Ciao a tutti,
seguo frequentemente questo forum e visto che è frequentato da persone abbastanza esperte (sicuramente piu di me) volevo fare una domanda a tutti.
Sono alle prese con il mio secondo inverno con l'impianto a pavimento e sto ancora cercando di ottimizzarlo al meglio per ridurre il consumo. Vorrei raccogliere un po di casi pratici di come sono impostate le curve climatiche delle centraline per l'impianto radiante.
La mia imposta una T di mandata a 19° con 20° esterni e 29° con 0° esterni. Si tratta di una curva molto
"orizzontale" e la mia centralina non mi permette di appiattirla ulteriormente. In questo inverno la mandata deve ancora superare i 30°.
Aggiungo che ho impostato la riduzione notturna della T di mandata di 1.5° e con questa configurazione riesco mantenere una temp di circa 20-21° in casa. Il mio impianto prevede dei termostati (ON-OFF) per ogni stanza impostati a 19° e sono la maggior parte del tempo spenti. Su questo forum e su altri ho letto che non sono la soluzione ideale ma alcune stanza rimangono anche qualche giorno senza accendersi. E' uno spreco o un vantaggio ?
Come sono impostate le vostre curve ?
Il mio impianto preleva l'acqua da un accumulo di 600lt alimentato da caldaia a condensazione e pannelli solari.
Grazie
Sondaggio curve climatiche e T di mandata
Re: Sondaggio curve climatiche e T di mandata
tinaccio ha scritto:
La mia imposta una T di mandata a 19° con 20° esterni e 29° con 0° esterni. Si tratta di una curva molto
"orizzontale" e la mia centralina non mi permette di appiattirla ulteriormente.
Il mio impianto prevede dei termostati (ON-OFF) per ogni stanza impostati a 19° e sono la maggior parte del tempo spenti. Su questo forum e su altri ho letto che non sono la soluzione ideale ma alcune stanza rimangono anche qualche giorno senza accendersi.
E' uno spreco o un vantaggio ?
Chiudere l'acqua ai pavimenti e' uno svantaggio perche si percepisce freddo anche con T confortevoli dell'aria.. ( questo soprattutto nelle case poco coibentate ).
Se hai 23 gradi con il pavimento spento stai peggio che ha 20 con il pavimento acceso.. questo perche il calore e' radiante e non convettivo.. (idem questa considerazione vale soprattutto con case poco isolate ).
Per farti un esempio sono stato a casa di un parente che aveva la casa a 23 gradi... diceva di stare bene solo cosi.
Sono andato a vedere aveva una curva climatica impostata molto alta e i termnostati del pavimento quasi sempre chiusi.
Gli ho abbassato la cirva climatica di moltissimo e ora mi dice che sta bene anche a 20 gradi...
Tu pero' hai gia' la curva bassissima.. non puoi comunque scendere ancora.. probabilmente hai la casa molto isolata.
Ciao,
F.
- sergio&teresa
- Messaggi: 2005
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm
Re: Sondaggio curve climatiche e T di mandata
Io uso una curva che a 20 gradi ne manda 22 e a 0 gradi ne manda 42. Impianto misto radiante e termosifoni.
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3
Liveplant3
Re: Sondaggio curve climatiche e T di mandata
tinaccio ha scritto:La mia imposta una T di mandata a 19° con 20° esterni e 29° con 0° esterni.
Ma la temperatura di mandata corrisponde a quella effettiva?
Porta tutti i termostati al massimo, devi escluderli e dopo puoi regolare la curva climatica. L' impianto deve girare sempre.
Saluti
Re: Sondaggio curve climatiche e T di mandata
Mi confermi quindi che cè un risparmio far girare 24/24 l'impianto ?
Se è cosi farò questa prova impostando i termostati delle stanze a 22.
Mi sembra di capire che la climatica che ho è tra le piu basse e spero sia un vantaggio notevole sopratutto per l'integrazione solare.
Escludendo i termostati secondo me dovrò abassare la climatica ancora di qualche grado.
x fcattaneo: la casa è coibentata a sud con cappotto da 6cm e gli altri lati con intercapedine interna sempre da 6cm. Sul tetto è presente un isolatante da 10cm. Vetri con doppia camera.
Grazie a tutti per gli interventi.
Se è cosi farò questa prova impostando i termostati delle stanze a 22.
Mi sembra di capire che la climatica che ho è tra le piu basse e spero sia un vantaggio notevole sopratutto per l'integrazione solare.
Escludendo i termostati secondo me dovrò abassare la climatica ancora di qualche grado.
x fcattaneo: la casa è coibentata a sud con cappotto da 6cm e gli altri lati con intercapedine interna sempre da 6cm. Sul tetto è presente un isolatante da 10cm. Vetri con doppia camera.
Grazie a tutti per gli interventi.
Re: Sondaggio curve climatiche e T di mandata
tinaccio ha scritto:Mi sembra di capire che la climatica che ho è tra le piu basse
La formula per calcolare la curva climatica è
t.mandata= t. ambiente + k1 X ( t.ambiente-t.esterna )
Dove K1 è l' incidenza della curva.
Pota i termostati al massimo, non devono intervenire e con l' aiuto del calcolo cambia l' incidenza della curva. Se senti troppo caldo con climi freddi devi diminuire k1.
Ma nella tua zona la temperatura esterna non scende mai sotto i 0°.
Se si devi trovare il valore a una temperatura più bassa in modo da poter aumentare la potenza erogata dal sistema radiante.
Ciao
Torna a “Risparmio Energetico”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 8 ospiti