqua anche se il tappo sul fondo era presente.
Forse dell'acqua piovana... ora ho sigillato l'ingresso sonde. Non dovrebbe succedere +.
La sonda Tr era ormai inutilizzabile, l'ho sostituita.
Cose interessanti:
- Il tubo sonde è tenuto in sede da un punto di colla. Non è avvitato.
- La sonda Ts è ha metà dell'altezza dell'accumulatore. Quindi misura +o- la T media di esso. Pensavo stesse in cima.
Grazie a tutti,
Solarpeak
- sergio&teresa
- Messaggi: 2005
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm
Re: RPS3 e Tr cortocircuito
La TS puoi metterla anche in cima se vuoi, basta spostare il fermo che scorre sul filo. La TR invece è meglio tenerla più in basso possibile.
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3
Liveplant3
Re: RPS3 e Tr cortocircuito
Ma è meglio mettere Ts in alto?
- sergio&teresa
- Messaggi: 2005
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm
Re: RPS3 e Tr cortocircuito
E' abbastanza ininfluente tenerla in mezzo o in alto, semplicemente non va messa troppo in basso per evitare che misuri una T troppo diversa dal resto dell'accumulo, rischiando di avere una T troppo alta (magari sopra 85°) nella parte alta.
Mettendola in alto puoi tranquillamente alzare il limite di spegnimento per TS troppo elevata sopra 80°, tenendola al centro invece conviene tenerlo a 80° come da default.
Ma la sostanza di quello che puoi accumulare non cambia granché...
Mettendola in alto puoi tranquillamente alzare il limite di spegnimento per TS troppo elevata sopra 80°, tenendola al centro invece conviene tenerlo a 80° come da default.
Ma la sostanza di quello che puoi accumulare non cambia granché...
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3