Pagina 2 di 2

Re: VITODENS 200-W: Gestione curva climatica e T diversa su più piani + problema ACS

Inviato: mer dic 26, 2018 8:52 am
da STAFF
vDani ha scritto:.....
...... comincio a chiudere i regolatori del piano di sotto.

Ma facendo in questo modo non rischio che successivamente a tali modifiche ottengo l'effetto inverso? Ovvero la T del piano superiore è più alta del piano inferiore?



Certamente si.. se li chiudi troppo si.
Vanno chiusi poco e gradatamente per questa ragione.. serve tempo per bilanciare l'impianto.

F.

Re: VITODENS 200-W: Gestione curva climatica e T diversa su più piani + problema ACS

Inviato: mer dic 26, 2018 10:34 pm
da vDani
Ho staccato tutte le testine e aumentato l'inclinazione da 5 a 7.

Rilevo
20.7 piano terra
20.3 piano primo
T esterna 0

La temperatura del primo piano è aumentata mentre quella del piano terra è rimasta invariata.

Faccio quindi tale considerazione, con le testine inserite e termostati settati a 22 gradi, ed inclinazione a 4 ottenevo rispettivamente

21.7 piano terra
20.0 primo piano

Quindi mi domando com'è possibile che gestendo il tutto con la climatica e superiore di 3 punti ottengo valori inferiori? C'è da dire che stasera la T esterna e 3 gradi inferiori rispetto al 15 dicembre quando avevo preso i dati.

Quindi mi domando è stato utile staccare le testine?
Inoltre aumentando la climatica ho avuto un maggior consumo.

Grazie