innanzi tutto grazie per i consigli ,
diciamo che negli ultimi giorni non va proprio male perchè l'impianto gira sulle 20-30 accensioni ogni 24h..a seconda se faccio partire la lavastoviglie e/o la lavatrice (entrambe collegate all'acqua calda), comunque il maggior pendolamento lo riscontro nel tardo pomeriggio-sera (18-23) quando le T esterne non sono ancora così basse come durante la notte e le prime ore della mattina...noto anche che di giorno le accensioni sono pochissime (grazie al sole quando c'è e grazie all'isolamento dell'edificio
).
Questi i parametri che ho impostato:
25= +5 se lo metto a +4 aumento i pendolamenti
26=-3
29=10 min e prima avevo 2min
impostato da un tecnico Beretta amico dell'idraulico , per la serie lui non sente freddo io (tecnico Beretta) sto tranquillo.
Per quanto riguarda il parametro 23 io l'ho toccato su consiglio dell'assistenza Beretta , infatti questo parametro è stato studiato apposta per adattarsi al meglio in base alle diverse tipologie di impianto e abitazione (più o meno coibentate) e agisce solo sulla potenza massima del bruciatore in riscaldamento e non sull'ACS.
Come hai detto non ho riscontrato benefici (teoricamente sono a circa 11kw anzichè 25kw) , perché dovrei diminuire la potenza di spunto del bruciatore.
Teoricamente ora che me lo fai notare dovrei abbassare il parametro SP che è proprio quello che gestisce la potenza in accensione, perchè come da manuale accende al 75% della potenza massima ma ha un range di regolazione che può andare tra il valore LP (potenza minima) e HP (potenza massima).
Teoricamente avendo modificato il parametro 23 speravo che automaticamente quel 75% diminuisse , o meglio non era più calcolato tra il min e il max (di 25kw) ma andava tra il min e il max da me impostato , ovvero circa 11kw.
Sappi che dall'assistenza Beretta mi hanno detto di non toccare assolutamente il parametro HP perché agisce sulla potenza massima del bruciatore sia in riscaldamento che in ACS.
Questo è ciò che mi risponde l'assistenza Beretta in merito al parametro SP :
Oserei dire ASSOLUTAMENTE NO
Nel senso che l’accensione e’ il momento piu’ critico della combustione
Bisogna tenere come valore di HP, LP e SP quelli definiti (non di default) ma da libretto caldaia
Sono i valori che caratterizzano la combustione della sua caldaia e devono rimanere invariati
Ora grazie alla mia infinita (ehm finita) memoria non ricordo la potenzialita’ della sua, altrimenti le darei i valori
Nella guida ho riportato a pag.87 i dati di ogni combustione, occhio alle differenze tra HE e non HE e alla potenza
E’ quindi normale che la caldaia debba accendere a SP (60/70% potenza massima) e poi passare al 70% del Par.23
Se anche cosi’ continua ad accendere spegnere bisogna aumentare il tempo di spento forzato
Cordiali saluti
---
Assistenza ItaliaCiao Daniele