alternative ha scritto:Sarei orientato , dopo lettura dei vari post, sul rotex da 300litri in scarico (500 non entra in locale caldaia) ma ho qualche dubbio sulla corretta integrazione.
1) La presenza di due bollitori separati non cala la resa?
2) Un bollitore con acs in serpentina e uno in accumulo.
1) Come collegare i due bollitoriori per evitare il riscaldamento continuo a 60° C del secondo da parte della caldaia a gas?
1- mettere un boiler aggiuntivo riservato al solare ( in scarico ) aumenta sempre il rendimento.
2- si, uno dei boiler puo essere ad accumulo e l'altro in serpentina
La caldaia deve scaldare solo il secondo boiler ( quello da 150 lt ) il cui ingresso fredda e' connesso all'uscita calda del boiler solare.
L'ingresso acqua fedda va ovviamente all'ingresso del boiler solare.
..... non capisco perche hanno consigliato una caldaia da 32 kw. x soli 2 appartamenti .
Una casa pochissimo isolata da 100 mq. necessita meno di 10 kw di energia... con 2 arriviamo al massimo a 20...... con una 32 facciamo almeno 4 appartamenti.
Non capisco cosa significhi un dimensionamento di questo genere..
Ciao,
Fabrizio.