Pagina 1 di 1

Vaso espansione addizionale

Inviato: dom ott 27, 2013 9:36 am
da GuglielmoElT
E' necessaria l'installazione di un vaso espansione aggiuntivo, in aggiunta a quello di serie della caldaia a condensazione, come consigliato dal mio idraulico?
Vaso espansione di serie caldaia 10 litri
Quantità acqua totale nei radiatori 108 litri (conteggio approssimativo, abbondante)
Quantità acqua nei tubi ......... (non so come quantificarla)
Produzione ACS con HybridCube DB, NON a pressione
Funzionamento impianto con regolazione climatica.
Per me a spanne dovrebbe essere sufficiente solo quello della caldaia.
Voi cosa ne pensate

Re: Vaso espansione addizionale

Inviato: lun ott 28, 2013 7:59 pm
da STAFF
GuglielmoElT ha scritto:E' necessaria l'installazione di un vaso espansione aggiuntivo, in aggiunta a quello di serie della caldaia a condensazione, come consigliato dal mio idraulico?



Serve sulla ACS nel caso si utilizzino accumuli normali di acqua sanitaria.. con il Sanicube e' assolutamente inutile perche l'acqua accumulata non e' in pressione e quella nelle serpentine e' poca, oltre che essere contenuta in contenitori deformabili con la pressione.

Non serve nessun vaso di espansione...

Re: Vaso espansione addizionale

Inviato: lun ott 28, 2013 11:44 pm
da GuglielmoElT
[/quote]Non serve nessun vaso di espansione...[/quote]

Perfetto, era come pensavo, ma ogni tanto ti mettono dei grilli.
Grazie