VITODENS 200-W: Gestione curva climatica e T diversa su più piani + problema ACS
Inviato: dom dic 16, 2018 2:11 pm
Buongiorno e buona domenica,
scrivo anche da questa parte visto che mi siete stati di grande aiuto tempo addietro.
Ho il seguente problema: villetta costituita su 4 piani, cappotto e serramenti con doppio vetro.
Non riesco ad avere la stessa T sui piani che montano il radiante, in più l'acqua calda durante la sua fornitura (ad es. doccia) passa da calda a fredda per una decina di secondi per poi tornare calda.
Di seguito impianto e settaggi della caldaia:
- 1 Caldaia murale VD 200-W
- 2 pannelli solari VS 200-F
- 1 Bollitore Vitocell 100-U
info recuperate dalla caldaia alle h. 23 giorno 15.12.2018
T. esterna = 4°
T. mandata = 24
T. ambiente normale 21
T. sanitario = 54
Termostato taverna: 20.9 (termosifoni)
Termostato piano terra: 21.7 (radiante)
Termostato piano notte: 20.9 (radiante)
Impostazioni circuiti:
A1 (termosifoni)
D3 = 7 (inclinazione)
D4 = 5 (scostamento)
C5 = 25 (mandata min)
C6 = 40 (mandata max)
M2 (radiante)
D3 = 4
D4 = 0
C5 = 25
C6 = 40
Fascia riscaldamento 06:00 - 22:30
Sanitario: 24h
Tutti i termostati (Fantini C51) sono impostati a 22 gradi
Zona giorno è presente nel bagno un termoarredo + termostato ma è staccato non vi sono pile, il calorifero è caldo.
Zona notte è presente nel bagno un termoarredo + termostato anch'esso staccato ma questo è perennemente freddo e non capisco il perchè.
Il mio obiettivo è quello di alzare la T nella zona notte e diminuire la zona giorno, raggiunto questo obiettivo potrò nuovamente diminuire la T. normale a 20° ma avrei bisogno del vs. aiuto per capire dove mettere le mani.
Trasmetto i link delle foto di tutto l'impianto
Impianto
E' normale che i flussimetri o flussostati non ho ancora compreso cosa siano sono così sporchi al loro interno ?
Ho provato a svitare le rondelle esagonali, le ho cerchiate in rosso, ma sembravano semplici tappi
Vi ringrazio
Daniele
scrivo anche da questa parte visto che mi siete stati di grande aiuto tempo addietro.
Ho il seguente problema: villetta costituita su 4 piani, cappotto e serramenti con doppio vetro.
Non riesco ad avere la stessa T sui piani che montano il radiante, in più l'acqua calda durante la sua fornitura (ad es. doccia) passa da calda a fredda per una decina di secondi per poi tornare calda.
Di seguito impianto e settaggi della caldaia:
- 1 Caldaia murale VD 200-W
- 2 pannelli solari VS 200-F
- 1 Bollitore Vitocell 100-U
info recuperate dalla caldaia alle h. 23 giorno 15.12.2018
T. esterna = 4°
T. mandata = 24
T. ambiente normale 21
T. sanitario = 54
Termostato taverna: 20.9 (termosifoni)
Termostato piano terra: 21.7 (radiante)
Termostato piano notte: 20.9 (radiante)
Impostazioni circuiti:
A1 (termosifoni)
D3 = 7 (inclinazione)
D4 = 5 (scostamento)
C5 = 25 (mandata min)
C6 = 40 (mandata max)
M2 (radiante)
D3 = 4
D4 = 0
C5 = 25
C6 = 40
Fascia riscaldamento 06:00 - 22:30
Sanitario: 24h
Tutti i termostati (Fantini C51) sono impostati a 22 gradi
Zona giorno è presente nel bagno un termoarredo + termostato ma è staccato non vi sono pile, il calorifero è caldo.
Zona notte è presente nel bagno un termoarredo + termostato anch'esso staccato ma questo è perennemente freddo e non capisco il perchè.
Il mio obiettivo è quello di alzare la T nella zona notte e diminuire la zona giorno, raggiunto questo obiettivo potrò nuovamente diminuire la T. normale a 20° ma avrei bisogno del vs. aiuto per capire dove mettere le mani.
Trasmetto i link delle foto di tutto l'impianto
Impianto
E' normale che i flussimetri o flussostati non ho ancora compreso cosa siano sono così sporchi al loro interno ?
Ho provato a svitare le rondelle esagonali, le ho cerchiate in rosso, ma sembravano semplici tappi
Vi ringrazio
Daniele